Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?  (Přečteno 24758 krát)
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 06.05.2015, 10:57 »

To je ale vaše soutěž a mě je naprosto jedno co navrhnete nebo nenavrhnete.

Jistě, že ano, potom se tedy jen zdržte komentářů typu, že kdo nenavrhuje Vaší optikou je hlupák a vytváří pasti na zákázníky.
Vše má své řešení, i varianta ekonomik  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 06.05.2015, 11:09 »

Analogicky k tomuto také bude platit výše popsané pro jeden PCH!
Nemyslíte?
Nemyslím, pokud situaci přirovnám k šachu, tak nejlákavější tah nemusí být zároveň vhodným, obecně nelze nasazení pouze jednoho chrániče doporučit, byl by to výsledek spíše únavy montéra nežli znak jeho přemýšlivismu, ale zároveň platí nikdy neříkej nikdy a v tom je to pravé kouzlo kvalitního nåvrhu instalace
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 06.05.2015, 11:20 »

Jistě, že ano, potom se tedy jen zdržte komentářů typu, že kdo nenavrhuje Vaší optikou je hlupák a vytváří pasti na zákázníky.
Vše má své řešení, i varianta ekonomik  Mrknutí

No vidíte a já jsem přesto zcela jasně přesvědčen, že použití jednoho chrániče je blbost a ten kdo ho navrhne, dle mého soudu nepřemýšlí. Proto píši co píši. A věřte mi, že jinak psát nebudu, což znamená, že se nehodlám zdržet jakýchkoli komentářů. Je to prostě můj názor, za kterým si pevně stojím. Dál to nebudu rozebírat a  poklona  za pochopení :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 06.05.2015, 11:48 »

rozhoďte to na poloviny a je, co nad tím tak přemýšlíte?  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 06.05.2015, 11:49 »

No vidíte a já jsem přesto zcela jasně přesvědčen, že použití jednoho chrániče je blbost a ten kdo ho navrhne, dle mého soudu nepřemýšlí.

Mám to brát osobně?
Jakmile bude zadaní ekonomik varianta, najdu pro zakázníka adekvátní řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.05.2015, 12:01 »

mohl bych poprosit popsání konkrétního zapojení na dva chrániče dle vás?

A dokumentaci zadarmo by jste vypracovat nechtel?

K tematu. Pavla Horskyho chapu. Proste to tak navrhuje a stoji si za tim. Opravdu je lahudka kdyz nefunguje celej byt a vy po tme hledate zavadu. Na druhou stranu chapu I z toho praktickeho zivota, reality dnesniho dne, ze zakaznici to casto povazuji za zbytecne, mit v byte vice chranicu, a maji pocit ze ten elektrikar se z nich jen snazi vyrazit prachy na vic...

Cimz bych to uzavrel. Zakaznik chce kvalitbi instalaci dostane ji. Zakaznik chce lowend instalaci, rak ji dostane I temi riziky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 06.05.2015, 12:11 »





Cimz bych to uzavrel. Zakaznik chce kvalitbi instalaci dostane ji. Zakaznik chce lowend instalaci, rak ji dostane I temi riziky.

Přesně tak, ale v žádném případě bych si nikdy netroufl o někom tvrdit, že je hlupák!! Ekonomik varianta s sebou vždy nese něco za něco. Korektně to zákazníkovi vysvětlit a rozhodnutí nechat na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 06.05.2015, 12:15 »

mohl bych poprosit popsání konkrétního zapojení na dva chrániče dle vás?
...
1xsvětelný obvod (popř. 2x světelný obvod)
...

Pokud už dáváte světelné okruhy na chránič, tak zcela jednoznačně na samostatný. Důvody snad popisovat nemusím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 06.05.2015, 12:23 »

Pokud už dáváte světelné okruhy na chránič, tak zcela jednoznačně na samostatný. Důvody snad popisovat nemusím.

..nechápejte to zle, ale asi jste nečetl celou diskuzi. My se tu bavíme o voze a Vy o koze.

Dobrali jsme se k tomu že ideální řešení jsou jističochránič e na každý obvod.
Teď řešíme economi verzi a já se nejsem schopen dobrat logické odpovědi proč dva chrániče a né jeden.Proč ten kdo dá na byt jeden chráníč je v této diskuzi diletant. vaše řešení navíc odporuje Vašemu kolegovi, kterému by vadili zásuvky v celém bytě na jednom chrániči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 06.05.2015, 12:24 »

mohl bych poprosit popsání konkrétního zapojení na dva chrániče dle vás?


