Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 24.01.2020, 19:36 » |
|
Při D 230V 50Hz to bude 10,74A Při Y 400V 50Hz to bude 6,18A
To jsou proudy v přívodu k motoru. Ve vinutí motoru to bude v obou případech 6,18A.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) zajímala by mě ještě jen jedna věc, jestli někdo poradí... byla tu tvrzení viz níž... Fázový proud 3f soustavy bude při zapojení Y/D stejný a to I = P/((3xUf)*cosfi) = 2200/(3*230*cosfi) nebo I=P/(sqrt(3)*Us*cosfi) = 2200/(1.73*400*cosfi)...
Výkon se sníží na jednu třetinu oproti D. Souvisí to s tím, že mi klesne napětí na cívkách odmocninou ze tří (400V vs 230V), ale tím stejně klesne i proud, který cívkami protéká. Py = (U/√3) . (I/√3) = (U.I)/3
Stejný proud nebude, ale to hlavně proto, že pokud se jedná o motor D/Y 400/690V, tak při zapojení do hvězdy bude mít přibližně 1/3 výkon, protože na cívkách statoru bude menší napětí než na co je motor v tomto zapojení konstruován, změní se vám tedy P (S)...
....oba vzorce tedy vychází stejně (mně ve výpočtu vyšlo pro daný motor cca 5A). nejdřív jsem myslel, že jeden vzorec je pro hvězdu a druhý pro trojuhelník (nevím tedy který je který), nicméně když vycházejí stejně, proč se tedy rozlišují dva? ...a když vycházejí stejně, jakto, že se dle zapojení mění výkon a tedy i proud?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #41 kdy: 03.02.2020, 15:14 » |
|
mockrát všem děkujii za pomoc a trpělivost. motor D/Y 230/400 bude mít plný výkon jedině do trojúhelníka na 3x230V (jedině přes FM, bude vyšší spotřeba proudu) nebo do hvězdy na 3x400V vzorec pro obě situace by pak vypadal náslevodvně: D 3x230V I = P/(3.Uf.cos φ.éta) = 2200/(3.230.0,8.0,8)=4,98A Y 3x400V I = P/(√3.Us.cos φ.éta) = 2200/(1,732.400.0,8.0,8)=4,96A teoretciyk bych mohl počítat ještě s vyšším výkonem, abych ve výpočtu pokryl případné ztráty Výkon by byl √3 krát nižší při třetím typu zapojení Y 3x230V = 2200/1,73= 1271W (asi jen ale počítám špatně, měla by vyjít jedna třetina původního výkonu, dle toho co tu ve vlákně zaznělo... ) nakonec, kdyby závěrem ještě někdo poradil, budu moc rád… jak lze pro lajka vysvětlit rozdíly mezi cosfí, sinfí a éta (účinost)? – vím co je co, něco jsem si načetl, ve vzorcích už asi vím, kam s nima, ale prakticky mi jejich odlišení uniká. Např účiník bych spočítal tak, že vydělím zdánlivý výkon činným výkonem
|
|
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #43 kdy: 04.02.2020, 13:48 » |
|
Příkon běžně používaných asynchronních elektrických motorů tvoří: - výkon motoru (na hřídeli) - jalový výkon magnetického pole, zohledněný účiníkem cos fí - výkon spotřebovaný na ztráty (na ložiskách, vinutí, mag. obvodu, aj.), který se projevuje především jako teplo, zohledněný účinností éta ... D 3x230V I = P/(3.Uf.cos φ.éta) = 2200/(3.230.0,8.0,8)=4,98A ...
D 3x230V I= P / (1,732 x Us x cosfí x éta) I= 2200/(1,732x230x0,8x0,8)=8,6A Při zapojení do trojúhelníka musí být sdružené napětí 230V (např. z měniče, transformátoru aj.) při napětí 400V by ten motor shořel. ... Výkon by byl √3 krát nižší při třetím typu zapojení Y 3x230V = 2200/1,73= 1271W (asi jen ale počítám špatně, měla by vyjít jedna třetina původního výkonu, dle toho co tu ve vlákně zaznělo... ) ... protože výkon je součin napětí a proudu, bude výkon √3 . √3 = 3 krát nižší. ...
2200/3=733W
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
|
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #47 kdy: 19.03.2020, 14:19 » |
|
Při rozběhu, když je motor (400/690V, 6,18A při D400V) zapojen do Y400V, je odebíraný proud na jednolivých vinutích menší než při D400V. Protože při zapojení do hvězdy je jmenovité napájecí napětí motoru 690V, bude se rozbíhat při podpětí (400V). Tj. cca 690*0,58=400V. Dohledal jsem ale rozdílné informace... Jaká z možností níž je tedy prosím správně?:
1) odebíraný proud klesne na 1/3 IY = ID/3 = 6,18A / 3 = 2,06A
nebo
2) proud je menší √3 krát IY = ID/√3 = ID x 0,58 = 6,18A x 0,58 = 3,58A .....taky lze spočítat jako 6,18A/1,732
pro výpočet jištění pak nepočítám s proudovým rázem při startu, který i na hvězdě bude, čili správný výsledek viz výš vynásobím cca 7
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #48 kdy: 19.03.2020, 16:54 » |
|
Za druhé je správně.
Při zapojení do D máte na každé cívce motoru 400V. Při zapojení do Y klesne napětí na každé cívce na 230V, což je shodou okolností √3 krát méně.
Pokud napětí na cívce klesne √3 krát, musí na stejné cívce klesnout i proud √3 krát (U/I=Z - impedance cívky).
Výkon (UxI) tedy klesne √3 krát √3, tedy 3x
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #50 kdy: 20.03.2020, 12:04 » |
|
Ano, je tam chyba. Příklady zapojení například zde.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #53 kdy: 07.05.2020, 14:46 » |
|
Polopatě to najdete tady https://elektrika.cz/data/clanky/tcosoz011207/Pokud chcete jistit i hvězdu, dejte ochranu před stykače a nastavte ji na jmenovitý proud motoru. Mimochodem, v textu zůstala drobná chybka. Kdo jí najde, má u mě na Spojce panáka.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|