Pavel M.
« kdy: 27.09.2022, 19:04 »

Stávající stav:
- HDS je umístěna na hranicí pozemku
- z HDS vede do elektroměrovéh o rozvaděče jeden kabel AYKY 4x16
- elektroměrový rozvaděč s HDO je umístěn na chodbě v rodinném domě

Požadovaný stav:
- vyměnit HDS za dvojitý pilíř, kde budou osazeny jak pojistky, tak elektroměr, a zachovat spínání HDO

Natáhnout nový kabel jen pro HDO signál od nového dvojpilíře do podružného rozvaděče (bývalý elektroměrový rozvaděč v domě) by nebylo úplně jednoduché. Lze to nějak vyřešit? Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v původním elektroměrovém rozvaděči?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 27.09.2022, 21:32 »

Vše vám vyřeší aktuální připojovací podmínky konkrétního distributora, které jsou volně ke stažení na jeho stránkách. V případě nejasností pak dotaz přímo na vašeho distributora. Nikdo jiný vám nemůže dát relevantní odpověď.

Ale zkuste se zamyslet. Jak by se asi přepínala sazba na elektroměru, kdyby tam nebylo HDO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2022, 23:31 »

Můžete si koupit svůj vlastní přijímač HDO, který si dáte na původní místo a budete jím blokovat spotřebiče.
Stávající přijímač HDO bude jen přepínat sazbu elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.09.2022, 23:38 »

Můžete si koupit svůj vlastní přijímač HDO, který si dáte na původní místo a budete jím blokovat spotřebiče.
Stávající přijímač HDO bude jen přepínat sazbu elektroměru.
Žiji v tom, že blokování musí mít na svědomí pouze kontakt "cejchovaného" HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.09.2022, 00:10 »

Žiji v tom, že blokování musí mít na svědomí pouze kontakt "cejchovaného" HDO.

Co je cista komedia, kedze je to obycajne spinanie voci zemi a skoro kazda instalacia obsahuje spinac, ktory HDO trvalo uzemni a spotrebice idu 24 hodin, ak majitel chce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.09.2022, 07:08 »

Co je cista komedia,
Komédia asi začne keď elektrárne podľa tarifných zmlúv zablokujú výkonové spotrebiče, ale vysoký odber im neklesne.. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2022, 17:13 »

Žiji v tom, že blokování musí mít na svědomí pouze kontakt "cejchovaného" HDO.
Spotřebiče musí být blokovány, ale jakým způsobem se blokování zabezpečí není podle mých nařízeno. Lze použít bezdrátový přenos, jsou v prodeji ohřívače TUV s vestavěným přijímačem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 29.09.2022, 05:21 »

Zapojení je dáno připojovacími podmínkami distributora. Velice často jsem se setkal s tím, že technik při montáži elměru a HDO chtěl zapnout boiler a případně i kotel a zjišťoval, zda je blokování funkční a naběhne odběr spojením ovládacího vodiče na N nebo pomocí  HDO.

Vlastní HDO může být problém, je distributor, který má ve zvyku občas měnit kód HDO, pak nesedí zapnutí spotřebičů a nízký tarif
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.09.2022, 10:13 »

Velice často jsem se setkal s tím, že technik při montáži elměru a HDO chtěl zapnout boiler a případně i kotel a zjišťoval, zda je blokování funkční a naběhne odběr spojením ovládacího vodiče na N nebo pomocí  HDO.

Co bude samozrejme na 100% fungovat, ak je doplnkovy vypinac "blokujeme HDO" v rozopnutom stave.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.09.2022, 10:58 »

Co bude samozrejme na 100% fungovat, ak je doplnkovy vypinac "blokujeme HDO" v rozopnutom stave.

Takový jsem ještě neviděl a ani nezaznamenal požadavek na jeho zřízení. Blokované zařízení trvale vypnout lze jeho jističem. Běžně  lidé vypínají  tímto způsobem paralelně řazený elektrokotel pokud topí kotlem na TP a nebo elektrickou část kombinovaného boileru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.09.2022, 12:18 »

Takový jsem ještě neviděl a ani nezaznamenal požadavek na jeho zřízení. Blokované zařízení trvale vypnout lze jeho jističem. Běžně  lidé vypínají  tímto způsobem paralelně řazený elektrokotel pokud topí kotlem na TP a nebo elektrickou část kombinovaného boileru.

Myslim opacny pripad, trvale zapnutie. To ma vela ludi, proste privodny vodic od HDO spoja cez spinac s PEN a blokovanie je vyradene, ak to potrebuju. Neviem si ani predstavit sposob, ako by to distributor odhalil alebo postihol.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.09.2022, 17:21 »

Neviem si ani predstavit sposob, ako by to distributor odhalil alebo postihol.
Ano, v současnosti není způsob.
Smutné je, že málokterý z hňupů, co tyhle úpravy provádí, má nějaké ponětí o tom, proč taková blokace existuje, k čemu slouží a typicky po česku je mu vcelku jedno, že odběratel uzavřel nějakou smlouvu a tak vydávajíc se za odborníka, zařídí mu zlepšovák.
Není žalobce, není soudce, v globálu je to malichernost, ale takhle se v tomhle státě oj.bává kdeco a pak se nelze divit, že jsme jak banánová republika, které  pořád někdo dělá protektora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 29.09.2022, 23:06 »

Ano, v současnosti není způsob.
Smutné je, že málokterý z hňupů, co tyhle úpravy provádí, má nějaké ponětí o tom, proč taková blokace existuje, k čemu slouží a typicky po česku je mu vcelku jedno, že odběratel uzavřel nějakou smlouvu a tak vydávajíc se za odborníka, zařídí mu zlepšovák.


Tak teď v tom nemám jasno. Tady se píše něco jiného :
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,42642.msg336345.html#msg336345

(Pravda, je to už cca 2,5 roku stará informace.)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 30.09.2022, 08:04 »

Nedodržení smlouvy ze strany odběratele, co se svévolného řízení blokovaných spotřebičů týče, se zatím nepostihuje. To, že to zjistit lze je jedna věc, ale nemá kdo to zjišťovat.
Asi jako u každého přejezdu bez závor nestojí policajt, protože tolik jich prostě není.
Elektroměry s dálkovou komunikací jsou nedostatkovým zbožím, univerzální výmluva wuchan, ukrajina, čipy.
Zatím je dobře, až zelení psychopati prosadí "povinnou" spotřebu při nadbytcích, očekávám že řízení sítě na úrovni nn, zejména kvůli náhodným zdrojům, bude velmi aktuální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.