Miclík Miroslav 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									«  kdy: 13.02.2009, 19:20 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Mám ponornou spirálu do bojleru, která se dá připojit na 3*230v nebo 400v, dle schématického zapojení. Bylo mi poradíno, když zapojím fáze proti sobě (trojúhelník-hvězda),  zvýší se výkon topného tělesa, je to možné nebo je to i na úkor životnosti spirály??
  #116# 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Galeta 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 13.02.2009, 20:52 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Topnou spirálu můžete zapojit mezi fázi a střední vodič a nebo mezi dvě fáze. V prvním případě bude napětí na spirále 230V, v druhém 400V. Tepelný výkon je v přímé úměře s napětím spirály. S tepelným výkonem narůstá i vlastní teplota spirály, která může být důvodem její kratší životnosti. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Václav 3 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 14.02.2009, 08:17 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Třífázová topná tělesa naší výroby se závitem M48x2 jsou jednoznačně určena svým popisem. Všechna tělesa, která mají na svém těle vyraženo 230V musíte zapojit v běžné síti 230/400V do Y (hvězda),  jinak je přepálíte, tělesa označená 400V musíte pro plný výkon zapojit do D (trojúhelník),  pokud je zapojíte do Y  jejich výkon snížíte na zhruba třetinu. 
  Dle katalogu firmy VOR, která tato tělesa mimo jiné také dodává, mají všechna tělesa v rozsahu výkonů 1,5 až 6 kW jednotlivé topnice provedené na 230V a musí být zapojena do Y. Typ 7,5 kW je na 400V, čili pouze tento typ je možné zapojit do D. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 |