Platí ten nižší údaj, na zásuvce, tedy 10A.
Rozhodně by se to nemělo překračovat, tyto prodlužky se při přetížení mohou poškodit a potom se mohou stát nebezpečné, jednak z hlediska nebezpečí požáru, ale i z hlediska úrazu el. proudem.
Co se týká pevných zásuvek, pokud by jste okruh přetížil, vypadl by jistič nebo by se přepálila pojistka.
Nedojde k tomu okamžitě, ale až po nějaké době. Doba vypnutí se zkracuje s mírou přetížení.
Příklad : Pokud by jste okruh přetížil o 10%, vypadl by jistič asi za půl hodiny.
20% - 10 min.
50% - 1 min.
100% - 5 sec
Uváděné hodnoty jsou jen velmi hrubým odhadem, pro představu, jak to funguje. Konkrétní vypínací časy záleží na konkrétním typu jističe nebo pojistky. Samozřejmě, přetěžování instalace určitě není dobré, zejména u starších instalací by to nemuselo dopadnout dobře. Ale i normální provoz větších spotřebičů může být pro staré instalace posledním hřebíkem do rakve ...
Pokud to budete připojovat do nějaké staré instalace, nebyla od věci kontrola nebo lépe revize této instalace.
Konkrétně by se měla provést hlavně kontrola
"impedance poruchové smyčky". Dále by nebylo od věci provést dotažení spojů (zejména, pokud jsou tam hliníkové vodiče).
Co se týká vypínačů na prodlužkách, nepřijde mi to jako nějaká zvláštní výhoda, snad jen pro centrální vypínání. Zřejmě bude nutné za provozu svítidla různě zapínat a vypínat, podle mého soudu by byly vhodnější nějaké vypínače u jednotlivých svítidel. Nabízí se, použít pro toto šňůrové vypínače.
Pokud se obráte na nějakého elektrikáře, kvůli té kontrole instalace, toto už by jistě vyřešil také.