« kdy: 09.11.2021, 14:41 »

Situácia: Stroj je pripojený do rozvádzača káblom CYKY-J 5 × 16mm2 dĺžky 80 m. Istenie na začiatku je poistkovým odpínačom OEZ OPV 22/3 s poistkami PV 22 50 A gG. Ochranný vodič má v tomto prípade prierez 16 mm2 a je rovný prierezu krajného vodiča. Všetko v súlade s tabuľkou 54.2 STN 33 2000-5-54:2012.

Ale predstavme si, že si chcem jeho prierez overiť (len kvôli pochopeniu súvislostí) a nepoužijem tabuľku 54.2, ale článok 543.1.2 s rovnicou S = druhá odmocnina (I2 × t) / k.

Vysvetlivky z normy:
kde S je prierez v mm2,
I efektívna hodnota predpokladanéh o poruchového prúdu vyjadrená v ampéroch pri poruche so zanedbateľnou impedanciou, ktorý môže pretekať ochranným prístrojom (pozri IEC 60909-0),   
t je vypínací čas v sekundách ochranného prístroja určeného na samočinné odpojenie,
k koeficient závislý od materiálu ochranného vodiča, od izolácie .... (pre výpočet k pozri prílohu A).

Ja som zobral revízny prístroj a zameral skratový prúd na prívodných svorkách poistkového odpínača. Vyšlo mi cca:
L1: 2800 A, L2: 2500 A, L3: 2200 A. Môžem tento prúd použiť ako hodnotu I? Použil by som 2800 A ako najhoršiu možnosť.

t je vypínací čas v sekundách ochranného prístroja určeného na samočinné odpojenie. Ak by som opačne zobral najhoršiu možnosť (2200 A pre najdlhší vypínací čas, so stúpajúcim prúdom tento čas klesá) a dosadil ju do tavnej ampérsekundove j charakteristik y poistky PV 22 50 A gG, vyšlo by mi 2 ms = 0,002 s.

koeficient k som určil z tabuľky A.54.4 rovný 76 (CYKY = PVC izolácia, bežná prevádzka 70 °C, pri skrate 160 °C).

Výsledok: S = druhá odmocnina (I2 × t) / k = druhá odmocnina ((2800 × 2800) × 0,002) / 76 = 1,65 mm2. Je to správne, alebo som sa mýlim?




 

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.11.2021, 23:03 »

Proč by ne....?
Ona ta 1,5 Cu prostě zkratový proud po omezenou dobu vydrží bez nadměrného zahřátí.
Limitem bude spíše mechanická pevnost, pozor taktéž na max.odpor vodiče pospojujícího dvě části s ohledem na dovolené dotykové napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.11.2021, 07:28 »

Podľa môjho je to kus inakšie...

Prierez ochr. vodiča sa ráta ku miestu predpokladanéh o skratu, ...a to po 80m 5x16tky tam asi nebude Ik 2800A, ale o dosť menej.. Sa mi teda nevidí žeby ste na koncii kábla nameral slučku 0,08..
A ten čas sa neberie z charakteristik y istiaceho prvku, ale z požadovaného času pre konkrétnu situáciu čo je v čl. 411.3.2.2 až 411.3.2.4

Na vaše hodnoty v rozvádzači skade je napojený stroj potom vyjde prierez PE 23,3,..takže 25ka CY pre 0,4s...
No keďže je to v rozvádzači tak tam by pre 5s mala byť zbernica Al 54,4mm2, v praxi aspoň 20x3mm..no zvyknú byť o dosť viacej...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.11.2021, 09:32 »


Ja som zobral revízny prístroj a zameral skratový prúd na prívodných svorkách poistkového odpínača. Vyšlo mi cca:
L1: 2800 A, L2: 2500 A, L3: 2200 A. Môžem tento prúd použiť ako hodnotu I? Použil by som 2800 A ako najhoršiu možnosť.


Ten problém již popsal pán Peter Lovacký.
Měří se zkratový proud na konci kabelu a ne v rozvodně.
Jinak postupujete správně.

Stroj je pripojený do rozvádzača káblom CYKY-J 5 × 16mm2 dĺžky 80 m
Protože JE již připojený, tak děláte jen ověřování, anebo vás to teoreticky zajímá
a proto máte tu možnost změřit impedanci a tím i zkratový proud na svorkovnici
připojovacího místa stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.11.2021, 13:57 »

To, že bude na konci kábla nižší skratový prúd viem. Pre výpočet mi to až tak nevadí, nakoľko to len zbytočne zvýši prierez požadovaného ochranného vodiča. Keď som to nahodil do SICHR, ukázalo mi to na konci skratový prúd 1300 A.

Vypínací čas by som určoval podľa článku 411.3.2.3, nakoľko sa nejedná o obvod do 63A so zásuvkou, alebo obvod do 32A s pevne inštalovaným spotrebičom.

Takto mi to vychádza (pre 1300 A, 5 s, 76) = 40 mm2. Ak by som si zadefinoval, že to chcem vypnúť do 0,2 s, vyšlo by to 11 mm2. Len teraz nastupuje ďalšia otázka ... z tabuľky sme určili vypínací čas 0,2 s pre 230 V < U0 <= 400V.

U0 je menovité striedavé napätie krajného vodiča proti zemi. Ja by som podľa STN EN 50160:2011, článok 4.1 alebo STN EN 60038, článok 4.1 riešil, že menovité napätie je 230 V a vypínací čas by som dal 0,4 s.

Jan Bocek správne píše, overujem a teoretizujem. Určité veci si myslím, že sú nejak a sú inak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.11.2021, 22:33 »

Nějak jste se v té 5-54 zamotal.

Pokud jste na vstupu kabelu naměřil zkratový proud 2500 A, pak při napětí 230 V bude impedance cca 0,092 ohmů.
A 80 m kabelu 16 mm2 ve smyčce vyjde na odpor 0,178 ohmů. Pak celkový odpor smyčky bude součet 0,270 ohmů. Pak zkratový proud na konci mezi fázi a N vodičem bude max. 851,85 A. Pokud budeme mluvit o impedanci, tak proud bude ještě menší. SW jsou dobrou pomůckou, ale pokud do Sichru vložíme na počátku chybu, vyjde nám na konci hovadina.

Záleží jakou hodnotu zkratového proudu chcete dosazovat. Zdá nárazový Ip podle IEC nebo Ikm podle ČSN, anebo ustálený proud Ik. Viděl jsem několik zkratových studií a studií koordinace ochran pro analýzu obloukových výbojů, kde byly značné chyby.

Je to taková školní úloha a schází mi jasné zadání pro to "ověřování" a hrátky s Joulovým integrálem. Ale možná jsem nepochopil váš záměr....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.11.2021, 06:17 »

Ja sa napríklad stretávam s tým, že niekto sa pozrie na nejaký štítok a tam napríklad zbadá:
Špičkový maximálny prúd: 37 A
Maximálne možné pred-istenie: 50 A

Otvorí datasheet CYKY, tam nájde 5 × 16 na vzduchu = 80 A. Tak je to v suchu. Ale tých 80 A je za ideálnych podmienok, nie napríklad keď to ide v súbehu s 5 káblami ... Však to všetci viete ... Ja sa len snažím pochopiť ďalšie súvislosti.

Zadanie je: Stroj je napájaný podľa popisu v 1. príspevku. Je to správne? Ako to overiť?

Podľa Vášho výpočtu bude na konci skratový prúd 851,85 A. Začnem s tým, či je vôbec poistka PV 22 50A gG v poriadku. Mne vychádza vypínací čas z tavnej ampér-sekundovej charakteristik y pri skrate na konci na úrovni 15 ms a pokladal by som to za OK. Lenže to tiež nie je všetko. Keď vložím uvedené údaje do Sichr, ten má tiež na to iný názor ...



Citace
A 80 m kabelu 16 mm2 ve smyčce vyjde na odpor 0,178 ohmů.

