Je ovšem otázka, jakým napětím ho zkoušet, trafa se běžně zkouší 2500V a bezpečnostní oddělovací 4000V. Zejména 4000V nevydrží mnohdy nová trafa, takže to bych ani nezkoušel. V praxi bývají k dispozici nejčastěji přístroje do 1000V. Měřit nejprve 500V a podle výsledků zkusit 1000V.
Než začnete torturu izolačních vrstev trafa testovacím napětím, je potřeba takovéhoto nalezence vysušit. Dá se to udělat proudem ale to chce regulační trafo a hodně měřit a počítat oteplení vinutí.
Nejjednodušší je dát trafo do trouby a nastavit teplotu lehce nad 100 stupňů (třída E snese 120) a počkat až se vše prohřeje.
Zvýšíte tím pravděpodobnos
t, že trafo úspěšně projde testem izolačního odporu.
Natření jádra je chválihodné ale víc by pomohla vakuová impregnace pomocí laku S1901.
Ošetření odrezovačem bych nedělal, stačí pečlivá práce s ocelovým kartáčem a ofukování prachu. Přece jen odrezovač je agresivní chemie, která by v žádném případě neměla kontaminovat papírovou kostru cívky nebo nedejbože prokladový papír.
Dá se to dělat i v domácích improvizovanýc
h podmínkách.