Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 38141 krát)
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #108 kdy: 21.10.2019, 19:32 »

Aaaa, jste mě nakopli správným směrem. Vektorové sčítání při správném rozfázování. Tedy na to asi šahat nebudu, to ty max. dva roky vydrží...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 22.10.2019, 12:38 »

Me bylo hned jasne, o co vam jde, a divne, proc to elektrikare nenapadlo

Btw v panelakach prece PEN byl natazenej zkrze vsechny patra tak nejak spolecnej, nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #110 kdy: 22.10.2019, 12:57 »

Btw v panelakach prece PEN byl natazenej zkrze vsechny patra tak nejak spolecnej, nebo ne?

Ano, ale i zde je předepsáno pokud možno rovnoměrné rozložení zátěže. Navíc se stoupajícím počtem spínaných zdrojů v našich domácnostech, se začíná silně uvažovat o rekonstrukcích těchto stoupaček, které se týkají především posílení PEN vodičů. Ty začínají velmi trpět a nebude to dlouho trvat až začnou pomalu odcházet.  

V jedné zdejší diskusi připravil  Jirka Š. Svejkovský pěknou excelovou tabulku.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,36858.0.html/view

* 43342.pdf (154.45 KB - staženo 93 krát.)
* harmonické.xls (88.5 KB - staženo 70 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #111 kdy: 22.10.2019, 14:30 »

Za jističem C16A to technicky není problém, ale v případě, že by došlo k přerušení společného vodiče PEN, tak by se všechny tyto obvody najednou staly nebezpečnými.
V tomto případě bych raději v tom 4žilovém kabelu použil dva vodiče jako PEN, které bych na začátku a na konci spojil a zbylé dva vodiče bych použil, jeden pro zásuvky a druhý pro světla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #112 kdy: 23.10.2019, 08:57 »

A jak by se to stalo? Ktere spotrebice Vy doma mate mozna mimo sporaku a pracky a mozna mikrovlnky (ty posledni dva ja doma nemam) pripojene na PE kolik? Ja tedy osobne o zadnych spotrebicich nevim, i pracovni naradi je na 2 vidlici, i sekacka a dalsi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #113 kdy: 23.10.2019, 09:29 »

Coby laik se optám jinak.
Proč by každý okruh neměl mít svůj vlastní PEN?
To co oldo uvádíte je velký omyl, proud ze spotřebiče II třídy teče tím samým vodičem jako u I.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #114 kdy: 23.10.2019, 10:28 »

Má-li každý okruh svůj vodič PEN, pak by v případě přerušení PEN v jednom okruhu byl nebezpečný jen tento jeden okruh.
Při přerušení PEN se může přes zapnutý spotřebič dostat nebezpečné napětí na ochranné kolíky zásuvek, na kostry spotřebičů a svítidel, na části spojené s tímto přerušeným PEN, v případě přerušení společného PEN pro více obvodů napájených z různých fází hrozí také poškození spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 23.10.2019, 10:56 »

Muze spadnout meteorit a zabit vas anebo vystrelena kulka do vzduchu vam spadne na hlavu a je po vas.

Podstatna otazka: kolik lidi za tech 60 let usmrtil upadly PEN, exustuje statistika? Tipnu si, ze to bude mene, nez zemrelo na silnicich za 2 mesice. Ale zajimalo by mne to, existuje statistika i s uvedenim CU kabelu?