Na odpor káblu ste použili akú hodnotu? (Len sa pýtam, čo sa berie za smerodajné) Mne to vychádza 0,188 ohm.







Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Sýkora
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.11.2021, 06:28 »

Já se jen vrátím k prvnímu příspěvku této diskuze. Autor píše o kabelu CYKY-J. Schválně jsem to chtěl spočítat jako autor. Jen jsem zjistil, že tam autor má chybu. Špatně dosadil/určil hodnotu k=76. To je hodnota určená ale pro hliník z tabulky A.54.4. Pro měď to je hodnota 115. Čas jsem dosadil klasicky 0,4s. A  po výpočtu vzorce vyšlo 16 = 15,39 (nejbližší vyšší normovaná hodnota vodiče 16mm2)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 11.11.2021, 07:20 »

TO : Lukas MPSK
Definovat obecný zdroj, tak to je chyba.  Smutek
Pokud používám program Sichr, tak vždy začínám od zdroje, to znamená od distribučního transformátoru . Jedině tak mám relevantní údaje. Prostě je to přesnější. Už se mě to několikrát vyplatilo. No a získat údaje o konkrétním zdroji, a celé trase vedení, až ke konkrétnímu vývodu, je brnkačka.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš_MPSK
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.11.2021, 07:32 »

Citace
Jen jsem zjistil, že tam autor má chybu. Špatně dosadil/určil hodnotu k=76.

Prikladám scan z normy, kde som si až teraz všimol, že horná tabuľka má meď/hliník/oceľ, ale dolná má hliník/meď/oceľ. Nie je tam chyba v norme?



Citace
Definovat obecný zdroj, tak to je chyba.

Rozumiem, chcel som sa vyhnúť tomu, že po ceste sú Schneider Ističe. Robiť výpočet s akože OEZ ističmi, keď sú tam Schneider mi tiež neprišlo moc dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 11.11.2021, 07:38 »

Tak toho bych se nebál. Odchylky v parametrech jističů, jednotlivých výrobců, se nemůžou moc rozcházet v parametrech. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.11.2021, 08:34 »

Prikladám scan z normy, kde som si až teraz všimol, že horná tabuľka má meď/hliník/oceľ, ale dolná má hliník/meď/oceľ. Nie je tam chyba v norme?

Ano, pravděpodobně je to chyba v STN.


* 5-54.png (49.97 KB, 789x562 - prohlédnuto 522 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.11.2021, 08:36 »

Nie je tam chyba v norme?

Úsměv Je, dobrý postreh  Úsměv

Teda aspoň keď si dosadím 728A pre 0,4 s, tak s vyšším "k" mi furt vyjde aj logický pomer...pre meď 4ka a pre hliník 6ka...


Tak toho bych se nebál. Odchylky v parametrech jističů, jednotlivých výrobců, se nemůžou moc rozcházet v parametrech. Mrknutí
Z pohľadu výrobkovej normy je to tak, a preto je dobré rátať podľa normy,
No z pohľadu tvorcov podporného programu pre konkrétne výrobky nebudete mať o čo svoj výpočet oprieť....
Pre niekoho možno detail, ...no skúste si to overiť v OEZ jakú záruku vám dajú na správne výsledky pre iné výrobky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 11.11.2021, 11:35 »


Z pohľadu výrobkovej normy je to tak, a preto je dobré rátať podľa normy,
No z pohľadu tvorcov podporného programu pre konkrétne výrobky nebudete mať o čo svoj výpočet oprieť....
Pre niekoho možno detail, ...no skúste si to overiť v OEZ jakú záruku vám dajú na správne výsledky pre iné výrobky...

