Autor Téma: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?  (Přečteno 17348 krát)
Kučera
« kdy: 28.06.2009, 21:03 »

Krytí běžné zásuvky (ABB Clasic) ač není uvedeno v katalogu předpokládám IP20. Dá se uvažovat zvýšení krytí IP při trvale zapojené vidlici? Dá se uvažovat zvýšení krytí IP při použití bezpečnostní zátky (výrobek ABB 5912-91004)? Jde mi o to, zda lze takto dosáhnout krytí IPx1, případně IPx2.
Díky všem za odpověď

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 28.06.2009, 22:03 »

Trochu tápu ve Vašem dotazu.  ??

Zásuvka se prodává i v krytí IP44 a je určená hlavně ven, nebo do prostor kde je potřebné vyšší krytí

http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4537&category=783

tato bezpečnostní clona není určena ke změně IP (i když to tak vypadá),  ale k ochraně před vsunutím vodivých předmětů hlavně dětmi. Je to určené hlavně do starších typů zásuvek, kde nejsou clony v zásuvce ještě namontovány od výrobce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kučera
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2009, 22:52 »

Dobrý večer,
pokud tápete upřesním oč mi jde. V prodejně byla dodatečně rozšířena stěna s akvárii s rybičkami, na místo kde podle původního projektu již neměla být (na tomto místě byla projektována terária). V projektu je působení vnějších vlivů urřeno normální, v prostoru akvárií AD2. Dle ČSN 33 2000-5-51 tab. ZA-1 krytí IPx1 případně IPx2. Vzhledem k tomu, že za dodatečnou stěnou akvárií jsou namontovány zásuvky Clasic z nichž je většinou napájeno vyhřívání akvárií (trvale zasunuté vidlice) a jejich výměna je prakticky nemožná (vypuštění akvárií, uskladnění rybiček, demontáž konstrukce s akvárii ap.) mne napadlo, zda by u nepoužitých zásuvek nešlo tento problém vyřešit použitím bezpečnostních zátek. To že se vyrábějí zásuvky s krytím IP44 samozřejmě vím (nikoliv však v provedení Clasic).
S pozdravem Kučera
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2009, 23:15 »

S přimnouřením obou očí by se dalo říct, že s použitím clonek zvednete z IP 2x na max IP4x. Je to přece jenom proti vniknutí cizí věci. Ale Vy potřebujete zvednout druhou číslici, tj. proti vodě, a s tou clonkou nemáte šanci.
Musíte najít jinou cestu... Pláč
A i když máte zásuvku IP2x a vidlici v ní IP2x, je to furt IP2X. Tak to je taky špatně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2009, 00:31 »

TO Kučera :
Předesílám že nejsem akvarista ani jiný rybář a s rybami se občas potkávám pouze na talíři, ale nedáno jsem revidoval restauraci, která byla pro dekoraci vybavena stěnou s akvárii. Je pravdou, že uvnitř stěny bylo teplíčko a známky vlhkosti, ale opravdu je ve vašem případě namístě vliv AD2 ? Kdo to takto určil a proč ?  ??

Aby bylo jasno, definice AD2 je :
Citace
Volně padající kapky. Možnost padajících kapek - místa, ve kterých  může vody příležitostně kondenzovat v kapkách nebo se občas může objevit pára.

Buď chováte malé delfíny nebo podobný skákavý druh, který rozstřikuje vodu do okolí a nebo tam ty rybky vaříte. Jinak si nedovedu představit opodstatnění pro AD2.  Jsem v rozpacích
Navíc byste musel mít stěny uvnitř opatřené keramickými obklady nebo jinou voděodolnou povrchovou úpravou.
Jestliže tomu tak není, tak bych to AD2 nebral vážně.

Ti,co určují vnější vlivy se dají v podstatě rozděli do 2 skupin.
První neznají nic jiného než AA5, maximálně AB5 a ti druzí se naopak, ve snaze "nenabít si ústa",  jistí nesmyslně přísnými závěry.
Těch třetích, kteří to opravdu umí, je pramálo.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kučera
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2009, 11:27 »

TO Kamil Novák
Ten vliv AD2 je uveden v projektu (jak jsem již psal). Dále cituji z projektu: "Všechny zásuvky v prostoru mezi akvárii jsou provedeny s krycím víčkem a chráněny proudovým chráničem. Tedy by podle této věty vyhovovala i zásuvka ABB 5519A-A02387 (s víčkem, krytí cca IP20 - výrobce ho v katalogu neuvádí),  požadavek na IP zásuvek v projektu není. Bohužel typ Clasic používá jiné strojky zásuvky a tak pouze výměna krytů není možná. Akvária jsou cca 40 cm hluboká a zásuvky za nimi jsou instalovány na sádrokartonové příčke cca 10 - 15 cm za akvárii - takže velmi špatně přístupné. Napadá vás nějaké řešení?
Díky za odpověď
Kučera
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.06.2009, 23:14 »

