Tadeáš Svědínek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 08.03.2015, 11:14 » |
|
Posledních pár dnů při zapnutí indukční desky spadne jistič v domě. Jedná se o byt, který má svoje jističe přímo v bytu, a hlavní jistič v přízemí. Indukční deska je na 400V. Už dříve kdy se zaply všechny 4 ploténky na maximální ohřev, tak spadl jistič, ale to je pochopitelné, ale posledních pár dnů když se zapne jedna ploténka na poloviční ohřev, tak po pár minutách spadl hlavní přívod do bytu, takže né jistič co je ke sporáku ale hlavní co jde do bytu. Chyba v instalaci nebude, jelikož jsem student elektro ve 2.ročníku SŠ, tak jsem vše od sporáku až po jistič prohlédl, a "prozvonil" kabely jestli není u nějakého zkrat atd.
Ještě mě napadlo, jestli nebude chyba v té samotné indukční desce a v nějaké ploténce. A nebo špatný jistič. Jistič: B20
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2015, 18:24 » |
|
Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu. Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje. Pokud padá hl. jistič bytu , vypněte doma všechny okruhové jističe kromě sporáku a zapněte desku- jestli vybaví hl. jistič, je s velkou pravděpodobnos tí unavený a je nutné ho vyměnit. Musí ho měnit osoba k tomu oprávněná.
Jestli nevybaví, v diskuzi to nevyřešíte a pozvěte si elektrikáře rovnou. Příčin může být více.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Kastner Lubomír
Offline
Kastner Lubomír - specialista na elektromotory
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.03.2015, 19:10 » |
|
Ale notak, nedělejte z toho takovou vědu. Jestli to do teď fungovalo, není průřez vodičů a vzdálenost od jističů příliš relevantní, předpokládejme, že vyhovuje.
Pane kolego, s tímto vašim vyjádřením nemohu souhlasit. Např. slabé přívodní vodiče mohli provozem být poškozeny případně může být poškozena i izolace vodičů např. od tepla. Na základě toho mohlo dojít k poškození jističe. To uvádím jen jako příklady. Ale skutečná příčina může být samozřejmě i jinde. Ale když ani vy ani já nevíme nic bližšího o problému ani jak dlouho to např. běželo, ani výkon, ani kabely apod. pak jsou jakékoliv tzv. rady jen pouhými amaterskými spekulacemi, ale v žádném případě kvalifikovaná odpověď. Jediné s čím s vámi mohu souhlasit je poznat si odborného pracovníka servisu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2015, 20:00 » |
|
Nechci se tu pouštět do sáhodlouhých disputací, ale: -vzdálenost k jističům asi nebude 100 a více metrů -průřez vodičů laik nezná, neměl by je ani vidět... -z popsaného problému víme, že nevybavuje jistič sporáku, ale hlavní
Tudíž jediné, co můžeme poradit, je zkouška s odpojením všeho ostatního kromě sporáku a následné přivolání odborníka. Zde já osobně budu rád, když mi při zavolání řeknou "asi je vadný hlavní jistič B20".
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2015, 10:06 » |
|
Souhlasím s Davidem.
Vypadá to na "unavený" jistič. Často to bývá známka toho, že je nevhodně vybrána jeho hodnota, nebo nevhodně rozložená zátěž v bytě. Doporučil bych, tedy kromě jeho výměny, i navýšení příkonu pro tuto domácnost, nebo návštěvu přímo elektrikáře, který změří proudové zatížení v jednotlivých fázích a navrhne nejlepší možné řešení. Uvědomte si, že ten hlavní jistič nezatěžuje pouze vaše deska, ale celý objekt. Tedy například sepnutý bojler, topení, čerpadlo, světla a tak podobně. TO se pak zajímavě nasčítává. Osobně považuji u rodinného domu, s podobným spotřebičem a dalšími běžnými v domácnosti, za minimální standard, hlavní jistič 3x25A char. B, u větších 3x32A char. B. Znám i mnoho domů s vyššími hodnotami.
Také nepředpokládám, že bude chyba ještě jinde. Ale když už by tam ten elektrikář byl, nechte ho zkontrolovat o připojení té indukční varné desky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|