« kdy: 11.12.2024, 07:15 » |
|
Mohl bych poprosit o radu ohledně nadimenzování správného průřezu? Řeším v seminární školní práci úlohu pro napájení podružného rozvaděče o výkonu 145kW, 280A, cos 0.75, délka vedení 40m, uložení na vzduchu (kabelový rošt), kabely v dotyku, okolní teplota 30 C. V Sichru jsem si udělal výpočet a nejsem si jistý zda mám vše dobře nastaveno, protože mi vyšly různé průřezy pro různé typy jištění. Pro pojistku NH2 gG - 315A - 1-CHBU 1x185mm2, pro jistič s termomagnetick ou spouští nastavený na 320A - 1-CHBU 1x120mm2, pro jistič s elektronickou spouští nastavený na 315A - 1-CHBU 1x95mm2. Je to dané vypínacími charakteristik ami přístrojů? Při zmenšování průřezů Sichr hlásil pouze chybu Tmax1 (překročení teploty), proud Iz u kabelu byl v pořádku. Ještě doplním, že předpokládám nahrazení 1 -CHBU za NSGAFOU z ekonomických důvodů.
|