Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2014, 04:14 » |
|
Řeknu to tazateli jednoznačně: v elektroměrném rozvaděči může být pouze to, co přímo souvisí s měřením, t.j. elektroměr, hlavní jistič, nulový můstek a u dvoutarifu ještě HDO a jistič pro jeho napájení. Nic víc!
Při pročítání odpovědi kol. V. Rotrekla mě napadlo, zda vůbec boiler bude, zda to není pouze kulišárna pro přiznání dvojtarifní sazby. Pokud se mýlím a boiler bude, tak si dovolím poznamenat, že by měl být co nejblíže místu spotřeby, elektriku k němu lze dovést s daleko menšími ztrátami, než teplou vodu k místu spotřeby.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2014, 06:18 » |
|
Náplň elektroměrovéh o rozvaděče je jasně vymezena v každých připojovacích podmínkách (ČEZ, EON, PRE). Firma vám to tvrdí správně. V elektroměrovém rozvaděči NESMÍ být nic jiného než měřící zařízení, přepínač HDO, nulový můstek, hlavní jistič a jistič HDO.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.09.2014, 07:08 » |
|
Jistě, to máte naprostou pravdu. Pokud si tazatel objedná rozvaděč s odděleným, již měřeným prostorem, pak není problém. Takový rozvaděč udělá na zakázku jakýkoli výrobce, nejen Šašinka.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2014, 08:14 » |
|
 za názory a radu - rozvaděč s odděleným prostorem - máte pravdu to by bylo nejvhodnější řešení. Celá situace nastala přestěhováním měření z 50 let (plechový zazděný rozvaděč s elektroměrama a jističema) mimo objekt, z tohoto rozvaděče byly někde v 80 letech vyvedeny extra dva přívody pro bojlery umístěné v bytech. Takže  ještě jednou za rady a vysvětlení. Taky mne překvapuje proč ke stávajícímu pilíři(přípojka) ve venkovním provedení přidali podobný piliř (elektroměrový), ale v provedení k zazdění. Vypadá to nevkusně. Zámek to má na obyčejný čtyřhran., přitom to je umístěno venku, to si otevře kde kdo šroubovákem. A ještě mně přesvědčují , že si musí udělat ještě podružný rozvaděč pro ty bojlery. Stávající jističe v bytech zůstavají . Jedna se o dva byty.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 10.09.2014, 08:22 » |
|
Můžet poskytnou fotografii té "soustavy" rozvaděčů? Jinak uzávěr na čtyřhran je u elektroměrovýc h rozvaděčů běžným řešením. Kdo by se vám taky v elektroměrovém rozváděši hrabal? Jak myslíte, že je to řešené jinde (panelové domy, bytovky atd.? Když vám někdo bude chtít udělat naschvál, otevře si i uzávěr, ke kterému je zapotřebí klička "půlměsíc". Není problém si ji dnes koupit v každém elektru za mrzký peníz.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.09.2014, 08:35 » |
|
Situace : dum se čtyřmi byty-ve sklepě je stávající plechový rozvaděč z 50 let. kde jsou umístěny elektroměry, jističe, hdo a z tohoto rozvaděče kdysi domovní správa zbudovala extra vývody pro bojlery v bytech. Nyní se měření přemisťuje mimo budovu. Nejspíše si firma zvolila špatné rozvaděče což dokazuje i to, že k venkovnímu pilíři(připojka)umístili dva elektroměrové pilíře, na první pohled jsou pro zazdění. Možná ani nejsou pro venkovní umístění , mají zámek jen na obyčejný čtyřhran. Na každý pád vám všem  za ozřejmění a vysvetlení a radu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 10.09.2014, 09:24 » |
|
Pro pana Horského fotografie a zaroveň  vám všem za dosavadní odpovědi a vysvětlení.
|
|
|
|
|
M.Michal Mlej
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 10.09.2014, 10:03 » |
|
Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být.
Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení.
Fyzickým rozdělením dvojdomku (původni rozvaděč byl na jedné polovině domu) by neměli dva byty přístup k hlavními rozvaděči kde měli svoje elektroměry. A majitel jedne poloviny již nechtěl mít rozvaděč na sveé polovině. Omlouvám se všem za pravda chaoticky popsaný problem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|