Pospojení ? ??
Nemáte na mysli spíš propojení ?
To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE.
Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů.
Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit.
V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2.
Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového,
pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a
pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče.
Jestli jste výrobce, tak ...
jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém.