« Odpověď #1 kdy: 13.11.2025, 14:20 » |
|
Např. takto?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
| |
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 13.11.2025, 14:54 » |
|
Doporučuje se hloubka min. 0,5m v min. vzdálenosti od základu objektu 1m
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 14.11.2025, 07:41 » |
|
Pokud to bude z FeZn, nejde ani tak o "centimetry", ale je dobře, když je to tak hluboko, aby tam bylo pořád vlhko. Pravidelné vysychání a přístup kyslíku zhoršuje korozi a snižuje životnost zemniče
Divná úvaha. Pokud se bavíme o hloubce zemniče, pak je to vždy za doprovodu jedné z délkových jednotek (mm, cm, m). Asi by neobstálo, kdybych do PD použil "zemnič bude v takové hloubce, ve které je stabilní vlhkost". Mimochodem, podle studií je stabilní vlhkost v hloubce cca 1,5m. Už vidím, jak to někdo kope (bavím se o vodorovném zemniči).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 14.11.2025, 10:25 » |
|
Tak ako ste to nakreslili som to uvažoval riešiť aj ja, ale narazil som na problém s tým, že uzemňovací pásik zaliaty v betóne a uzemňovací drôt mimo betónu v zemi sa bude chovať ako galvanický článok:/ čo môže mať za následok koróziu a tým skrátenie životnosti uzemňovacej sústavy. Dalo by sa to riešiť nerezovým drôtom mimo základového uzemňovača, ale to sa bavíme už o iných cenách. Čo si o tom myslíte?
S tímto nemám zkušenost.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.11.2025, 20:42 » |
|
S tímto nemám zkušenost.
Tazatel má pravdu ve smyslu, nevydrží to sto let, ale jen devadesát.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 17.11.2025, 13:02 » |
|
... Asi by neobstálo, kdybych do PD použil "zemnič bude v takové hloubce, ve které je stabilní vlhkost". ...
Jako seriózní projektant si zjistíš do jakého prostředí ten zemnič navrhuješ a podle toho vybereš co tam dát, jak to udělat, aby to i v létě, když to vyschne, mělo nějaké použitelné parametry. Třeba něco jako "hřeben" - tedy pásek, ze kterého budou tyče až do dostatečné hloubky. A pokud se tam u pásku bude střídat sucho a mokro, tak kvůli životnosti raději nerez
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 18.11.2025, 07:33 » |
|
Jako seriózní projektant...
Představ si, že jako jeden z mála měřím odpor zeminy a zajímám se o její složení, stejně tak, jako u návrhu připojení objektů měřím parametry přípojného místa. Stejně tak zjišťuji, co se nachází v okolí objektu, kde provádím návrh zemniče. Ale jak často a do jaké hloubky zem vysychá, na to nemám. Mohu se jen domnívat a nebo rovnou diktovat hloubku uložení min. 1500mm. Snažím se ke každému problému přistupovat jak nejlépe dovedu. Mnoho kolegů na mě kouká jako na blázna, spousta jich nemá kvalifikaci na to, aby mohli otevřít rozvaděč, kryt stožáru VO atd. atd.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 18.11.2025, 09:40 » |
|
Praktickú skúsenosť s tým nemám. Vychádzam z poznatkov školení na ktorých nás na to dosť upozorňovali. Ale kto vie koľko to vydrží v skutočnosti  Životnost uzemnění vám může vlivem bludných proudů zkrátit i blízkost průmyslového podniku, trafostanice a rozvodny, trakce....
Praktické zkušenosti: 1/ starý RD, obvodový zemnič doplněný jímacími tyčemi FeZn, instalace 1998, v roce 2025 zjištěna lokální degradace, místy zbylo 10 % průřezu. Tramvajová trať cca 150 metrů od budovy. Nahrazeno V4A. 2/ činžák, jímací tyče, přípoj FeZn 10 mm, instalace cca před 40 lety, ve 2022 místy zcela zkrodováno. Trafačka 22kV cca 300 metrů od budovy.
|
|
|
|
|
|
|