Autor Téma: Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?  (Přečteno 8949 krát)
Vítězslav Herman
« kdy: 31.03.2021, 13:01 »

Mám doma staré T8 patice, elektromagneti cký předřadník, startér, kondenzátor.
Bylo mi řečeno, že když přejdu na LED přímo ze sítě, tak to nebude žrát za ten předřadník - to je pravda? Tj. pokud mám předřadník pro 36W a žárovku 36W, tak to žere 72? .. typ v obchodě řikal, že ne, že se to jenom nastartuje a pak už to bere jen tu žárovku, tak nevím..

Jelikož neměli v krámě trubici napojitelnou na 230 rovnou a navíc řikali, že trubice obecně i ty LED nějakou formu mihaj, tak jsem jí koupil, abych to vyzkoušel - viděl a porovnal s klasickejma trubicema T8 a potřeboval bych poradit, jak to zapojit.

- jelikož je u týhle trubice možnost zapojit jí pouze na elektrickej předřadník, vylovil jsem doma jeden - přikládám odkaz. Prosim o zhodnocení, jestli to na tom mohu vyzkoušet + zasílám fotky, jak to u mě doma vypadá - dráty, jestli poradíte, jak to zapojit do toho předřadníku, případně kam zapojit z toho "ústředního spoje" dráty taktéž do předřadníku.

Dole odkaz na elektrickej předřadník, co sem kupoval a LED trubice + fotky.


* IMG_20210331_125653_7.jpg (632.96 KB, 1291x1721 - prohlédnuto 409 krát.)

* IMG_20210331_125703_3.jpg (629.02 KB, 1808x1356 - prohlédnuto 415 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.04.2021, 13:41 »

Vaše úvahy jsou úplně špatné, nerozumíte věci a můžete velice snadno způsobit sobě i jiným úraz a také požár. Nezasahujte do elektrických zařízení a pozvěte si odborníka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 17.04.2021, 19:00 »

Proč kupujete k LED trubici elektronický předřadník?
Asi tomu nerozumíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2021, 07:38 »

Proč kupujete k LED trubici elektronický předřadník?

A co je na tom divného?
Vyrábějí se i LED trubice, které jsou přímou náhradou za běžné zářivkové trubice a ty jsou stavěny k použití s el. předřadníky.

Pan Herman je však evidentně laik a zde se opravdu nedávají návody laické veřejnosti jak co zapojit.
Je to práce na vyhrazeném el. zařízení a ta má svá jasná pravidla.
Zkuste to v kutilských diskusích na Facebooku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.04.2021, 12:10 »

A co je na tom divného? Vyrábějí se i LED trubice, které jsou přímou náhradou za běžné zářivkové trubice a ty jsou stavěny k použití s el. předřadníky.
...
Ano. V odkazovaném popisu je uvedeno "Je vhodná pro provoz s vysokofrekvenč ními předřadníky."
a v PDF Technickém listu "Nevhodné za použití běžných nebo nízkoztrátovýc h předřadníků."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.04.2021, 13:24 »

Proto je obvzláště nebezpečné, aby s tímto zařízením pracoval laik. Některé elektronické předřadníky startují zářivkovou trubici vysokonapěťový m impulsem!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 18.04.2021, 13:44 »

Proto je obvzláště nebezpečné, aby s tímto zařízením pracoval laik. Některé elektronické předřadníky startují zářivkovou trubici vysokonapěťový m impulsem!

Přesně tak. Proto důrazně doporučuji "laikům neradit jak si co zapojit"!
Jsme na odborném portálu v odborném diskusním fóru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 18.04.2021, 15:44 »

Citace
Vyrábějí se i LED trubice, které jsou přímou náhradou za běžné zářivkové trubice a ty jsou stavěny k použití s el. předřadníky.

Elektronický předřadník je něco jiného jak tlumivka.
Takovou trubici jsem nikde v katalogu ani v praxi neviděl! A to máme ticíce různých zářivek
na servis.Pouze na výměnu do tělasa kde je tlumivka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.04.2021, 06:33 »

Takovou trubici jsem nikde v katalogu ani v praxi neviděl! A to máme ticíce různých zářivek
na servis.Pouze na výměnu do tělasa kde je tlumivka!

Ale no táááááák.
Vy máte v prohlížeči zakázaný Google?

Zřejmě nastal čas si malinko rozšířit obzory...

https://www.esvit.cz/led-trubice-elektronicky-predradnik
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?
 Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 7.114 sekund, 22 dotazů.