Tak schválně. Logicky mi to vychází na prostory normálně suchý a prostory kde se vyskytuje voda.
Obývák, ložnice, děcák a světla na jeden, zbytek na druhý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 06.05.2015, 12:27 »

Tak schválně. Logicky mi to vychází na prostory normálně suchý a prostory kde se vyskytuje voda.
Obývák, ložnice, děcák a světla na jeden, zbytek na druhý.

OK díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 06.05.2015, 12:37 »

..nechápejte to zle, ale asi jste nečetl celou diskuzi....

Kromě otázky, která se opravdu číst nedá, jsem to četl. Chtěl jste příklad, jak tu vaši modelovou situaci rozdělit. Tak jsem vám jeden nabídl. (Ale možná jste tím světelným okruhem myslel jen koupelnu, pak by to samozřejmě smysl postrádalo.) Těch řešení může být více. Další tady už zaznělo. Další logická možnost je samostatný chránič pro lednici. (Jinak si nemyslím, že jeden chránič pro byt (zejména menší) je úplně špatně, ale také si nemyslím, že je to nejlepší "economy" řešení.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 06.05.2015, 13:09 »

Já bych dal "mokrý provoz" extra.
1. chránič: zás. kuchyň, myčka, koupelna, sporák, pračka (jj, místo pár set W pro ledničku je lepší počítat samostatně s pár kW pro pračku, aby se zbytečně nervala s fénem a s žebříkem),  trouba (ta byla zapomenuta),  event. sušička
2. chránič: zbytek

Světla bych dal mimo, zdroj SELV pro osvětlení koupelny na chodbě.

--- nebo ---

Extra chránič pro vestavný spotřebiče bez možnosti jednoduchýho odpojení vidlice/všech pracovních vodičů (myčka, horkovzdušná trouba, vestavná lednice, varná deska,...).

Málo co potěší tak, jako po štědrovečerní večeři odpískat premiéru nové pohádky, vzít si šroubovák a za svitu svíček vymontovávat myčku s netěsnícím čerpadlem.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #31 kdy: 06.05.2015, 13:11 »

Nevím, nechápu to.
Mé tvrzení se zrodilo z osobních zkušenností.
Ještě se mi nestalo, že by zákazních chtěl něco jiného, než jsem mu doporučil co do výhodnosti, funkčnosti elektroinstala ce.
A já ani nikdy nehrál na nějaké šetření.
Vždy se tu bavíme o prkotinách za pár korun a pak přijde frajer co chtěl vše v econom verzi a koupí si kuchyňskou linku za 100 000,-Kč.

A když napíši, že někdo nepřemýšlí, neznamená to, že je automaticky hlupákem. Jen neumí nasměrovat tvůrčí myšlenky správným směrem.
Nebo myslíte, že je Baned hlupák, když si neumí logicky zdůvodnit rozhození jednotlivých okruhů elektroinstala ce na dva chrániče? Dle mého soudu není. Jen prostě neví jak na to, jakým směrem poslat své myšlenkové pochody. Raději si nechá poradit, což je určitě lepší, než aby mlčel a pustil se bezmyšlenkovit ě do něčeho sám.

 A elektrika je sviňa. Zabíjí bez předchozího upozornění.

To by si měl uvědomit každý jouda, který se do ní hrabe, aniž by věděl co vůbec páchá.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 06.05.2015, 13:33 »

Ještě bych dodal jednu věc. Je důležité si uvědomit, že ani při jednom centrálním chrániči nenastane situace, že celá elektroinstala ce nebude funkční do úplného odstranění problému. Za chráničem jsou jističe jednotlivých okruhů, které umožňují izolaci problému a shlédnutí štědrovečerní pohádky i před zásahem elektrikáře. Je ale nutné, aby uživatel tuto možnost znal. Takže pokud vznikne takto zjednodušená instalace, tak by určitě neuškodil jednoduchý návod na vnitřní straně dvířek rozvaděče. (Pokud ovšem není porucha v samotném chrániči, to je pak jiný příběh.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #33 kdy: 06.05.2015, 13:35 »


Tak to zavřeme.
Diskusní otázka zněla na téma: "Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S?".
Což mi sice připadá jako otázka po deseti pivech ale teď se zde diskutuje o proudových chráničích. Tedy pokud je otázka dobře napsaná a téma stručně a jasně vysvětleno nedochází k popisovaným kolizím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem
 Má smysl si absolvovat získání oprávnění elektrotechnik pro domácí opravy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.