« Odpověď #3 kdy: 04.03.2022, 13:21 » |
|
Zjistěte, zda se jedná o zařízení tř. II, pak nepotřebuje vodič PE ale stačí použít L1 L2 a N z pětipólové zásuvky.
A nastane problém s vidlicí. Protože na tohle flexo nesežene. ....
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.03.2022, 13:39 » |
|
A nastane problém s vidlicí. Protože na tohle flexo nesežene. ....
Nechápu......
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.03.2022, 15:18 » |
|
...Šlo by pro bezpečnost dodatečně přivést na kostru svářečky PE vodič?
Pokud to bude pevné připojení, možná by se to dalo posoudit jako síť TT Pro pohyblivé odpojitelné připojení je to příliš závislé na obsluze a za mě raději NE ------- Pokud spotřebič nemá jednoznačně vyznačeno že je to třída ochrany II, automaticky se to považuje za ochranu ve třídě I
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Kelbich
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 04.03.2022, 16:26 » |
|
Nechápu......
Spotřebič tř. II musí podle normy mít vidlici zavařenou na začátku napájecí šňůry, nesmí být rozebíratelná. Nevim proč to tak je, ještě jsem se nesetkal se zdůvodněním tohoto požadavku. Bylo by dobře, aby byl zdůvodněn, nebo zrušen.
|
IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 04.03.2022, 17:51 » |
|
Spotřebič tř. II musí podle normy mít vidlici zavařenou na začátku napájecí šňůry, nesmí být rozebíratelná.
Nevim proč to tak je, ještě jsem se nesetkal se zdůvodněním tohoto požadavku. Bylo by dobře, aby byl zdůvodněn, nebo zrušen.
Jj, to je tak "blbý" požadavek, že jsem na něj při pomyšlení na kombinaci gumový kabel+5pól vidlice zapoměl.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 04.03.2022, 17:52 » |
|
Na štítek jsem koukal a není tam nic o tom jaká je třída ochrany, tak nevím.
Podle schematu se PE nikam nepřipojuje. Dvojitá izolace se značí dvěma čtverečky, menší je vepsán ve větším nebo nápisem Class II. Jaké jsou barvy vodičů v přívodním kabelu? Spotřebič tř. II musí podle normy mít vidlici zavařenou na začátku napájecí šňůry, nesmí být rozebíratelná.
Všechny trafosvářečky československé výroby, co byly ve dvojité izolaci (RTB3, TMB125, JS90-různá provedení), měly vždy běžnou montovanou vidlici. Z tohoto úhlu pohledu bych z toho vědu nedělal.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.03.2022, 20:27 » |
|
Podle schematu tam není třeba zemnění - vodič PE. Barvy vodičů jsou z dnešního pohledu podezřelé..., černé budou fáze a je docela reálné, že zelený bude nulový. Potom by se měl zapojit ve vidlici na kolík označený N a nebude padat chránič. Co se bezpečnosti týká, je skutečně zásadní, zda není třeba vodič PE, to by mělo být jasné ze štítku. Ovšem dodatečné uzemnění spotřebiče ve dvojité izolaci je také špatně, protože se bezpečnost zhorší. Jak je zařízení staré?
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 05.03.2022, 10:43 » |
|
Tak jsem zapojil zelený vodič jako nulák místo PE - země a zařízení nefunguje - nesvítí ani kontrolka provozu ani neboduje a pojistku jsem proměřoval a je dobrá.Tak tedy nevím, sice mi to teď nevyhazuje proudový chránič a ani jistič, ale zařízení nefunguje.Tak teď jsem z toho jelen, poradí někdo co s tím?
Začínáte se pohybovat na hranici nebezpečných pokusů.
|
|
|
|