A proč bych to dělal???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 11.11.2021, 13:12 »

TO : Lukas MPSK
Definovat obecný zdroj, tak to je chyba.  Smutek
Pokud používám program Sichr, tak vždy začínám od zdroje, to znamená od distribučního transformátoru . Jedině tak mám relevantní údaje. Prostě je to přesnější. Už se mě to několikrát vyplatilo. No a získat údaje o konkrétním zdroji, a celé trase vedení, až ke konkrétnímu vývodu, je brnkačka.
 Mrknutí Mrknutí Mrknutí



Dovolím si tak uplně nesouhlasit.
Měřením např. v přípojkové skříni, dostanu údaje o napětí a impedanci. Tyto pak přidám do tabulky při zadávání "obecného zdroje".
Pak není nic přesnější a pracuji se skutečnými daty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #15 kdy: 11.11.2021, 14:37 »

Pavle, používám stejný postup, kromě toho obecného zdroje. Úsměv
Obecný zdroj, jsem nikdy nepoužil. Je to otázka cviku, skušeností a znalostí. Mrknutí
V případě že v sichru vyjdou nesrovnalosti, použiji pavouk od eatonu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 12.11.2021, 07:53 »

Pak není nic přesnější a pracuji se skutečnými daty.
Bez prístupu ku potrebným informáciám pre správny návrh  je to bohužiaľ dosť často jediná možnosť voľby pre veľa projektantov.. .
Bohužiaľ píšem preto, bo výpočet návrhu v taký čas nevychádza len z výrobcom garantovaných el. parametrov jednotlivých EZ ktoré tvoria EI..,  ale môže obsahovať aj skryté riziká...

Ona taká, i keď správne nameraná a pravdivo použitá hodnota z RISky v sebe môže na trase od trafa skrývať rôzne premenlivé odchýlky v čase..
Napr. zmeny v prechoďákoch, poškodenie, starnutie či výmenu jednotlivých EZ, aktuálnu teplotu, no i chybu meráka..

To píšem len jak vlastnú skúsenosť zo svojich revízok, keď vidím jaké veľké rozdiely na tom samom mieste občas nameriam nielen opakovane, alebo hlavne po rokoch pri periodickej...


K debate doplním, že ten vzorček je veľmi dobrý napr. na kontrolu rôznych PE prepojov po rozvádzačoch, keď hlavne v praxi sa dosť často použije na prepoj kostry prvý kus zž drôtu čo je poruke...




A proč bych to dělal??
To by mohla byť dobrá otázka na právnika,..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 12.11.2021, 10:03 »


Na odpor káblu ste použili akú hodnotu? (Len sa pýtam, čo sa berie za smerodajné) Mne to vychádza 0,188 ohm.


Mate pravdu, protože měrný odpor je závislý na teplotě.
Dále každý výrobce se snaží přiblížit maximální povolené toleranci
a to jak nečistotou mědi tak průřezem.
Naše hodnoty se liší o 5%,  což jsou běžné tolerance v datashedech výrobců.

Ale stále platí pro odpor rovnice, kde měrný odpor se násobí podílem délky a průřezu.
To jsou základy fyziky. Jenže dnes do toho vstoupila ekonomika a tak se to různě upravuje.
Pro čistou měď je měrný odpor 0,0169 a pro vodiče platilo před 50. léty 0,0178. Dnes se "vaří" měděné vodiče obvykle na 0,0188 a uvádí se při teplotě 20 stupňů.....

Pro názornost je připojená tabulka jednoho z výrobců.
Pro orientační informaci při ověřování délky ochranných vodičů bez složitých výpočtu
sloužila pomocná tabulka