Diky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #116 kdy: 23.10.2019, 11:39 »

Nevím kolik lidí, ale spotřebičů hodně. A pojišťovny z důvodu neexistující revize nic nezaplatila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 23.10.2019, 12:48 »

Má-li každý okruh svůj vodič PEN, pak by v případě přerušení PEN v jednom okruhu byl nebezpečný jen tento jeden okruh.
Při přerušení PEN se může přes zapnutý spotřebič dostat nebezpečné napětí na ochranné kolíky zásuvek, na kostry spotřebičů a svítidel, na části spojené s tímto přerušeným PEN, v případě přerušení společného PEN pro více obvodů napájených z různých fází hrozí také poškození spotřebičů.
Ach jo, vy mě strašíte tak, že tam nakonec ty kabely přece jenom natáhnu... I když nyní už vím, že společný PEN přetížený není a nebude (max 16A při plném vytížení jednoho okruhu, přičemž na druhých dvou nic není zapnutého).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #118 kdy: 23.10.2019, 13:00 »

Furt je na výber Úsměv
A že tam môže odpadnúť Pen? Hej, jasné, stať sa môže hocičo, Pen môže odpadnúť aj elektrárňam v RISke, ja by som dopredu duchov nevyvolával. Ale keď má pán Majer z toho strach, tak nech si okolo tej 4x2,5ky dorobí ešte vodič pospájania.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #119 kdy: 23.10.2019, 13:43 »

Ach jo, vy mě strašíte tak, že tam nakonec ty kabely přece jenom natáhnu... I když nyní už vím, že společný PEN přetížený není a nebude (max 16A při plném vytížení jednoho okruhu, přičemž na druhých dvou nic není zapnutého).
Já vás nechtěl vystrašit, jen jsem se snažil poskytnout informace, které jsem pokládal za důležité.
Ani vám nechci nic vnucovat, rozhodněte se sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Roman Majer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 23.10.2019, 14:09 »

rozhodněte se sám.
To je jasné, nakonec se budu muset nějak rozhodnout sám... Protože revizi stejně na současný stav nedostanu, takže je to nakonec jen o mém "klidnějším spaní" do doby rekonstrukce.. .

Myslím, že s tímto můžeme toto nakonec velice zajímavé vlákno uzavřít...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 24.10.2019, 14:43 »

A jak by se to stalo? Ktere spotrebice Vy doma mate mozna mimo sporaku a pracky a mozna mikrovlnky (ty posledni dva ja doma nemam) pripojene na PE kolik? Ja tedy osobne o zadnych spotrebicich nevim, i pracovni naradi je na 2 pólovou vidlici, i sekacka a dalsi.

Ochranný vodič potřebuje chladnička, myčka,  kovová stolní lampa, počítač, vařič, žehlička a s tím nářadím to také není tak jednoznačné, většina horkovzdušných pistolí je zapojena třívodičově.

To, že něco nevíte neznamená, že to neexistuje. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: 24.10.2019, 22:23 »

Muze spadnout meteorit a zabit vas anebo vystrelena kulka do vzduchu vam spadne na hlavu a je po vas.

Podstatna otazka: kolik lidi za tech 60 let usmrtil upadly PEN, exustuje statistika? Tipnu si, ze to bude mene, nez zemrelo na silnicich za 2 mesice. Ale zajimalo by mne to, existuje statistika i s uvedenim CU kabelu?

Diky.

Nebo vypukne válka, vypnout tento server a vy budete plácat jinde  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 24.10.2019, 22:31 »

Nevím kolik lidí, ale spotřebičů hodně. A pojišťovny z důvodu neexistující revize nic nezaplatila.

Zapomnel jste dodat, ze revize elektriky NEJSOU POVINNE u nepodnikatelu, tedy v soukromem sektoru. A ani pojistovna je asi nemuze vyzadovat.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30281.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Olda Pořádek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #124 kdy: 24.10.2019, 22:35 »

Ach jo, vy mě strašíte tak, že tam nakonec ty kabely přece jenom natáhnu... I když nyní už vím, že společný PEN přetížený není a nebude (max 16A při plném vytížení jednoho okruhu, přičemž na druhých dvou nic není zapnutého).

Jak by mohl byt pretizeny na 16A jistici, kdyz 2,5 Cu snese daleko vice nez 16A? Tipnu si ze 28A bude v pohode.

Tak si to zkuste tam pripojit zatez 25A jestli se ohreje na vic jak 30°C?

