Autor Téma: Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?  (Přečteno 737 krát)
feri
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 02.07.2025, 06:18 »


Plánuji stavbu rodinného domu a řeším elektroinstala ci. Jedná se o klasický zděný dům. Vím, že běžně se používá kabel CYKY přímo do zdi. Já bych ale raději natahal husí krky a do nich pak jednotlivé vodiče – buďto samostatné lanky typu H07V-K (YF),   nebo vícežilový ohebný kabel typu YSLY-JZ. Neodporuje toto řešení nějakým platným normám (např. ČSN)? Bude s tím mít problém revizní technik?


Moderátor: - Původní nesmysl zněl: "Stavba RD - husí krk a lankové vodiče, je to OK?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.07.2025, 09:51 »

Větší drážky, více práce se sádrováním/protahováním vodičů/možné  poškození izolace/ připojení přístrojů přes dva spoje v serii (povětšinou budete slaněný vodič nastavovat kouskem pevného, nebo omezený výběr vhodných strojků)/horší chlazení vedení........ .
Mimo výhody protažení dalších vodičů v budoucnu (to ovsem znamená "o číslo" větší trubku již nyní) samé zápory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 02.07.2025, 10:13 »

Dráty natažené v trubce jsou "za zenitem" elektroinstala cí nn. Slaboproud, tam to má opodstatnění!
Je tu hlavní problém v chlazení.V trubce se vodič nadměrně ohřívá, kdežto v kabelu a přímo v omítce je nejlepší odvod tepla a tím i vyšší zatížení.
Dále co popisuje kolega.

Viz:  YSLY-JZ  ...je vodič Ovládací a propojovací kabel se používá v signálních a řídicích systémech, jako signální a impulzní vedení k řízení a kontrole průmyslových zařízení, výrobních linek a strojů. Kabel je určen pro pevné nebo pohyblivé uložení v suchém nebo vlhkém vnitřním prostředí. Kabel lze použít ve venkovním prostředí pouze dočasně a v ochranných trubkách.
Není určen na nn rozvod !

Pozn:
Jednou jsem byl u majitele RD,chtěl novou instalaci,nechtěl platit za kabely.Ukázal mě snad 10 km podobného vodiče (prý někde z rekonstrukce velkého letiště ?)....Hned jsem byl s ním hotov!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.07.2025, 10:52 »

Já vidím největší nedostatek instalace licnami v potřebě lisovat na každý vodič dutinku. Pracnost (časová náročnost),  potřeba kvalitních lisovacích kleští, zkušený pracovník, další (seriový) přechodový odpor na každém spoji a nemožnost použití některých instalačních prvků - to považuji za základní problémy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.07.2025, 12:17 »

Kolik kabelů jste zatím protáhnul?
Problém budete mít především Vy. Protahování vodičů/ kabelů není žádná práce snů.  Při postupné rekonstrukci domu může bát výhodné dát do zdi několik chrániček aby se při rekonstrukci další místnosti nemuselo nikde sekat dvakrát.  Ale je lepší tahat pevné vodiče/kabely než slaněné. Důvod už zde byl popsaný. S teplotním namáhání kabelu mají kolegové pravdu ale neviděl bych to v bytech jako nějaký extra problém. Pračka, myčka ,  sporák a boiler by měly mít samostatný přívod, 2,5mm2 má dostatečnou rezervu a světelné okruhy, pokud nejste milovník silných halogenových světel nebo klasických žárovek nemáte šanci zatížit k limitním hodnotám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.07.2025, 13:36 »

YSLY je ovládací kabel, takže ne. CYA a trubky plošně po domě na zásuvky či pevné spotřebiče je nesmysl (proč napsali kolegové),  a to i když se do moderních bezšroubových přístrojů lisovat dutinky nemusí (přímo nemají) a wago svorky licny přímo milují. Ale z vlastní zkušenosti vím, jak mi před 10 lety v devadesátých letech pořízené vedení světelných okruhů v trubkách ušetřilo desítky metrů sekání při přestavbě ovládání na sběrnicový systém - v 90% případů CY ven, YCYM dovnitř, ke světlům nové vedení..... tanecek  Takže světelné okruhy v trubkách bych ještě promyslel, nikdy nevíte, co vás s nimi časem napadne udělat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.07.2025, 14:16 »

Rozvody v trubkách v bytech jsou například v Rakousku naprosto normální a když tam česká firma realizovala rekonstrukci kabely CYKY pod omítku, dívali se na ní divně (že to chtějí ojebat).
Pokud objednatel touží po zatrubkování, proč mu to vymlouvat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.07.2025, 14:54 »

Presne ako pise kolega, v zahranici uplne bezny a preferovany standard. Tunajsi odpor je podobny odporu voci Schuko zasuvkam alebo faze vlavo a nikde inde. V beznej instalacii problem s oteplenim nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
feri
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.07.2025, 15:09 »

Je mi jasne, ze to bude pracnejsi...ja bych si to rad natahal v husim krku, co kdybych v budoucnu presen na nejaky knx system....Prou dova zatizitelnost- zahrivani by asi v domovnim rozvodu nemel byt problem...Poku d bych tedy vynechal kabel ysly-jz a natahal bych jednotlive draty ke spotrebicum v H07V-K? Bylo by to OK u revizniho technika?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 02.07.2025, 16:13 »

Bože, bože.
Doufám že nechcete protahovat KNX kabel mezi jednotlivé vodiče? To určitě nee  podivej

Za mne - trubka není problém, stejně jako použití vodičů CY. S laněnými vodiči CYA bych problém měl. Svorky na jednotlivých přístrojích s nimi povětšinou nepočítají a byl by jste silně omezen výběrem takových, které to umožňují (osobně jsme je ještě neřešil=nehledal=neznám). Asi by mi to nevadilo tolik u šroubových, ale bezšroubových spojů (nemluvím o WAGO k tomu určených) kde to může být problém a to i s dutinkou (s tou obzvlášť).

Pokud do budoucna uvažujete o podobném řešení, proberte to s někým znalým v tomto oboru a klidně připravte KNX kabel do vypínačů rovnou. Při jedné práci to bude snadnější a levnější. Samozřejmě to znamená automaticky u maximální využití extra hlubokých krabic a mnoho dalšího. Výhodou KNX kabelu je jeho univerzálnost pro mnoho typů sběrnic a komunikací.
Existuje několik možných způsobů jak provést přípravu do budoucna a každý z nich má samozřejmě sví pro i proti. Je to o výběru dle vašich představ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.07.2025, 17:03 »

Bože, bože.
Doufám že nechcete protahovat KNX kabel mezi jednotlivé vodiče? To určitě nee  podivej
To tu někdo napsal?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.07.2025, 20:26 »

Když to nikdo nezmínil, zkusím to já:
kabel CYKY má nějakou elektrickou pevnost.
U jednotlivých vodičů v trubce to neumím vyhodnotit jak moc je to dobře nebo špatně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.07.2025, 22:29 »

To je Jirko dobrá připomínka, 4-41 říká něco ve smyslu, že se u trubek počítá s izolační pevností.....
Obdobně by se dalo uvažovat u krabic
Zde bych požádal někoho z Koposu o objasnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
 Co vše si majitel může provést sám bez elektrikáře?
 Jak si svépomocí provést rekonstrukci staré elektroinstalace?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.