| | |-+  Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?  (Přečteno 4936 krát)
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 21.08.2023, 15:01 »

Plánujem na popri jednej strane obkopať starší dom a urobiť drenáž na dĺžke asi 10-12 m a hĺbke asi 1 m. V budúcnosti sa bude meniť aj strecha a je predoklad, že sa bude inštalovať aj bleskozvod.

Uvažujem, že by som spolu s drenážnou rúrou zakopal aj nejakú predprípravu pre bleskozvod, aby už nebolo nutné kopať. Mám tam dať uzemňovaciu pásovinu 30x4? Alebo postačí aj guľatina? Je to vhodný postup? Na čo by som nemal zabudnúť, resp. ako spraviť predprípravu správne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.08.2023, 19:02 »

Protože nemáme křišťálovou kouli, nedokážeme na dálku odhadnout jaké je složení a vodivost půdy a jestli je šance dosáhnout vyhovujícího zemního odporu jen páskem, nebo bude třeba udělat něco jako "hřeben" - natlouci tam cca po 2 metrech tyče, které budou páskem propojeny.

Také z vašeho popisu není jasné kolik tam bude vhodné mít svodů, kolik tedy připravit vývodů se zemniče.

Takže si neodpustím to tradiční neoblíbené - nejlepší by bylo, kdyby to na místě posoudil někdo, kdo má s problematikou zkušenosti
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.08.2023, 07:36 »

Trochu inšpirácie nájdete aj tu:

https://www.kniska.eu/kniska/kniska_2.1-1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.08.2023, 08:39 »

Pokud dům (12×8m??) obkroužím páskem, který doplním 4 tyčemi, v rozích připravím nerezové vývody (2m nad terén, rezerva dorava/doleva v budoucnu),  + další vývod směr hlavní rozvaděč, k propojování pásku/z pásku použiji po dvou nerezových svorkách, spoje řádně ošetřím, a výkop zaházím nejlépe jílem, tak mám přípravu nebojím se říct lepší než od mnoha tzv.hromofirem .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.08.2023, 09:50 »

Uzemnenie typu "keby dačo" do budúcna je vhodné zriadiť v každom výkope okolo domu...
Pásovinu FeZn ale treba vo výkope zaliať do betónu aspoň 5cm dookola..vývod y pre zvody môžu byť tiež pásovina, no treba ich ošetriť proti koróznym vplyvom...spôs ob kto jak chce,..
Ja na vývody dávam gumoasfalt a ešte min. 2 zmršťovačky až do betónu..
Tyče dajte 2-3m aspoň 4-5ks, spoje ak môžete riadne pozvárajte a ošetrite..
Dajte si tú prípravu cca po mesiaci zmerať,..tipujem najviac 15-20 ohm..

Projektant a nerez sú samozrejme top riešenia...no nedá sa vylúčiť, že superpoctivý projektant vás nechá vykopať ďalší rigol 1m od domu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.08.2023, 10:01 »

Uf............ .
betůnek kolem pásku popraská, vznikne mnoho přechodů prostředí, bude narušena zinková vrstva a pásek půjde rychle do.......
Svařování pozinkovaných prvků......... .......svar pak nelze ochránit, nese korozi již v sobě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 22.08.2023, 14:41 »

Projektant a nerez sú samozrejme top riešenia...no nedá sa vylúčiť, že superpoctivý projektant vás nechá vykopať ďalší rigol 1m od domu...

Ano, nerez je top řešení. Ale bez projektanta může jít o zmařenou investici. Nechápu proč by to neměl navrhovat odborník.

Uzemnenie typu "keby dačo" do budúcna je vhodné zriadiť v každom výkope okolo domu...
Pásovinu FeZn ale treba vo výkope zaliať do betónu aspoň 5cm dookola..vývod y pre zvody môžu byť tiež pásovina, no treba ich ošetriť proti koróznym vplyvom...spôs ob kto jak chce..


Jo, dobré řešení, využít každého výkopu k vylepšení zemniče. S tím betonem to už tak dobře nevidím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.08.2023, 15:18 »

...Ja na vývody dávam gumoasfalt a ešte min. 2 zmršťovačky až do betónu..

Proč tak složitě, když existují věci jako Dehn 800 108?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 22.08.2023, 18:25 »

Proč tak složitě, když existují věci jako Dehn 800 108?

 Afro  vlastně už nic jiného na vývody ze základového zemniče nepoužívám. Odpadlo mi tak mnoho starostí a životnost zemniče je značně prodloužena  na zdravi tanecek Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 22.08.2023, 20:42 »

betůnek kolem pásku popraská, vznikne mnoho přechodů prostředí, bude narušena zinková vrstva a pásek půjde rychle do.......
Svařování pozinkovaných prvků......... .......svar pak nelze ochránit, nese korozi již v sobě.
Alebo nepopraská, keď sa chce robiť poriadne (fušerinu som práve na mysli nemal).. a dobrý zvárač si vrstvu pozinku odstráni...
Proč tak složitě, když existují věci jako Dehn 800 108?
Áno, Dehn je na trhu jedna z top ponúk,..no pokiaľ viem nie jediná ktorá vyhovuje normám.,  no a ja nemám nič proti slobodnému výberu zo schválených výrobkov na trhu...
Ale bez projektanta může jít o zmařenou investici.
Pán spomína výkop pre odvodnenie v hĺbke 1m..,  vzdialenosť výkopu od objektu nespomína....,
Norma pre obvodový zemnič stanovuje uloženie asi 1m od objektu v hĺbke aspoň 0,5m..
Aké riziká vidíte p. Franěk v nenormovom uložení zemniča napr. 30cm od objektu v hĺbke 1m.. ? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 22.08.2023, 21:17 »

Afro  vlastně už nic jiného na vývody ze základového zemniče nepoužívám. Odpadlo mi tak mnoho starostí a životnost zemniče je značně prodloužena  na zdravi tanecek Afro
[/quote
Spíše se divím, že používáš toto, je tam nějaký podstatný cenový rozdíl oproti nerezu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 22.08.2023, 21:18 »

Norma pre obvodový zemnič stanovuje uloženie asi 1m od objektu v hĺbke aspoň 0,5m..
Aké riziká vidíte p. Franěk v nenormovom uložení zemniča napr. 30cm od objektu v hĺbke 1m.. ? ?