* h_cscyky2a1-_cs.pdf (236.46 KB - staženo 374 krát.)
* tabdimvod.pdf (899.27 KB - staženo 432 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Hledám dobrý program na výpočet denního a umělého osvětlení.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jak vypočítat rozběhový odporník pro řízení SSelektromotoru se seriovým buzením?
 Poradíte mi prosím s s výpočtem výkonu motoru a jeho skluzem?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Vzorce pro výpočet trafa "C"
 Jaký je výpočet pro pruřezy vodiču?
 Brali byste 800,-kč za vypočet přikladu z elektrotechniky?
 Neznáte vzorec pro výpočet přívodního kabelu k rozvaděči?
 Existuje vzoreček na přibližný výpočet kapacity vinutí synchronního generátoru?
 Kdo mi vymyslí výpočetní příklad na procvičení elektrotechnických vzorečků?
 Umíte spočítat komplexními veličinami obvody R, L, C a jste ochotni mi pomoci?
 Jak spočítat celkovou spotřebu (kWh) ze spotřeby na jednotlivých fázích?
 Dá se zadávat v programu Sichr okružní síť?
 Jak se vypočítá skutečná spotřeba?
 Ako to je s prepočtom Ah na Wh?
 Jak se počítá proudový odběr třífázových spotřebičů?
 Aka je vzdialenost L pri vypocte dostatocnej vzdialenosti svodu?
 Jak vypočítat výkon přímotopu pro místnost 65m3?
 Pomůžete mi s výpočtem jednoduchého stejnosměrného obvodu?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Je možné niekde stiahnúť plug-in do výpočtového programu dialux?
 Ako dimenzovať DC káble?
 Jaký je správný vzorec pro výpočet Ah baterie?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Je výpočet otáček asynchronního motoru správný?
 HAKEL-TRADE: Software pro výpočet rizik dle ČSN EN 62305 – Hakelsoft
 Jak vypocist/odhadnout vydrz akumulatoru pri vybijeni stridavym proudem?
 Jaké hodnoty mám dosadit do m u vzorce L=0.8UoxS/1.5p(1+m)xIa?
 Jaký zvolit výkon spirály nebo spirál?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jaký je přepočet jmenovitého výkonu motoru na elektický příkon motoru?
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Pomůžete mi prosím vypočítat proud sekundárním vinutím trafa?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Jak si mám poradit s výpočtem výkonu motoru bez štítkových údajů ?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Jak vypočítám příkon asynchronního motoru?
 Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku?
 Ako vypočítať energetickú bilanciu pre viacero samostatných objektov?
 Pomůžete mi prosím s výpočtem příkladu ke zkouškám RT?
 Pomůžete mi s výpočtem bezpečné vzdálenosti "s"?
 Jaký bude úbytek napětí na 18m kabelu 5x1,5 s rezist. 0,0173 ohm?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaké je správné řešení této úlohy na smyčkové proudy?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jak veliký odpor použít pro snížení logického výstupního napětí PIR modulu?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak vypočítat kapacitu kondenzátoru třífázového transformátoru?
 Jak vypočítám vstupní dělič napětí?
 Jak spočítat odpor geometrického tělesa (trojúhelníku)?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Jak vypočítat kroutící moment pro stanovení výkonu elektromotoru?
 Jaký bude odebírán proud z transformátoru šestipulzním usměrňovačem?
 Jak spočítat dovolený počet LED svítidel pro jinou hodnotu jističe?
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 Jak přesně postupovat při výpočtu ceny mědi?
 Jak spočítat spotřebu průmyslové sítě?
 Jakou hodnotu NTC Termistoru zvolit pro primární ochranu toroidu?
 Jak vypočítat permitivitu vosku?
 Jaký průtok media v m3/hod ve ztahu k otáčkám a výtlaku u čerpadla IMP GHNbasic?
 Jakým vzorcem vypočítám dělič napětí?
 Vyšlo třetí vydání knihy Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky
 Jak matematicky vyjádřit RI charakteristiku?
 Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I?
 Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje?
 Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
 Jak mohu ověřit správnost měření nepřímého 3f elektroměru?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak vypočítat či odhadnout hodnotu odporu koule?
 Co znamená U^2?
 Vzpomene si někdo na výpočet admitance v obvodu RC?
 Jak správně vypočítat úhel u dvou opačných proudů?
 Jak vypočítat napěťový přenos pomocí admitanční matice?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak aplikovat metodu uzlových napětí - proudy mezí všemi rezistory v obvodu?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Jakým vzorcem vypočítám velikost jističe ke konkrétnímu průřezu vodiče?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jaký použít výpočet pro návrh jímače?
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jaké je Jouleovo teplo (ztráty) při 20kHz?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat příkon elektromotoru?
 Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?