František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2025, 10:13 » |
|
Dráty natažené v trubce jsou "za zenitem" elektroinstala cí nn. Slaboproud, tam to má opodstatnění! Je tu hlavní problém v chlazení.V trubce se vodič nadměrně ohřívá, kdežto v kabelu a přímo v omítce je nejlepší odvod tepla a tím i vyšší zatížení. Dále co popisuje kolega.
Viz: YSLY-JZ ...je vodič Ovládací a propojovací kabel se používá v signálních a řídicích systémech, jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů. Kabel je určen pro pevné nebo pohyblivé uložení v suchém nebo vlhkém vnitřním prostředí. Kabel lze použít ve venkovním prostředí pouze dočasně a v ochranných trubkách. Není určen na nn rozvod !
Pozn: Jednou jsem byl u majitele RD,chtěl novou instalaci,nechtěl platit za kabely.Ukázal mě snad 10 km podobného vodiče (prý někde z rekonstrukce velkého letiště ?)....Hned jsem byl s ním hotov!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2025, 10:52 » |
|
Já vidím největší nedostatek instalace licnami v potřebě lisovat na každý vodič dutinku. Pracnost (časová náročnost), potřeba kvalitních lisovacích kleští, zkušený pracovník, další (seriový) přechodový odpor na každém spoji a nemožnost použití některých instalačních prvků - to považuji za základní problémy.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 02.07.2025, 16:13 » |
|
Bože, bože. Doufám že nechcete protahovat KNX kabel mezi jednotlivé vodiče? To určitě nee  Za mne - trubka není problém, stejně jako použití vodičů CY. S laněnými vodiči CYA bych problém měl. Svorky na jednotlivých přístrojích s nimi povětšinou nepočítají a byl by jste silně omezen výběrem takových, které to umožňují (osobně jsme je ještě neřešil=nehledal=neznám). Asi by mi to nevadilo tolik u šroubových, ale bezšroubových spojů (nemluvím o WAGO k tomu určených) kde to může být problém a to i s dutinkou (s tou obzvlášť). Pokud do budoucna uvažujete o podobném řešení, proberte to s někým znalým v tomto oboru a klidně připravte KNX kabel do vypínačů rovnou. Při jedné práci to bude snadnější a levnější. Samozřejmě to znamená automaticky u maximální využití extra hlubokých krabic a mnoho dalšího. Výhodou KNX kabelu je jeho univerzálnost pro mnoho typů sběrnic a komunikací. Existuje několik možných způsobů jak provést přípravu do budoucna a každý z nich má samozřejmě sví pro i proti. Je to o výběru dle vašich představ.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Palička

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 02.07.2025, 17:03 » |
|
Bože, bože. Doufám že nechcete protahovat KNX kabel mezi jednotlivé vodiče? To určitě nee  To tu někdo napsal?
|
|
|
|
|
|
Jan Štěpán

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: Dnes v 09:00 » |
|
Když to nikdo nezmínil, zkusím to já: kabel CYKY má nějakou elektrickou pevnost. U jednotlivých vodičů v trubce to neumím vyhodnotit jak moc je to dobře nebo špatně
Vodiče s jednoduchou izolací určené pro rozvod 230/400V jsou zpravidla zkoušeny na 400/750 takže tam problém nehledejte. Jinak bysme museli řešit i mezifázové průrazy uvnitř kabelu... Čistě k tématu, mnoho zemí preferuje stále chráničky a protahovací krabice. Před pár lety jsem kreslil domek pro italského občana a ten na tom vysloveně trval. Oteplování není problém, pokud to navrhuje někdo, kdo má povědomí o oteplení vodičů při souběhu a neposlouchá tupě normy... (někde nebudu to teď hledat je psáno že pro byty se souběh počítat nemusí), nakonec pojem "v trubce ve stěně" zná i Sichr... Jen prostě při více seskupených obvodech klesá zatížitelnost. Podle mne to má hlavní nevýhodu v bezpečnosti a v nepřehlednosti, proti 2 jednoznačným výhodám: 1/ přidat něco není problém pokud je to tak od návrhu dimenzováno 2/každých 20-40 let nemusí nastoupit borci s bouracím kladivem V Čechách lze oponovat neharmonizovan ou ČSN 332130 ed.4 bod 8.7.4. Obecně zejména v místech páteřních rozvodů pokud mám vypočtenou zeď a chci do ní zaříznout po celé délce např. tr. průměr 63, už bych se dotazoval statika...
|
ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: Dnes v 10:06 » |
|
Vodiče s jednoduchou izolací určené pro rozvod 230/400V jsou zpravidla zkoušeny na 400/750 takže tam problém nehledejte. ...
A stejně v tom nemám jasno. Starší kabely CYKY měli atest pro elektrickou pevnost 4kV. Dnes hodně výrobců přešlo na úsporné provedení s testem na 2,5kV, takže bych ty kabely měl použít jen tam, kde to mám ošetřené SPD T1+T2 "husí krk" při běžné montáži bych asi nepovažoval za spolehlivou izolaci... Co je za ním, přes co mi někde může vést, dotýkat se...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: Dnes v 12:26 » |
|
Viz výpis z TD:
Základní technické parametry kabelů CYKY:
Jmenovité napětí: 450/750 V. Zkušební napětí: 2,5 kV. Materiál jádra: Měď (Cu). Izolace a plášť: PVC. Použití: Pevné uložení v suchém i vlhkém prostředí, v zemi, v omítce, na vzduchu, v lištách nebo trubkách, bez mechanického namáhání. Odolnost: Odolné proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.iz
Ano,asi to bude kvůli SPD -2,5 kV......Zdají se mě trochu menší (slabší) izolace ,jak měli staré CYKY na zkušení nap. 4000 V.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #16 kdy: Dnes v 12:30 » |
|
Dopr....c, dejte mě pokoj s těma zkratkama. Co to je SPD?  Pokud jsme elektrotechnic i, používejte to správné názvosloví. 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|