Je dle norem přípustné a případně za jakých podmínek dodatečné natažení N vodiče ke 3f spotřebiči v síti TN-C? Stávající elektrokotel je připojen CYKY-B 4x10 v plastové chráničce, cca 20m. Uvažoval jsem zdali je připustné stávající PEN vodič využít jako PE a N táhnout paralelně ve stejném průřezu a považovat toto za vedení v síti TN-S. Sám si nejsem jistý, že toto tak chci, nicméně pokud by to neodporovalo žádné normě, budu rád za ušetřenou práci a finance. V žádném případě nechci kotli dělat výjimku, že bych jej připojoval ještě před hlavní chránič.
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates

Offline

Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 05.02.2017, 19:10 » |
|
NELZE!V žádném případě nechci kotli dělat výjimku, že bych jej připojoval ještě před hlavní chránič.
Vy připojujete kotel za proudový chránič? Sám si nejsem jistý, že toto tak chci, nicméně pokud by to neodporovalo žádné normě, budu rád za ušetřenou práci a finance.
To zní jako by jste nebyl elektrikář. Tedy osoba oprávněná to dělat!
|
Elektrika NENÍ časopis! 
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 05.02.2017, 19:23 » |
|
Pohnutky asi budou proto, že výrobce by chtěl aby byl kotel připojen v TN-S...
Nicméně, z hlavy nevím číslo ČSN, ale někde je napsáno, že by měly být vodiče od jednoho obvodu v jednom kabelu...
A připojovat kotel za hlavní chránič....no, pokud je to z důvodu toho, že je to dřevostavba a je třeba mít ten okruh za proudovým chráničem, tak budiž. Ale to asi zase narazíte na to že chybí jeden vodič, protože pochybuju, že ten kotel bude na připojení 3L+PE...
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 05.02.2017, 20:25 » |
|
Chybí podstatné informace: celkový příkon kotle doporučení výrobce kotle na připojení
Pokud je správně dimenzovaná chránička, co brání tomu, vyměnit kabel?
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Zdeněk Friedrich

Offline

|
 |
« Odpověď #4 kdy: 05.02.2017, 21:05 » |
|
... z hlavy nevím číslo ČSN, ale někde je napsáno, že by měly být vodiče od jednoho obvodu v jednom kabelu...
Ne v jednom kabelu, ale obložení, což si myslím chránička splňuje viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Tím neřikám, že je to úplně řemeslnické, ale momentálně mě nenapadá v čem by to mohlo být, nebezpečné, pokud bude průřez N odpovídat vodičům fázovým. Třeba se mýlím.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 05.02.2017, 21:08 » |
|
doporučení výrobce kotle na připojení
Dovolím si tvrdit, že připojení bude u drtivé většiny kotlů stejné a bude vyžadovat sít TN-S. Navíc mi tam chybí kabel (vodič) k blokování dle HDO. OSobně velmi nedoporučuji řídit kotel HDOčkem tak, že se přeruší napájení. To sebou přináší mnoho problémů. Hlavním je, že s napájením se vypne i oběhové čerpadlo a vypnutý kotel tepelnou setrvačností přejede nastavenou teplotu na havarijním termostatu. Poté se asmozřejmě sám nerozjede a vy musíte pod kryt a vrátit tepelnou pojistku zpět. Pozvěte si odborníka, který poradí a pomůže s řešením na místě. Rozhodně to není práce pro laika a to vůbec nemluvím o zárukách na kotel a podobně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 05.02.2017, 21:13 » |
|
Ne v jednom kabelu, ale obložení, což si myslím chránička splňuje viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Tím neřikám, že je to úplně řemeslnické, ale momentálně mě nenapadá v čem by to mohlo být, nebezpečné, pokud bude průřez N odpovídat vodičům fázovým. Třeba se mýlím.
Máte pravdu pane kolego... A nemusí mít pracovní vodič dvojitou izolaci? Což by mohla splnit ta trubka ve které je to natažené, nebo ne?
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 05.02.2017, 22:53 » |
|
Na prvý pohľad to riešenie s pridaným N nemusí byť úplne marné. Ale skúsim aj iný pohľad k výkladu textu vašej NA. V texte dodatku sa výslovne spomínajú iba vodiče, ale kábel už nie. To môže mať svoj význam, hoci norma aj izolované vodiče nazýva jednožilovými káblami. Tak ma napadlo práve v tej súvislosti (len pre zamyslenie), že iný výklad podľa textu by potom mohol byť napríklad pre prvú časť po čiarku vo vete: „vodič vždy v spoločnom obložení“ taký, že vždy v obložení (plášti) kábla, alebo plášti trubky, konštrukčnom obložení žľabu, kanála a pod., ale stále z pohľadu samotných „vodičov“. V druhej časti vety za čiarkou by sa to dalo pochopiť ako vodiče zasa samotné, ale už nie v spoločnom obložení. Keďže sa tam už to obloženie výslovne nespomína, tak môže ísť aj o uloženie vodičov vo vzduchu, holých na izolátoroch, izolovaných na podperách, rebríkoch, príchytkách a pod. Tam by tá „blízkosť“ mala iný význam najskôr aj vo vzťahu na ochranný vodič, ktorého ukladanie sa rieši v 5-54. Okrem toho v obrázkoch sa uvedená kombinácia káblov s vodičmi nevyskytuje, a nie si úplne istý ani so serióznosťou výpočtu oteplenia pre kombináciu uloženia káblo-vodiča v trubke. Nemám záujem niečo napadať, len mi to už na prvý pohľad príde aj z pohľadu variácií káblových výrobkov také nijaké, taká minimálne zvláštna možnosť v solídnej káblovej inštalácii. Keď si predstavím, čo všetko by šlo vyskladať zo starých zbytkov v súlade s najnovšou normou... V našej STN som takýto usmerňujúci dodatok pri zbežnom prebehnutí v dodatkoch nezaregistrova l.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 06.02.2017, 10:30 » |
|
Takže co si pamatuji, tak elektrokotle 1) PROTHERM kabel 5 x něco v celém rozsahu výkonu 2) THERMONA kabel 5 x něco v celém rozsahu výkonu 3) PZP od výkonu 24kW možnost kabel 4 x něco, a i 5 x něco 4) DAKON ten má obě možnosti v celém rozsahu výkonu, kabel 4 x něco, a 5 x něco Moje odpověď na dotaz, doporučuji vyměnit celý kabel.  Do té trubky, samostatný vodič N o průřezu 10mm2, se bude těžko zatahovat.  Ono to je těžké, tazatel uvedl velice málo informací, pak babo raď 
|