Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 26.11.2006, 22:31 » |
|
To Hejčl:
Proč za dva roky ? ??
To Doshaba:
V sekci laiků , ale odpovídaj odborníci , za odborníka se nepovažuju (nedostatek praxe) , ale laik ani brouk pytlík či co nejsem. Byt bych taky chtěl dělat po etapách , ale to napojování , kvůli tomu sekat v místnostech abych se mohl napojit do krabice a takhle dojít až k rozvaděči,hrozný , ale taky to tak udělám , co se dá dělat když nejsou finance.Chtěl jsem jenom okomentovat to co jsem udělal , z jaký situace jsem vycházel.Prost ě jestli je to dobrý nebo na ho*** . Protože chránič v zásuvce , stim jsem dělal poprvé , tak jsem chtěl vědět jen názor. To že začal předělávat kuchyň , to zase bylo jeho rozhodnutí na poslední chvilku , no prostě takový lidi taky jsou.
|
|
|
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 28.11.2006, 20:06 » |
|
Pane Vasil
Zapojení celku je pro mě jednoduší , čistčí , lepší práce ... Nevim proč bych to měl dávat někomu jinýmu aby "vyžral" tu lepší práci ... Vždycky se těšim až tu hrubou instalaci budu mít za sebou (sekání,rovnání,tahání kabelů , sádrovat) ...
|
|
|
|
Miroslav Mišo
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 05.12.2006, 00:13 » |
|
Zapájam sa do diskusie možno i po funuse, ale chcem predstaviť elektrotechnic kej verejnosti iné riešenie, aj keď nebude 100% podla noriem ( viď Belaň ). Ja osobne používam prenosný prúdový chránič 30mA - výrobca Legrand, ktorý je akousi redukciou zásuvky 1x230V ( napr. aj starého rozvodu TNC na TNS ). U tohto výrobku pri strate napájania na vstupe ( napr. prerušení PEN vodiča ) odpojí i výstup, takže nehrozí privedenie fázového napätia na kostru ( PE ) napájaného spotrebiča bez vybavenia chrániča. Snáď by toto bolo "lepšie" riešenie v rekonštruovane j kúpelni a p. Pavelka by nemusel tak často kontrolovať zapojenie PEN prívodu.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #23 kdy: 05.12.2006, 07:43 » |
|
Přidám se také s jednou otázkou. Přenosný chránič znám, a také již léta používám. Zajímá mne však, jestli fungují všechny ostatní vestavěné chrániče (do zásuvek a vidlic) na stejném principu, tj. při ztrátě napětí (přerušení vodiče PEN) dojde k rozepnutí spínacích kontaktů chrániče? Můžete přidat své osobní a v praxi ověřené zkušenosti?
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #26 kdy: 23.12.2006, 16:18 » |
|
Již nějakou chvíli sleduji tuhle diskusi a protože i mně zajímalo jak to vlastně je s chrániči od ABB, poslal sem tam dotaz. A zde je odpověď: "... zmíněné proudové chrániče reagují na poruchový proud, který uniká z obvodu do země. Při přerušení vodiče PEN bude zásuvka SRCD reagovat (vypínat) jen v případě, že by se někdo (nebo něco) dotkl(o) živé části spotřebiče připojeného k zásuvce a prošel by jím (tím)proud o velikosti do cca 30 mA, podobně jako je tomu v obvodu s chráničem RCD (v rozvodnici na DIN liště). Adaptéry a vidlice Elgard mají vestavěnu podpěťovou spoušť, takže v okamžiku přerušení vodiče PEN adaptér nebo vidlice Elgard vypnou. " Po přečtení článku "FO-DOS "na str. 32 v ELEKTRO 12/206, musím reagovat. Ing. Lubomír Šrek (z ABB) zde popisuje jednotlivé typy chráničů v zásuvkách a v adaptérech. Naprosto nesouhlasím s informací pana Karvánka, že - cituji:Při přerušení vodiče PEN bude zásuvka SRCD reagovat (vypínat) jen v případě, že by se někdo (nebo něco) dotkl(o) živé části spotřebiče připojeného k zásuvce a prošel by jím (tím)proud o velikosti do cca 30 mA, podobně jako je tomu v obvodu s chráničem RCD (v rozvodnici na DIN liště)Nastane přesně situace, o které se zde již mnohokrát diskutovalo, tj. z osoby se stane spotřebič a k žádnému vypnutí nedojde! P. S. Předpokládám dotyk na neživou část, která se v momentě přerušení vodiče PEN stane části živou!
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
Offline
RT E2A
|
|
« Odpověď #27 kdy: 23.12.2006, 16:55 » |
|
TO: Štefan Beláň> Nesouhlasíš s informací Ing.Šreka, né s mojí, to je v pořádku, já jsem zde pouze obtisknul jeho odpověď na můj dotaz. (proto nakonci ten vykřičník, úsudek si musí každý udělat sám) A teď po lopatě: Z uvedené citace Ing.Šreka "... zmíněné proudové chrániče reagují na poruchový proud, který uniká z obvodu do země. Při přerušení vodiče PEN bude zásuvka SRCD reagovat (vypínat) jen v případě, že by se někdo (nebo něco) dotkl(o) živé části spotřebiče připojeného k zásuvce a prošel by jím (tím)proud o velikosti do cca 30 mA,..." plyne přesně to co píšeš "...z osoby se stane spotřebič..." , nicméně je otázka jak ten chránič zareaguje, když L procházet bude - do člověka a z něho se bude odvádět do země, takže se již nebude skrz chránič vracet. Podle mě asi dojde k vybavení, ale nejdřív zmíněný člověk dostane přímý zásah.
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #28 kdy: 23.12.2006, 17:04 » |
|
TO: Karvánek Pokud se dotknu přímo živé částí za chráničem (což je velice málo pravděpodobné), dojde k vybavení chrániče. Z osoby se nestává spotřebič! Co je ale velice pravděpodobné, že se osoba dotkne neživé části, která se stává v momentě přerušeni vodiče PEN, části živou, a chránič nevybaví. Z osoby se stává spotřebič! Pro pochopení je nutné si nakreslit schéma. Již to zde bylo mnohokrát uváděno. P. S. " A vo tom to je! "
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|