Jiří Buben 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Revize a údržba elektrických zařízení a strojů 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 24.05.2016, 18:16 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mám zátěž, která je stejnosměrná a je napájena z třífázového můstkového usměrňovače. Tento usměrňovač je napájen z transformátoru na jehož sekundární straně je soustava IT. Jde o to, že si nemohu vzpomenout a přesně dohledat, jak velký proud bude odebíraný z transformátoru  . Jestli jsem blbě nehledal, pak pokud je stejnosměrný proud odebíraný z usměrňovače Id, pak proud odebíraný ze sekundární strany transformátoru by měl být 0,818xId. Ale jistotu nemám. Proto prosím znalé kolegy o potvrzení či vyvrácení mých úvah. Jasně, mohl bych to změřit, ale tak nějak nemám v současné době dost velké kleště na obepnutí přípojnice a do trafa ke kabelům lézt nehodlám.     
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím..... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 25.05.2016, 08:54 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Co to je, Id? Střední proud nebo efektivní proud? Jaký je charakter zátěže? Čistě ohmická, ohmická s výraznou induktivní složkou, ohmická s výraznou kapacitní složkou, kapacitní (aku)? Žádný proud na sekundáru se nikam neztrácí - co teče z výstupu, teče také sekundárním vinutím resp. střídavě jednotlivými sekundárními vinutími. Rozdíl je jen mezi středním a efektivním proudem - což záleží právě na časovém průběhu toho pulsujícího proudu, čili na charakteru zátěže. 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 25.05.2016, 11:04 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jirko,
  jsi stále "dobrý",  máš to dobře. U šestipulzu je efektivní hodnota proudu  0,816 a  střední hodnota 0,383, kmitočet 300 Hz, vrcholová hodnota,kterou je dioda namáhaná v závěrném směru je odmocnina ze šesti. Střední hodnota usměrněného napětí k efektivní hodnotě střídavého napětí na trafu je 2,34
  Jinak šestipulzy mám moc rád, protože tam je zvlnění velice malé. Používají se často i pro ovládání u strojů.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:            jan.bocek@safeb.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 25.05.2016, 14:34 » | 
								
								 | 
							  
							 
							když zvlnění je u jednopulzu 40%,  tak u šestipulzu je 4% a u dvanáctipulzu bude.... také jsem "ošetřoval" motory 2,6 MW, napětí 1000 V a proud až 10 tisíc ampérů. Taková válcovací stolice za tepla potřebuje pořádnou energii. Ale to je již speciální  výkonová elektronika. Těch "měničů" bylo paralelně hodně..... 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:            jan.bocek@safeb.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 25.05.2016, 23:11 » | 
								
								 | 
							  
							 
							když zvlnění je u jednopulzu 40%,  tak u šestipulzu je 4% a u dvanáctipulzu bude....
  Ne že by se mi to teď na noc chtělo odvozovat, ale ten  materiál VŠB hovoří u šestipulsu o  ±7% zvlnění.  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 26.05.2016, 15:32 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ta bakalářská práce je dobře a přehledně zpracována.... Pamatuji si to jen 50 roků, že je to 10 x více. Jenže to není 40% a 4%,  ale 78,6% a 7%. Není nad přesným matematickým odvozením.
  U výkonových Vf zesilovačů nad 1 kW bylo vždy poznat na modulaci, zdá je anodový obvod napájen z jedné fáze, anebo je tam šestipulz. Poznalo to již cvičené ucho na příjmu.....
  Díky za odkaz. 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:            jan.bocek@safeb.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jan Bocek 
							
