Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?  (Přečteno 2329 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 22.11.2024, 08:21 »

K nově instalovanému elektrokotli nebyl doveden povel z HDO a byl na něm volbou parametrů nastaven provoz bez HDO. Sazba je 20 hodin NT, 4 hodiny VT. V domovním rozvaděči byl EG.D vyměněn elektroměr za dvousazbový a přidán přijímač HDO pouze pro tento byt.
Důvod nepřivedení signálu ke kotli je jednoduchý: kotel je ve sklepě pod bytem, muselo by se zasahovat do zdí ve společných prostorách, navíc majitelka bytu plně důvěřovala firmě, provádějící instalaci elektrokotle.
Je možné instalovat další přijímač HDO (typ na DIN lištu) vedle kotle, nastavit na něm shodný kód jako má přijímač v rozvaděči a ovládat kotel takto?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 22.11.2024, 17:51 »

V tomhle případě by šlo použít bezdrátový přenos signálu HDO třeba soupravou od ELKO nebo od Bonegy BSP-1. Bral bych to jako investici do budoucna, protože HDO má být v blízké budoucnosti postupně nahrazováno řízením přes SMART elektroměry...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.11.2024, 19:23 »

Bezdrotovy prenos, napriklad 2 x Shelly, jedno zapojit vstupom na HDO signal, druhe nastavit, aby kopirovalo stav prveho svojim relatkom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.11.2024, 09:30 »

Použití přijímače HDO pro stejným kód samozřejmě možné je, má to je dva drobné nedostatky:
- musíte si hlídat jestli u vás neměnili přijímač HDO a nedali tam s jiným kódem
- nemusí být zaručeno 100% správné spínání především pokud je tam síť nějak zarušena (nějaké harmonické nebo různý paskvil z nekvalitních spotřebičů)

Ale používají to ohřívače TUV (bojlery) řady Smart
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.11.2024, 12:11 »


- nemusí být zaručeno 100% správné spínání především pokud je tam síť nějak zarušena (nějaké harmonické nebo různý paskvil z nekvalitních spotřebičů)


S tím nebývá problém, pokud je použito HDO průmyslového typu, tedy provedení, co používá distributor. To je před nežádoucími vlivy ochráněno. Distributor má na výrobu striktní požadavky, které musí být dodrženy.

Různá prodávaná zařízení v podobě zásuvkových adaptétů jsou problematičtěj ší. O dražických boilerech nemám informaci, že by při správném nastavení neplnily svoji funkci. Pokud jsem se setkal s problémy, bylo to nesprávným nastavením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.11.2024, 12:59 »

Tohle by bylo použitelné nebo raději ne? HDO spínač IQ Tronic.
https://www.kvelektro.cz/hdo-spinac-iqtronic-na-din-listu-p1305651?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAl4a6BhBqEiwAqvrqunwka1BtQEaJY7pCy9Oybglh0_IQYn0qH05xRKfwbgdsB0THGhaNuxoC4zgQAvD_BwE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2024, 20:31 »

Tento spínač občas u zákazníků používám a zatím nebyl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.11.2024, 20:49 »

Tento spínač občas u zákazníků používám a zatím nebyl problém.

Kladné poznatky od kolegy vždy znamenají jednodušší rozhodování .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 24.11.2024, 22:17 »

Rozhodně nedoporučuji cokoliv co funguje na stejné bázi jako HDO. Jistota je opakovač signálu. Bohužel, jak zaznělo v úvodu diskuse, vypnutí HDO je na spadnutí. AMM elektroměry si budou spínací časy stahovat do paměti a spínat samy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří x Svoboda
*
Offline Offline



Produktový manažer ve společnosti ETI


« Odpověď #9 kdy: 25.11.2024, 12:43 »

Pak použít to ELKO, bezdrátově předává spínací kontakt z elektroměru/přijímače HDO https://www.kvelektro.cz/spinac-hdo-elko-ep-inels-rfsg-1m-bezdratovy-vysilac-p1165506
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.11.2024, 13:18 »

A potřebujete tu blokaci vůbec? Ten dálkový přenos není navždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 25.11.2024, 14:03 »

Ne, já to nepotřebuji. Není jednou z podmínek získání tarifu D57d pro přímotopy i blokace těchto výkonných spotřebičů v době vysokého tarifu? Není to nakonec i v zájmu spotřebitele? Pokud ne, pak proč to nemají všichni?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Dlabola
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.11.2024, 15:17 »

Řešil jsem to bezdrátovým vysílačem S301 a přijímačema WDT3EC, potřeboval jsem, aby se mi zaplo vytápění v sauně v zahradním domku a současně i bojler, který neměl propojení s HDO elektroměrem. Výhoda, že stačí další přijímač a spárujete si ho s S301 a se přepnutím na nízký tarif si zapnete X dalších spotřebičů dle potřeby (akumulačky, ...). Podobných výrobků najdete na internetu mraky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.11.2024, 18:31 »

Ne, já to nepotřebuji. Není jednou z podmínek získání tarifu D57d pro přímotopy i blokace těchto výkonných spotřebičů v době vysokého tarifu? Není to nakonec i v zájmu spotřebitele? Pokud ne, pak proč to nemají všichni?

Modří již vědí angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.11.2024, 07:19 »

Modří již vědí angel

Nevím, co tato replika ze staré vědomostní soutěže má v tomto případě znamenat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 26.11.2024, 23:34 »

Nevím, co tato replika ze staré vědomostní soutěže má v tomto případě znamenat.

Zřejmě je pegas100 zastáncem neblokování.  Však jsou rozdíli v ceně na úrovni haléřů.  tanecek Jak kdybych to slyšel.

Jinak samozřejmě je to podmínka přiznání sazby. Obecně se zatím distributoři moc nepídí po tom, jak moc funkční to zákazníci mají. Ale co není, může být. Byly časy kdy se posílalo x dopisů zákazníkům se závadami, včetně vyřazených stykačů anebo "fiktivních" ovládacích vodičů.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.11.2024, 06:13 »

Zaujala ma táto poznámka:

...,  protože HDO má být v blízké budoucnosti postupně nahrazováno řízením přes SMART elektroměry...

... nasledovaná touto:

...,  vypnutí HDO je na spadnutí. AMM elektroměry si budou spínací časy stahovat do paměti a spínat samy.

Kde sa tom môžem dočítať viac? Líši sa nejako signifikantne situácia podľa toho, na ktorom brehu rieky Moravy sa nachádzame?

Na Slovensku sa HDO už nejaký čas nemontuje, pokiaľ to zákazník vyslovene nežiada. Blokácia už nie je podmienkou priznania dvojtarifnej sadzby u žiadneho poskytovateľa ... kontroloval som to pred časom aspoň u troch majoritných. Dvojitý tarif sa zmenil z regulačného opatrenia na opatrenie čiste marketingové, a pritom všetci plačú, že regulovať sieť dnes je náročnejšie ako v minulosti. O wannabe-smart riešeniach sa píše už koľko, 15 rokov prinajmenšom, dokonca bola akási pilotná prevádzka, ale nejako sú to stále iba sľuby.

Takže ak je nejaké SMART skutočne na spadnutie, chcem o tom vedieť viac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 27.11.2024, 14:28 »

Citace
Jinak samozřejmě je to podmínka přiznání sazby. Obecně se zatím distributoři moc nepídí po tom, jak moc funkční to zákazníci mají. Ale co není, může být. Byly časy kdy se posílalo x dopisů zákazníkům se závadami, včetně vyřazených stykačů anebo "fiktivních" ovládacích vodičů.  podivej

Už jsem se setkal také s takovými připojeními... .HDO krásně namontované,zapojené ale schází odvodní
signální N vodič v zapojení.Vše plombováno,technik distribuce to musel vidět že tam není odchozí vodič.Někdy to tak běží roky.Majitel si stěžoval,že el. boiler 150l stále topí i když má HDO.. tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.