Riziko je prevazne v tom, ze nekde upadne drat PEN, coz bych se bal leda u stareho hliniku, ktery nikdo nedotahuje sroubky. Riziko neni v tom, ze se pretizi 2,5mm2 vodic...

Pokud o to mate strach, vymente jistic za C13A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #125 kdy: 25.10.2019, 05:25 »

Zapomnel jste dodat, ze revize elektriky NEJSOU POVINNE u nepodnikatelu, tedy v soukromem sektoru. A ani pojistovna je asi nemuze vyzadovat.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30281.0.html

ANo, jsou pouze doporučené. Ale sá vím o několika případech kdy pojišťovny krátili částku plnění z důvodu neprováděných pravidelných revizí.

Na seminářích se potkávám občas i ze zástupci pojišťoven, kdy se učí jak to má být podle předpisů. Proč asi. Aby sestřelili každého a nemuseli plnit na 100%. Když se podíváte do svých pojistných smluv, zjistíte že je tam jedna větička - musíte si počínat tak, aby jste předcházeli možným škodným událostem. A na to se zeptají - máte pravidelnou revizi? Aha, tak to jste nepředcházeli. A hned je třeba o 30% menší plnění. Že například v případě požáru to je mnohem větší částka než kolik by zaplatili za revize za sto let, je holý fakt.
Jsem zvědav kolik pojišťováků potkám v listopadu na semináři Unie soudních znalců v Praze.

Ale jak píšu často. Každý má svou odpovědnost a je to jen jeho volba co a jak ojebe, nebo koho si pozve domů na práci, jestli bude provádět revize a podobně. Každý má nějaké priority. Pro někoho to je bezpečnost, pro druhého větší TV, nebo karton cigaret. Je to jejich volba mě je to putna. Nabídnu možnosti a výběr a odpovědnost je na každém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako je to s uzemnením vodiča PEN a kovového osvetľovacieho stožiara verejného osvetlenia pri káblovom rozvode?
 Jaký je nejnižší průřez vodiče PEN v síti TN-C do 1000V?
 Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN?
 Kam byste osadili PE vodič v rozvodnici z 50 let?
 Je možné použít stínění kabelu jako PE?
 Kde rozdelit PEN?
 Rozdělení vodiče PEN na PE a N až za měřením v bytové rozvodnici. Proč je tento požadavek energetiky?
 Jak z PEN získám PE a N pro správnou funkci chrániče?
 Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?
 Po rozdělení PEN se objevilo napětí mezi PE a N. Co je špatně?
 Jde udělat kabelová redukce z PEN na PE+N?
 Spojit PEN vodič s PE vodičem na zemnící můstek nebo ne?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Jak by jste udělali přizemnění rozdelení PEN na PE+N ve dřevěné chatě?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Kde se píše o povinnosti zemnit PEN vodič v místě rozdělení na N a PE?
 Aký prierez v rozvádzači by ste určili na vodič N, keď sa rozdelí na PE a N?
 Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
 Musí být sběrna PEN uložena izolovaně v rozvaděči?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Jak volit průřez PEN v TN-S při postupné rekonstrukci?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jak správně dimenzovat ochranný vodič PEN?
 Je bezpecne prizemnit PEN na bleskozvod ?
 Je vhodné spojit hromosvod s PEN v PODRUŽNÉM rozvaděči?
 Kdy se jako PEN použije žlutozelený vodič s modrou návlečkou?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je možné rozbočit PEN vodič ve dvojvypínači?
 Kde hledat přerušení PEN, který je zřejmě příčinou podpětí či přepětí v RD?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
 Kde se nachází v elektroměrovém rozvaděči panelového domu svorkovnice PEN?
 Platí stejné podmínky přívodního kabelu min. průřez 10mm na chatu i na barák?
 Jak řešit přepálení přívodu PEN do RD?
 Může plynové porubí nahradit vodič PEN?
 Je možné provést rozdělení PEN až domovním rozvaděči?
 Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozváděče?
 Mohu vodič PEN na elektroměr použít z jiného poschodí (cca.3,5m)?
 Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
 Je spojení uzemnění hromosvodu s vodičem PEN elektroinstalace výhodné ?
 Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
 Proč se musí přizemnit bod rozdělení PEN na PE a N?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Aký má byť drôt medzi lištou PEN a rámom rozvádzača?
 Mohu rozdělit PEN na PE a N v elektroměrovém rozvaděči E-ON a pokračovat s 5Jx6?
 Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
 Jak uzemnit PEN v HDS a PE v domovním rozvaděči ?
 Jak naložit s PEN podle staré normy na rozhraní staré a nové instalace?
 Jak uzemnit bod rozdělění vodiče PEN, když není instalovaná svorkovnice HOP ?
 Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
 Je rozdělení PEN na obrázku provedeno správně?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Kde rozdělit vodič PEN pro dílnu?
 Lze propojit kostru rozváděče vodičem PEN?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Jak správně rozdělit PEN vodič?
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Aká je príčína rozdielneho potenciálu zemnenia a PENu?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jak to, že přes elektroměr vede menší průřez PEN než požadovaný 33 2000-5-54?
 Jaký má být průřez vodiče PEN k elektroměru?
 Co děláte s N vodičem v přívodu CYKY 3Jx pro byt (TN-C)?
 Může vodič PEN přes elektroměr?
 Ako zistím ulomený, alebo zle dotiahnutý PEN, alebo PE vodič?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je napětí mezi PEN a zemí normální?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Je nutné vést samostatný ochranný vodič 10mm2 mezi podružnými rozvaděči?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Vadí, že žlutozelené vodiče jsou na jedné liště s modrými?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Je možná náhrada přívodního PEN připojením na zemnič?
 Kdy je nutné při napojovaní obvodu TN-C dodržet u PEN 10mm2?
 Jak nahradit přerušený PEN od hlavního rozvaděče do bytu?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
 Mohu použít PEN v konektoru u slaněného a pevně uloženého přívodu?
 Je minimální průřez vodiče PEN 10mm2 Cu za všech situací?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Je povinné rozdělit vodič PEN v elektroměrovém rozvaděči?
 Proč se při 2f připojení varné desky zdvojuje nulový vodič?
 Proč smějí být vodiče PEN pouze v pevné instalaci?
 Bylo kdysi možné použít kovovou konstrukci pro N (PEN) ?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
  Jaký průřez použít mezi hlavní svorkovnicí PEN na nové= svorky PE a N.?
 Jak idetifikovat nulový vodič od konkrétního okruhu v rozvaděči bez demontáže?
 Je možné použít i CY/CYKY 6mm2 pro přívod z elektroměrového rozvaděče?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Kam se připojuje PEN v podružném rozvaděči nejdříve?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům
 Je nutné při výměně starého jističe IJV také navýšit průřez PEN?
 Proč může být PEN vodič od určitého průřezu o řád nižší?
 Je možné hlavním vypínačem vypínat s fázemi i PEN?
 Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
 Jak poznat, že byl PEN rozdělen?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Jaký je důvod požadavku na průřez PEN ≥10 mm² pro 4p zásuvku v TNC síti?
 Z jakého důvodu je pro PEN vodič zvolen min. průřez 10 mm2?
 Aké je správne istenie kábla AYKY-J 3x120+70 a AYKY-J 4x120?
 Jak správně barevně rozděli PEN podle 60204-1?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Je vhodné rozdělit PEN v samostatném malém rozvaděči?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Z jaké svorky se správně pokračovalo v síti TN-C?
 Kam v rozvaděči připojit přívodní PEN pokud není výrobcem instalovaná?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Jaký je tvůj příběh s přerušeným PEN vodičem?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 K čemu slouží vodič středního bodu?
 Jak opravit, nastavit opálený přívodní vodič PEN?
 Co mohlo odpalit svorkovnicu nulaku vo vstupnom rozvadzaci domu?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?