								  
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 26.05.2016, 23:22 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Obvykle bylo značení:
  Id střední hodnota proudu protékající diodou Is střední hodnota usměrněného proudu I2e efektivní hodnota proudu z trafa
  Pak I2e/Is bude 0,816, pokud je to třífázové můstkové zapojení, neboli šestipulz.  Pokud je to jen třífázové jednocestné usměrnění, tak poměr bude 0,588 U jednofázového můstku je poměr 1, respektive 1,1  
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:            jan.bocek@safeb.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Fuk Tomáš 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 27.05.2016, 01:55 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Ta bakalářská práce je dobře a přehledně zpracována.... ...Díky za odkaz.
  Až na to, že mají ty vzorečky poblbané. Je-li  U efektivní střídavé napětí na sekundáru a  R odpor zátěže, pak ze šestipulsního usměrňovače teče střední proud I d = 3*√2/∏ * U/R = 1,3505 U/R a efektivní proud I eff = √(1+3*√3/2/∏) * U/R = 1,3517 U/R I eff/I d=1,0009 Pokud se tento efektivní proud časovým multiplexem rozdělí mezi tři izolovaná sekundární vinutí (za nimi pak Graetzovy můstky),  tak každým sekundárním vinutím teče efektivní proud  I eff-3g = I eff/√3 = 0,578 I d. Pokud se proud I eff časovým multiplexem rozdělí mezi šest sekundárních vinutí do hvězdy (za nimi pak jednocestné usměrňovače),  pak každým sekundárním vinutím teče efektivní proud I eff-6d = I eff/√6 = 0,409 I d. Pokud se proud I eff časovým multiplexem rozdělí mezi tři sekundární vinutí do hvězdy (za nimi pak šestidiodový můstkový usměrňovač),  pak každým sekundárním vinutím teče efektivní proud I eff-6m = I eff/√(3/2) = 0,817 I d. Je toto odpověď na úvodní otázku?  
						 | 
					 
					
						
							
								
									 
									  
									  image.jpeg (94.17 KB, 1748x640 - prohlédnuto 688 krát.) 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
  Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							ACEOF ACES 
							
								Neverifikovaný uživatel @7 
								        
								  Offline
 
  
								  
								Odpočet běží 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #12 kdy: 27.05.2016, 19:13 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Já to zkusím takto:
  √3 x U x I = Id x Ud
  ,  za Ud dosadím U/0,75
  √3 x U x I = Id x U/0,75
  ,  potom
  I = Id/(0,75 x √3) I = Id x 0,77
  Pozn.: při Ud = U x √2 by vyšlo I = Id x (√2/√3) I = Id x 0,8165. 
						 | 
					 
					
						
							
								| 
								 | 
							 
								| 
								 | 
								
									 
									Zaznamenáno
								 | 
							  
							 
							klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
  31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Martin Kurka 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								Projektant automatizace a strojů 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 30.05.2016, 00:56 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Nutno ještě z praktického hlediska  podotknout, že i když je výstup napětí z šestipulzu krásně hlaďoučký, tvarový průběh proudu zátěží silně závisí na kapacitní, induktivní a odporové složce. Karoforéza se vyznačuje všemi třemi složkami a jejich poměr se může měnit s intenzitou procházejícího proudu.  Kataforetický přenos je iontový a záleží na velikostipřene seného náboje, tedy na střední hodnotě proudu. To je užitečná práce. Pak tu je nežádoucí odporový ohřev anolytu průchodem proudu. On ten elektrolyt má i činný odpor ale ještě k tomu nelineární. Kvůli tomu se lázeň musí chladit. A pak je zde nežádoucí elektrolytické štěpení vody na vodík a kyslík (elektrolýza vody). Všecny tyto vlivy se navzájem ovlivňují, dále s tím hýbe i plocha elektrod ponořeného zboží a stárnutí lázní a stárnutí tubulárních boxů. A tak se tvar proudu bude pohybovat  dost různě - a jak vidíte tvary proudů  podle přiloženého obrázku.  Pak při převaze kapacitní složky zátěže tekou transformátore m značné špičkové proudy, které jej mohou přesycovat, dostávat  do nelineární oblasti a díky tomu výše uvedené výpočty mohou dávat chybné výsledky, protože předpokládají lineátní soustavu.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
  Teorie=vše víme ale nic nefunguje  Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
  Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
  Ďábel je skryt v detailu 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |