« Odpověď #37 kdy: 09.09.2012, 22:49 » |
|
TO: Schwarz - Myslíte se širokým můstkem mezi vodiči, ve kterém se hřebíčkama kabel ke stropu přibíjel? Vrstvička štuku nikdy nepopraskala. Také se dávala pod omítku na rákosový strop obyčelná placatá dvoulinka k lampičkám, v pohodě zvládala 200 W žárovku.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #38 kdy: 09.09.2012, 23:03 » |
|
Myslím, že tato diskuze tady o tomto kabelu proběhla. Placatý, slaněný a bílý jen zelený proužek označoval PEN. Byl určen do paneláků, nikoliv do těchto stropů s rákosem.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #39 kdy: 10.09.2012, 05:20 » |
|
To jsou kabely CYR a existovaly v provedení 2x1; 2x1,5; 3x1 a 3x1,5. Pokud vím, tak se již nevyrábí. Existovala obdobná verze s pevnými vodiči v podobě pásků a ta měla označení CYM (snad se nepletu) a s tou se dělalo ještě hůř než s CYR.
|
|
|
|
Jaromír Urbanec
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #40 kdy: 10.09.2012, 08:01 » |
|
Jistě je v normách stanoveno že každá součást instalace musí svým provedením odpovídat danému použití a když kabel v případě jeho použití v prostoru s kategorií IV splňuje použiti do nanejvýš trojkx je to špatně ať už kabel mám či nemám rád
Je pravda, že na CYKYLo ve dřevěném stropě čekal revizák za komančů, aby nám strhnul prémie. Takže já dosud do stropů, dřevostaveb, lišt, do země, vody a betonu dávám jen CYKY. CYKYLo jen z nutnosti do betonových stropů ke světlům, kde nejsou podhledy.
|
|
|
|
|
Karel Přistoupil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #42 kdy: 10.09.2012, 09:00 » |
|
Dám tedy raději CYKY. Nevadí, že kabel bude zasádrován, aby se ve stropě udržel, ale překrytý pouze 1 mm sádry?
do stropu použijte kabel CYKY - zasádrujte, nebo přeštukujte
|
Dokud máš respekt z elektriky, jsi živej. Až ho přestaneš mít, budeš brzy mrtvej.
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #43 kdy: 10.09.2012, 09:48 » |
|
To jsou kabely CYR a existovaly v provedení 2x1; 2x1,5; 3x1 a 3x1,5. Pokud vím, tak se již nevyrábí. Existovala obdobná verze s pevnými vodiči v podobě pásků a ta měla označení CYM (snad se nepletu) a s tou se dělalo ještě hůř než s CYR.
|
|
|
|
|
Jiří Salz
|
|
« Odpověď #45 kdy: 10.09.2012, 21:34 » |
|
Když se vrátím k příspěvku p. Schwarze: pokud budeme strop považovat za "hořlavý materiál", měl by tam být proudový chránič 300 mA... Dám na strop kabel CYKY, ale leží na rákosu, který je připevněn na prknech. Kabel zasádruji. Měl by být použit proudový chránič 300 mA?
|
|
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #48 kdy: 11.09.2012, 20:18 » |
|
Jednozmačnou odpověd norma nenabízí, neuvádí hranici kdy už chránič ano kdy ještě ne...
Někdy stačí použít zdravý rozum. Ani zákony neřeší konkrétní případy...
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #50 kdy: 11.09.2012, 21:43 » |
|
Při striktním dodržování normy: pokud je v konstrukci stavby použit hořlavý díl (trám apod.), musí být použit chránič s Id.max <300mA. Jaký to ale má smysl?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #52 kdy: 11.09.2012, 22:04 » |
|
Co to je stavba částečně z hořlavých materiálů?
Uvedu co není: Omítnuté rákosové podbití stropu.
|
|
|
|
|