Tuším, že se zásuvky v krytí X1 nebo 2 nevyrábějí. Jen IP 20 nebo 44, případně 43. Ale za těmi akvárky bych se nebál normálních zásuvek. Leda, že by na stěně byly obklady se stanoveným oplachovým pásmem. Přikláním se však k názoru, že se za akvárky bude jednat o normální vnější vliv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kolik vodičů má vypínat mezišňůrový vypínač ?
 Mohu pouzit prudovy chranic ako vypinac?
 Jaké je předepsané minimální krytí pro vypínače na fasádě rodinného domu?
 Kde koupit opravdu pěkné vypínače?
 Kde koupit vypínače do dveřních zárubní?
 Jaké mám zvolit krytí IP u vypínačů na fasádě?
 Je nejake pravidlo pro bezny pokojovy vypinac ve ktere poloze ma byt zapnut?
 Existuje vypínač s indikací stavu zapnuto/vypnuto?
 Co říkáte na použití vodiče "N" ve vypínači 1 F, použitém na vedení fáze?
 Poradíte někdo výrobce dom. spínačů a zásuvek v krytí IP5X ?
 Existuje vypinac pro pouziti venku, slapnutim vypni/slapnutim zapni?
 Kdo kromě Legrandu vyrábí tahové vypínače klasického tvaru?
 Jaké je IP krytí tohoto ledového vypínače?
 Jak často musí být kontrolován nouzový vypínač?
 Jak se vám, líbí nový stiskací vypínač PRESSTO?
 Znáte vypínač na 16A do vícenásobného rámečku?
 Prodlužuje životnost vypínače spínání nulového vodiče namísto fáze?
 ELEKTROKOMPONENTY: Jak se řekne finsky \
 Jsou obyčejné vypínače bezpečné ve vlhkém prostředí?
 Aky konkretny typ vypinaca na DIN listu odporucate?
 ABB: Designérská soutěž 20design11 zná své vítěze
 Je do dřevostavby vhodnější bílé nebo šedé Tango?
 SCHRACK: Program plošných spínačů WAVE
 Stále používáte spínače řazení č.1?
 Kde sehnat vypínač se zrcátkem?
 HAGER: Design Berker K.1 a K.5
 Co použít místo řady TANGO za podobné peníze?
 Znáte všechny řady vypínačů BERKER?
 HAGER: Design vypínačů Berker
 ABB: Light and Building ve Frankfurtu 2012
 Umíte obchodně zacházet také s vypínači pro movitější zákazníky?
 SCHRACK: Plošné spínače VISIO
 Montovali ste niekedy vypínače v bielych rukavičkách?
 Máte nějaké reference na vypínače a zásuvky LEGRAND Niloé?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 V jakém období se vyráběly tyto typy ABB vypínačů a zásuvek?
 Jak chladit elektronický vypínač?
 Víte už o nové řadě vypínačů ABB Levit?
 Lze umístit vypínače v prostoru vstupu do místnosti?
 Setkali jste se s podivnou pružinkou u řady ABB TIME IP44?
 ABB EPJ: Svět vypínačů, šikovná mobilní aplikace
 TECO: Rozšířena řada interiérových přístrojů
 Montovali jste už vypínače a zásuvky ABB Levit?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Řada vypínačů a zásuvek Unica
 Jak ztišit vrzající vypínač ?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 ABB: Novinky v designových řadách vypínačů a zásuvek
 Jaké doporučíte skleněné vypínače do systémové instalace?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Jaké normy je třeba dodržet při konstrukci krytu vypínače?
 ABB: Designová řada Levit v systému Ego-n
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Umíte prodat svým klientům nový ruční design vypínačů a zásuvek Mulier?
 OBZOR: Představuje novinky v designových řadách vypínačů
 Konfigurátor spínačů a zásuvek, jako mobilní aplikace
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jak se postupem času vyvíjel design ABB-free@home?
 Znáte bezdrátový ovladač osvětlení v klice dveří CLICK ON?
 ABB: Designové řady Tacteo a ClimaECO
 Znáte dobové vypínače a zásuvky FONTINI?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 PŘED KAMEROU: vypínače a zásuvky Sedna Design/Elements
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 Ukázka univerzálního otočného LED stmívače Schneider Sedna Design/Elements
 Vypínače Tango jsou dostupné v IP44 s bezšroubovými svorkami
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Minimalistické páčkové vypínače VECTIS
 Znáte konfigurátor vypínačů HAGER LUMINA a umíte jej používat?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Automatický přepínač ABB TruONE v roce 2022
 V jakých zařízeních byste dnes použili vestavné dvoupólové spínače?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 ABB představila novou designová řada vypínačů a zásuvek Zoni
 Jakým způsobem mám zapojit schodišťový vypínač?
 Jak si vybrat spínače s ohledem na kvalitu a normy?
 Zásuvka kryti IP41 mechanicky odolná
 Hledám vypínače IP55 a viac ...
 váš názor na produkty výrobce SEZ Dolný Kubín?
 35) V jaké výši se umisťují instalační spínače nad podlahou?
 Jaké je schéma řazení spínačů číslo 8 a 9?
 Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
 Kde má v praxi využiti skupinový vypinač č.4?
 Je možné do jednoho trojrámečku vedle sebe dát zásuvkový a světelný obvod?
 Jaký vybrat hezký vypínač pro povrchovou montáž?
 Jaký jiný vypínač než ABB použít k bojleru?
 Ako sa vola takyto vypinac resp. pod akym nazvom by som ho kupil
 Dáte tip na typ vypínače výrazně vodorovně obdélníkové?
 Dáte mi tip na nějaký nízký (plytký) vypínač na omítku?
 Existuje dvojitý křižák - přepínač č. 7?
 Jak funguje aquastop na přívodní hadici ke spotřebiči?
 Neznáte elektronický lustrový přepinač ,,LP1,,?
 Jak se vam libi zárubňový vypinac?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Instalujete často spínače a zásuvky s vyšším IP?
 Ví někdo co je to za značku a řadu vypínačů?
 Víte o vypínači, ideálně na stěnu, který vypíná/spíná N/L ve správném pořadí?
 Existuje dvojitý přepínač s aretací a bez aretace v jednom?
 SCHRACK: Řada plošných spínačů VISIO
 Už jste viděli největší vypínač na světě?
 Mám se rozhodnout pro Logus90 nebo Bticino?
 Máte nějakou technickou poznámku k řadám vypínačů Logus90 a Asfora?
 Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
 Dáte tip na zásuvku/vypínač pro montáž do hořlavých hmot?
 Vyrábí dnes někdo podobný systém vypínačů jako byl Gewiss?
 Existuje vypínač 6 a 7 s vracením do pův. polohy (tlačítko) Sedna nebo Unica?
 Existují alternativy domovních vypínačů, např. do lišty?
 Jaký je rozdíl mezi ABB Swing a Swing L?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Znáte Systém 68 od Elektro-Praga?
 Vyrábí se ještě vypínač řazení č.4?
 Existuje podsvícený vypínač celou plochou kolébky?
 Aké je v SR umiestenie vypínačov a zásuviek pre imobilných?
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Jaké vypínače s velkým rámečkem nabízí trh?
 Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
 SEZ: Katalog domovních spínačů a zásuvek
 Vyráběl se porcelánový otočný vypínač řazení 7?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Hodí se vypínače a zásuvky Legrand Niloe na fasádu, do sklepa?
 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 KATALOG: Domovní elektroinstalační materiál ABB 2020
 Není sortiment ABB Time/Element na ústupu?
 Znáte zapuštěný vypínač ř. 1/0 + 1/0 s IP44?
 Pracujte rychleji s novými sadami Go Wireless
 Která ČSN řeší umístění vypínačů a tlačítek na wc pro hendikepované?
 Jak vytvořit vypínač a tlačítko v jedné krabici a rámečku?
 Existuje designová 3 fázová zásuvka 5 kolík, 32A?
 Vypůjčte si vzorový kufr vypínačů a zásuvek řady HAGER lumina
 Dáte tip na tahový vypínač k motoru 1f/250W?
 Kde sehnat retro vypínač do výbušného prostředí?
 K čemu slouží DEFA 25A 250V 2B12/9?
 Brožura k výběru vypínačů a zásuvek HAGER lumina
 Existují spínače se čtyřmi (nezávislými) tlačítky?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Znáte jiné druhy plytkých vypínačů, než jsou od ABB swing?
 Už jsi doma vyměnil všechny dobové vypínače a přepínače?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Jaký zvolit 2P/16A vypínač pro bojler v ABB Swing L designu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 24 dotazů.