A proč si myslíte že norma stanovuje tyto hodnoty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.08.2023, 21:24 »

Alebo nepopraská, keď sa chce robiť poriadne (fušerinu som práve na mysli nemal).. a dobrý zvárač si vrstvu pozinku odstráni..

Dejme tomu, že baráček má rozměr 12x8m.
Aby beton jakž takž držel, bude třeba nejméně 30x30 cm v řezu, za podmínky stabilního lože, dobrého zhutnění a doplnění další armaturou.

Přečtěte si něco o korozi svárů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.08.2023, 06:56 »

A proč si myslíte že norma stanovuje tyto hodnoty?
Neriešim prečo,..jednoducho to v čl. 5.4.3 tak je, rovnako jak mnoho ďalších článkov v 62305ke..
Akurát nerozumiem čo vás vedie k záveru, že by mohlo ísť o zmarenú investíciu, keď bude uloženie zemniča bližšie a hlbšie k objektu ako to chce norma..aké v tom vidíte riziká..? ?
Ale bez projektanta může jít o zmařenou investici.


Přečtěte si něco o korozi svárů
Možno niekedy,.. zatiaľ to norma po mne nevyžaduje..
Priviedol ste ma však na myšlienku, že ak je podľa vás prasklina v betóne pre pásik FeZn značný problém, čo si potom myslíte o FeZn tyči, ktorej pozink je priamo v kontakte s pôdou..? ? ,  nehovoriac o narušení pozinku a následnej korózii po zatlčení..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.08.2023, 07:18 »

Citace
Áno, Dehn je na trhu jedna z top ponúk,..no pokiaľ viem nie jediná ktorá vyhovuje normám.,   no a ja nemám nič proti slobodnému výberu zo schválených výrobkov na trhu...

Ani tak nešlo o Dehn, ako o ten FeZn vodič s plastovou izoláciou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.08.2023, 07:45 »

Ani tak nešlo o Dehn, ako o ten FeZn vodič s plastovou izoláciou.
Môžete byť prosím viac konkrétny?..
Viete uviesť napr. nejaké reálne riziká z praxe,?.. alebo rozporovať takúto ochranu pred koróziou s NA.5 v 5-54ke..? ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.08.2023, 08:21 »

Neriešim prečo,..jednoducho to v čl. 5.4.3 tak je, rovnako jak mnoho ďalších článkov v 62305ke..
Akurát nerozumiem čo vás vedie k záveru, že by mohlo ísť o zmarenú investíciu, keď bude uloženie zemniča bližšie a hlbšie k objektu ako to chce norma..aké v tom vidíte riziká..? ?
Možno niekedy,.. zatiaľ to norma po mne nevyžaduje..
Priviedol ste ma však na myšlienku, že ak je podľa vás prasklina v betóne pre pásik FeZn značný problém, čo si potom myslíte o FeZn tyči, ktorej pozink je priamo v kontakte s pôdou..? ? ,   nehovoriac o narušení pozinku a následnej korózii po zatlčení..

Ježišmarjá.
Nejprve doporučíte svařování, což je ohledně koroze velice náročný způsob spojování, a pak doporučíte pásek ve výkopu zalít několika kubíky betonu, což situaci opět zhorší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 23.08.2023, 08:26 »

..aké v tom vidíte riziká..? ?

Značná.

Laici ani mnoho elektrikářů, nedokáží dohlédnout všech technických omezení. Jen pár věcí do diskuse. Dle dotazu se zdá, že by na dno výkopu vedle drenážní trubky byl položen pásek a zasypán štěrkem. TO ale nebude v řádném styku se zeminou, a půjde o vyhozené peníze, bez jakéhokoliv efektu. To samé může platit v případě, že pásek bude příliš blízko u domu a díky přesahu střechy a dalším opatřením, bude uložen ve velmi suché navážce a půdě. Opět nebude fungovat tak, jak je potřeba a půjde o zmařenou investici bez potřebného efektu. Můžete to rozporovat, ale už jsem pár podobných zemničů během revize prostě nedoměřil a muselo se znovu kopat a doplňovat.

... čo si potom myslíte o FeZn tyči, ktorej pozink je priamo v kontakte s pôdou..? ? ,   

Nic, je to v pohodě. Musíte si uvědomit, že největší problémy s korozí (místo kde to nejčastěji uhnije) jsou přechody mezi jednotlivými materiály. Například beton zem, nebo země vzduch. I proto norma jasně určuje v jaké vrstvě betonu musí pásek ležet. Rozpraskáním betonu dojde k mnoha místům, kde bude rozhraní dvou materiálů a tedy půjde o mnoho míst kde bude docházet k silné korozi. To se samozřejmě netýká zatlučené pozinkované tyče, která je v celé délce a ploše uložena v jednom materiálu a to v zemi.

..,   nehovoriac o narušení pozinku a následnej korózii po zatlčení..

O tyči si nemyslím nic. Jen nic dobrého o tom, kdo tu tyč zatloukl  box  I zde jsou nějaké správné pracovní postupy


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.