Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Kučera 28.06.2009, 21:03



Název: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Kučera 28.06.2009, 21:03
Krytí běžné zásuvky (ABB Clasic) ač není uvedeno v katalogu předpokládám IP20. Dá se uvažovat zvýšení krytí IP při trvale zapojené vidlici? Dá se uvažovat zvýšení krytí IP při použití bezpečnostní zátky (výrobek ABB 5912-91004)? Jde mi o to, zda lze takto dosáhnout krytí IPx1, případně IPx2.
Díky všem za odpověď

#112#


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.06.2009, 22:03
Trochu tápu ve Vašem dotazu.  ??

Zásuvka se prodává i v krytí IP44 a je určená hlavně ven, nebo do prostor kde je potřebné vyšší krytí

http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4537&category=783

tato bezpečnostní clona není určena ke změně IP (i když to tak vypadá),  ale k ochraně před vsunutím vodivých předmětů hlavně dětmi. Je to určené hlavně do starších typů zásuvek, kde nejsou clony v zásuvce ještě namontovány od výrobce


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Kučera 28.06.2009, 22:52
Dobrý večer,
pokud tápete upřesním oč mi jde. V prodejně byla dodatečně rozšířena stěna s akvárii s rybičkami, na místo kde podle původního projektu již neměla být (na tomto místě byla projektována terária). V projektu je působení vnějších vlivů urřeno normální, v prostoru akvárií AD2. Dle ČSN 33 2000-5-51 tab. ZA-1 krytí IPx1 případně IPx2. Vzhledem k tomu, že za dodatečnou stěnou akvárií jsou namontovány zásuvky Clasic z nichž je většinou napájeno vyhřívání akvárií (trvale zasunuté vidlice) a jejich výměna je prakticky nemožná (vypuštění akvárií, uskladnění rybiček, demontáž konstrukce s akvárii ap.) mne napadlo, zda by u nepoužitých zásuvek nešlo tento problém vyřešit použitím bezpečnostních zátek. To že se vyrábějí zásuvky s krytím IP44 samozřejmě vím (nikoliv však v provedení Clasic).
S pozdravem Kučera


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Radek Kroutil 28.06.2009, 23:15
S přimnouřením obou očí by se dalo říct, že s použitím clonek zvednete z IP 2x na max IP4x. Je to přece jenom proti vniknutí cizí věci. Ale Vy potřebujete zvednout druhou číslici, tj. proti vodě, a s tou clonkou nemáte šanci.
Musíte najít jinou cestu... :'(
A i když máte zásuvku IP2x a vidlici v ní IP2x, je to furt IP2X. Tak to je taky špatně...


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.06.2009, 00:31
TO Kučera :
Předesílám že nejsem akvarista ani jiný rybář a s rybami se občas potkávám pouze na talíři, ale nedáno jsem revidoval restauraci, která byla pro dekoraci vybavena stěnou s akvárii. Je pravdou, že uvnitř stěny bylo teplíčko a známky vlhkosti, ale opravdu je ve vašem případě namístě vliv AD2 ? Kdo to takto určil a proč ?  ??

Aby bylo jasno, definice AD2 je :
Citace
Volně padající kapky. Možnost padajících kapek - místa, ve kterých  může vody příležitostně kondenzovat v kapkách nebo se občas může objevit pára.

Buď chováte malé delfíny nebo podobný skákavý druh, který rozstřikuje vodu do okolí a nebo tam ty rybky vaříte. Jinak si nedovedu představit opodstatnění pro AD2.  :-[
Navíc byste musel mít stěny uvnitř opatřené keramickými obklady nebo jinou voděodolnou povrchovou úpravou.
Jestliže tomu tak není, tak bych to AD2 nebral vážně.

Ti,co určují vnější vlivy se dají v podstatě rozděli do 2 skupin.
První neznají nic jiného než AA5, maximálně AB5 a ti druzí se naopak, ve snaze "nenabít si ústa",  jistí nesmyslně přísnými závěry.
Těch třetích, kteří to opravdu umí, je pramálo.  :(


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Kučera 29.06.2009, 11:27
TO Kamil Novák
Ten vliv AD2 je uveden v projektu (jak jsem již psal). Dále cituji z projektu: "Všechny zásuvky v prostoru mezi akvárii jsou provedeny s krycím víčkem a chráněny proudovým chráničem. Tedy by podle této věty vyhovovala i zásuvka ABB 5519A-A02387 (s víčkem, krytí cca IP20 - výrobce ho v katalogu neuvádí),  požadavek na IP zásuvek v projektu není. Bohužel typ Clasic používá jiné strojky zásuvky a tak pouze výměna krytů není možná. Akvária jsou cca 40 cm hluboká a zásuvky za nimi jsou instalovány na sádrokartonové příčke cca 10 - 15 cm za akvárii - takže velmi špatně přístupné. Napadá vás nějaké řešení?
Díky za odpověď
Kučera


Název: Re: Dá se krytí běžných domovních zásuvek nějakým způsobem zvýšit?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 29.06.2009, 23:14
Tuším, že se zásuvky v krytí X1 nebo 2 nevyrábějí. Jen IP 20 nebo 44, případně 43. Ale za těmi akvárky bych se nebál normálních zásuvek. Leda, že by na stěně byly obklady se stanoveným oplachovým pásmem. Přikláním se však k názoru, že se za akvárky bude jednat o normální vnější vliv.