Autor Téma: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?  (Přečteno 6592 krát)
Petak
« kdy: 07.11.2020, 14:13 »

Instaloval jsem rozvadec do domu cca před 5ti lety.
Postupem času se postupně ukazuje, že je malý (přidávám komponenty).
Uvažuju stále více o předělání.
ALE.  
Protože jsou 230V kabely jiz nakráceny dle současného rozmístění jističů, chráničů a tak podobně, a určitě vím, že bych chtěl teď všechny jističe JINAK rozmístit.
Chtěl bych se zeptat, zda je LEGÁLNÍ ukončit 230V privodni kabely (zasuvky, svetla) na nějakých fazovych terminálech (nahore a dole, jak mi vedou kabely do rozvadece) a pak teprve z těchto terminálů (sroubovych nebo push-in) si je dál proklemovavat dle mé potřeby.
(ted vedou vsechny fazove vodice primo z jisticu)
Jinak asi to predelani nebude mit cenu delat ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.11.2020, 15:31 »

Tak to vytrhněte ze zdi a použijte nový, větší oceloplech s řadovými svorkovnicemi na výstupech.
Je-li rozvaděč už teď malý, lišty se svorkovnicemi ho ještě víc zmenší.
Pokud tam navíc cpete třeba elektronická relé, je dost pravděpodobné, že bez prostorové rezervy začnou odcházet na přehřátí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.11.2020, 18:58 »

Instaloval jsem rozvadec do domu cca před 5ti lety.
...
Chtěl bych se zeptat, zda je LEGÁLNÍ ukončit 230V privodni kabely (zasuvky, svetla) na nějakých fazovych terminálech  ...
Pokud to provádí osoba znalá s vyšší kvalifikací je pravděpodobné, že to provede správně. jinak je ti ILEGÁLNÍ činnost.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 07.11.2020, 19:25 »

jinak je ti ILEGÁLNÍ činnost.
 tanecek

Mohl byste citovat právní předpis, který řeší "provádění instalace bez patřičného vzdělání"? Zvlášť u prací v domácnosti pro vlastní užití?

Žádný mě nenapadá.

Vyrobit si doma vraždící instalaci je podle mě naprosto legální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.11.2020, 19:34 »

Mohl byste citovat právní předpis, který řeší "provádění instalace bez patřičného vzdělání"? Zvlášť u prací v domácnosti pro vlastní užití?

Žádný mě nenapadá.

Vyrobit si doma vraždící instalaci je podle mě naprosto legální.
Máte pravdu. nechal jsem se unést výrazem LEGÁLNÍ, což mi v souvislosti se zapojováním moc nesedí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.11.2020, 19:36 »

On je náš právní řád tak trochu nakloněn tomu, aby se "vyvolení a lepšolidi" mohli dovolit něco, co není tak úplně v pořádku a aby pak právníci měli na čem vydělávat...

Našly by se nějaké § např. i v Občanském zákoníku, kdy bych svým konáním neměl ohrozit svoje blízké, rodinu, návštěvu, sousedy...
Ale je to formulované šikovně, aby to bylo na "souboj právníků" když už se něco stane

------------------
Když se otevřeme nějaký starší rozvaděč, nepřipojovaly se kabely a vodiče z nich přímo na jističe, ale byla tak řada svorek, které byly "prodrátované" na jističe, případně stykače, relé,...
Je to sice spoj navíc, ale pokud je to dobře udělané, je to OK a dá se to udělat "úhledněji"
Samozřejmě ten rozvaděč musí být dostatečně velký
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Royal_oak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.11.2020, 09:51 »

Petak


Moc dekuji vsem za nazory. Pane Schwarz, ja prave premyslel nad tim "spojem navic" jak jste zminil, ale kdyz clovek vezme, kolik spoju je treba na zasuvkovem obvodu, jeden navic snad nemuze byt na skodu. Jedine, co me napadalo, bylo z hlediska bezpecnosti, ze cim vice fazovych propoju v rozvadeci, tim stoupa riziko toho, ze se proste nejaky uvloni (vada materialu apod.) a muze dojit k nejake nepěknosti... a tak jsem se ptal, jestli o tom neco nerikaji nejake paragrafy. Navic jsem studoval nejaka fota prumyslovych rozvadecu a tam se mi zda, ze to je "normalni"..

Jeste k velikosti a svorkam ktere zminil p. Hruby. Presne tak, jak rikate, pokud budu vsechno ukoncovat na terminalech na DINu moc mista mi nezbyde. Nyni mam rozvadec kolem 190modulu a potreboval bych ku me spokojenosti jeste tak aspon 60-100 pridat. mam k dispozici stenu cca vyska 150cm a sirka 120 cm. Hager dela krasne rozvadece VOLTA, Univers, kde ma nahore i dole mista na takove radove kostky viz. obr, ktere by se nechaly pouzit na terminaly... Bohuzel pro me, rozvadece delaji je spise narostle na vysku nez do sirky (dva vedle sebe se mi moc nechce kvuli prodratovani)  a navic s hloubkou 110 mm, coz je malo (mam tam nejake prumyslove zdroje apod.,  ktere maji 10cm hloubku. Kdyby jste nekdo mel typ na nejaky modularni VESTAVNY rozvadec s vetsi hloubkou s mistem nahore a dole na terminaly, podobne jak ten hager, dejte vedet.. Moc dekuji


* 53057_big.jpg (39.39 KB, 758x568 - prohlédnuto 378 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 09.11.2020, 15:16 »

Jednoznačná odpoveď. Takéto riešenie je legálne. V mnohých prípadoch sa to aj používa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #8 kdy: 09.11.2020, 16:26 »

... Kdyby jste nekdo mel typ na nejaky modularni VESTAVNY rozvadec s vetsi hloubkou s mistem nahore a dole na terminaly, podobne jak ten hager, dejte vedet.. Moc dekuji

Nabídka rozvaděčů Hager, je velmi široká. Napište maximální možnou šířku, výšku  a minimální počet požadovaných modulů, případně potřebnou hloubku. Pošlete to na  technici(zavináč)hager.cz
A určitě společně vybereme vhodný rozvaděč pro váš projekt.

Namátkou se podívejte například na FWB53S (FWB54S) (běžně se zazdívá) a má hloubku 160mm, a k tomu můžete objednat FZ13B (FZ14B - ale nemusíte) jako doplněk, kdyby se to zedníkovi úplně nepovedlo.

K tomu jako doplněk můžete doobjednat například UZ00K2, KN00A, KN26E (N) a podobně. Pro přehled sortimentu bezšroubových přístrojů doporučuji stáhnout brožuru Quickconect z našich webových stránek.

Nezapomeňte také na meziřadové přípojnice, krytky propojovacích lišt, bezšroubové jističe, proudové chrániče a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.11.2020, 19:26 »

...
A určitě společně vybereme vhodný rozvaděč pro váš projekt.
...
Pěkná stavebnice, ale pro výběr to chce alespoň nějaké zkušenosti, pro úplné laiky to není jednoduché
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #10 kdy: 10.11.2020, 12:58 »

Pěkná stavebnice, ale pro výběr to chce alespoň nějaké zkušenosti, pro úplné laiky to není jednoduché

Domníváme se že rozvaděč základní standardní výstroje není těžké objednat, včetně mnoha možných doplňků, pokud je znáte. U rozvaděčů kde nejsou ve standardní  nabídce sestavy které vyhovují vašemu specifickému projektu, je k dispozici technická podpora, která vám ráda pomůže s výběrem vhodné sestavy, nebo právě těch možných doplňků, které mohou významně posunout váš projekt, či usnadnit vaši práci.

Jako příklad uvedu například rozvaděč FWB53N, který má část určenou pro modulové přístroje a část je vymezena například pro řadové svorky, či jiné přístroje, u kterých by se standardně musela doplnit záslepka otvoru v krytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Royal_oak
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.11.2020, 15:56 »

Dekuji p. Ižákovi za JASNOU a STRUČNOU odpoveď.

>> Hager podpora
Dekuji za nabidku, urcite se s Vami spojim, ale chystam se na to az na jare pristiho roku. Na zimu se do toho poustet nebudu. Prozatim studuji moznosti ,  jak to udelat nejlepe.

Nicmene souhlasim s p. Schwarzem v tom, ze vyber opravdu neni jednoduchy, a to se za uplneho laika nepovazuju. Taktez na to v prvni vete prave poukazujete { pokud ZNATE DOPLNKY } Hacek je prave v tom, ze kdyz je neznate, udelate si to po svem (FUNKCNE) a pak zjistite, ze to slo udelat daleko lepe, uhledneji atakdale.... Proto dekuji za moznost technicke konzultace.
Libilo by se mi kdyby slo v rozvadeci udelat treba jeste i misto na KRONE svorky pro ukonceni Slaboproudu a abych tam mel treba i nejake misto na malou obrazovku... jak to ma treba eaton u modelu NE312-34 takovy napul elektrika a napul multimedia..


* eaton.jpg (45.7 KB, 400x669 - prohlédnuto 284 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #12 kdy: 11.11.2020, 10:24 »

Myslíte stavebnici? Třeba něco takového?


* IMG_20201111_095630_resized_20201111_102132262.jpg (231.13 KB, 744x992 - prohlédnuto 263 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #13 kdy: 11.11.2020, 10:27 »

Máme opravdu široký výběr  Mrknutí

Jen tak namátkou něco z našeho showroomu

PS: omlouváme se za nedostatečnou kvalitu fotek pořízených mobilním telefonem. Podívejte se do našich brožur a katalogů.


* IMG_20201111_095710_resized_20201111_102131698.jpg (172.34 KB, 744x992 - prohlédnuto 250 krát.)

* IMG_20201111_095551_resized_20201111_102131840.jpg (156.32 KB, 744x992 - prohlédnuto 198 krát.)

* IMG_20201111_095616_resized_20201111_102131975.jpg (210.78 KB, 744x992 - prohlédnuto 249 krát.)

* IMG_20201111_095636_resized_20201111_102131489.jpg (250.64 KB, 744x992 - prohlédnuto 244 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem