Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?  (Přečteno 7437 krát)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 27.04.2023, 07:55 »

Mám motorový spínač na který je pověšený motor (spínač MP 25/3 schrack),    Motor je ale ovládán z jiného místa přes otočný spínač. Chtěl bych to předělat na vzdálené ovládání bez zásahu do rozvaděče. Použil bych motorový stykač s vhodnými parametry. Motor je zapojen do Y s výkone 7,5kW a proudem 18,5A.

Otázka je zda mohu ovládání daného stykače pověsit na jednu fázi vycházející z toho motorového spínače?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 27.04.2023, 12:59 »

Potenciálne by to šlo, doplnením istiaceho prvku na ovládanie.

Navrhol by som malú skrinku, do nej vložiť motorový istič, stykač a istič B2A na istenie ovládania.
Ovládacie prvky musia byť vhodné na spínanie 230V/50Hz. Signalizácia chodu je vhodná. Ovládacie a signalizačné prvky môžu byť tiež súčasťou skrinky. Vyrábajú sa aj v tvare ističa (napr. SCHRACK).
Farba ovládacích vodičov by mala byť červená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.04.2023, 13:38 »

tak jištění odbočky pro ovládání je samozřejmostí.

Bylo v plánu mít skříňku do které bych přivedl současné vedení k motoru, uvnitř by byl motorový stykač, jistič pro ovládání stykače, ovládací jednotka stykače (jednalo by se o jednotku reagující na RF signál, která by pomocí zabudovaných relé ovládala stykač) svorkovnice pro rozbočení nuláku, svorkovnice propojení země. Na bedně pak bude stop tlačítko, které by odpojilo všechny 3 fáze, přepínač ovládání (mezi auto a manuálem) a tlačítko ZAP/VYP pro prvotní zapnutí výstupu řídící jednotky při provozu na Auto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.04.2023, 13:54 »

Vždy mne dojímá, jak na motorový  spínač se "pověsí" motor 7,5 kW.
Dále jak se pověsí ovládání stykače na jednu fázi....
Přesto, že rozumím položené otázce, tak její řešení je pro kvalifikovanéh o elektrikáře  rutinní záležitosti. Laici by se neměli do takových úprav pouštět.  


Ano, potenciálně by to šlo za podmínek, že je k pohonu  pevný přívod 3F+N+PE.
Pokud jsou přivedený jen tři fáze a vodič PE, tak to nepůjde a musíte použit pro ovládání
transformátor. Více v ČSN EN 60204-1 v části Řídicí obvody, elektrické napájení  řídicích obvodů.

Toto řešení je povoleno pouze pro jednoduché stroje s jedním motorem, kde je jeden stykač a maximálně dva řídící přístroje, na příklad start/stop.

Podle vašeho dalšího příspěvku vidím, že se trafu stejně nevyhnete. A již těch řídících prvků bude více. V průmyslové oblasti se obvykle tato vyjímka, ovládání na 230 V přímo ze sítě, nepřípouští. Zde na Elektrice je na toto téma krásný rozbor a analýza od ing. Martina Kurky. Vyhledejte ve vyhledávači. 


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.04.2023, 14:01 »

A aby to nebyla akademická diskuse,
tak změřte zkratový proud v místě, kde chcete připojit vaše
ovládání. Tento Iz se pak objeví ve všech ovládacích prvcích.
Trafo významně svoji impedancí sníží zkratový proud.
Trafo je bezpečnostní opatření.....
Možná, že bude vhodné i ovládání DC 24 V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 27.04.2023, 14:05 »

Ak je ku motorovému ističu privedený prívod 3f+N-PE, tak by bolo možné použiť jednomodulový spínaný zdroj 24VDC (napr. HDR-15-24 Meanwell). Z neho napájať zmienený RF prijímač, stykač a signalizáciu.

Ak je prívod k motoru iba 3f+PE, tak trafo 400/24VAC s usmerňovačom alebo trafo 400/230VAC a spomínaný spínaný zdroj.

Možností je veľa. EN 60204-1 napovie, ako na to.

Ale urobiť to poriadne chce peniaze a čas. A často kvôli peniazom takéto úpravy skončia ako vrabčie hniezdo zavesené za motorovým ističom, ktorý si poruchu na ovládacom obvode mnohokrát ani nevšimne a nevypne. Prípadne to celé zhorí aj s tým motorovým ističom.

Je to aj vaša cesta?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.04.2023, 14:38 »

Add Jan Bocek: no motor je zapojen do Y, tudíž předpokládám, že tam veden i N. Jinak si nedovedu představit jak by to asi bylo zapojené. Nedovedu si představit jak bych tam dával trafo 1:1 když řídící prvek reagující na RF signál je na 230V, stykač bude také mít ovládání na 230V tento třeba AFS40-30-22-13. I kdybych použil jiný stykač s menším ovládacím napětím stále musím napájet onu ovládací jednotku, proto mi přišlo zbytečné hledat stykač na jiné napětí než síťové.

Pokud vezmu cestu zkratového proudu při poruše na motoru tak proud půjde přes stykač, stop tlačítko a motorový spínač. Na přívodu pro ovládání stykače bude jistič 6A případně i o řadu menší.

Add Miroslav Rémus: do rozvaděče nijak zasahovat nehodlám. Todle má být samostatná krabice která nahradí současné staré bakelitové stop tlačítko a otočný spínač, který tam v tuto chvíli je zapojen.



na tu normu se podívám, měl bych ji mít ještě někde doma.

Pokud bych vzal v potaz možnost, že napájení motoru nemohu použít jako napájení pro stykač tak bych musel natáhnout samostatný přívod 2x2,5 (vzhledem k téměř nulovému odběru by mohl stačit i 2x1,5) který by byl jištěn v rozvaděči jističem 6A. Nebo stále bude problém s tím, že je to napájené a ovládané 230V? Což je něco co neovlivním jelikož RF jednotku nepředělám na jiné napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 27.04.2023, 14:57 »

Add Jan Bocek: no motor je zapojen do Y, tudíž předpokládám, že tam veden i N. Jinak si nedovedu představit jak by to asi bylo zapojené.

Týmto ste práve povedal, že tomu ani za mak nerozumiete. Odporúčam veľa štúdia základov elektrotechnik y.

Trojfázový motor nepotrebuje N vodič.

Ja som nehovoril o doplnení existujúceho rozvádzača, ale o vytvorení nového. Je moja chyba, že som si neuvedomil, že ten motorový istič nie je pri motore.

Popis reality mi našepkáva, že tam máte starú inštaláciu z doby platnosti ČSN 341010 a prívod k motoru je 3F+PE. PE je vyvedený zo svorkovnice/prípojnice rozvádzača, ktorá má funkciu PEN.

Použite trafo 400/230VAC a spínaný zdroj 230/24VDC.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.04.2023, 15:30 »

Týmto ste práve povedal, že tomu ani za mak nerozumiete. Odporúčam veľa štúdia základov elektrotechnik y.

Trojfázový motor nepotrebuje N vodič.

Ja som nehovoril o doplnení existujúceho rozvádzača, ale o vytvorení nového. Je moja chyba, že som si neuvedomil, že ten motorový istič nie je pri motore.

Popis reality mi našepkáva, že tam máte starú inštaláciu z doby platnosti ČSN 341010 a prívod k motoru je 3F+PE. PE je vyvedený zo svorkovnice/prípojnice rozvádzača, ktorá má funkciu PEN.

Použite trafo 400/230VAC a spínaný zdroj 230/24VDC.

zdroj 230/24V mi bude akorát tak sloužit k napájení ovladací cívky stykače k ničemu jinému bych ho tam nepoužil, RF přijímací jednotka potřebuje napájení 230V AC

viděl jsem jen fotky kde je vyfocen štítek motoru. přímo na místě jsem nebyl a co se týče zapojení motoru tak předpokládám že Y znamená do hvězdy https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-07-18.8538428409.

jak staré to je netuším ale motor určitě ještě pamatuje socialismus (MEZ frenštát)

přikládám foto štítku na motoru a také narychlo spíchnuté schéma zapojení v krabici


* 8232.jpg (54.78 KB, 480x360 - prohlédnuto 198 krát.)

* bitmapa.png (41.38 KB, 794x1123 - prohlédnuto 256 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.04.2023, 15:39 »

viděl jsem jen fotky kde je vyfocen štítek motoru. přímo na místě jsem nebyl a co se týče zapojení motoru tak předpokládám že Y znamená do hvězdy https://elektrika.cz/terminolog/eterminolog2definition.2006-07-18.8538428409.

jak staré to je netuším ale motor určitě ještě pamatuje socialismus (MEZ frenštát)

je vidět, že jsem se moc dlouho pohyboval jen v elektrotechnic e a příliš rychle jsem reagoval. Upustíme tedy od myšlenky napájet to z napájení motoru. Bude to lepší než na místě zjistit, že je třížíla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.04.2023, 15:51 »

přikládám upravené schéma. Jištění by bylo 6A jističem


* bitmapa.png (34.87 KB, 794x1123 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.04.2023, 16:03 »

Trafo 400/230 je nejelegantnějš í řešení. Kol. Bocek ví dobře, proč se ptá, zda si uvědomujete velikost zkratových proudů v ovládacím obvodu. Ono je totiž třeba vědět něco o použitých komponentech.
Máte-li přívod k motoru 3+PE, není možné ani napojení toho zdroje.
Pak bych řešil věci jako provozní bezpečnost a kdyby to bylo někde, kam mohou lézt cizí lidi, skoro bych se zamýšlel nad MPBP, protože hlavní vypínač rozhodně nebude ta laciná věc na vysílačku, která určitě nebude s obousměrnou komunikací, jak to bezpečnostní ovládání vyžaduje. Aby se pak nestalo, že to při údržbě na stroji někdo vypne jenom dálkovým a pak bude starost.
Zároveň musíte zajistit, aby se zařízení po výpadku napájení samo nerozběhlo, ale byl zapotřebí povel ovladačem. Ve schémátku chybí i motorová ochrana, když už se to dělá.
Řešitelné to jako celek je, ale snažil bych se vyhnout krkolomným bastlům a použil osvědčené metody z ovládaček strojních zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.04.2023, 22:30 »

přikládám upravené schéma. Jištění by bylo 6A jističem

Máme každý jinou představu o tom, jak má vypadat schéma zapojení silových a ovládacích obvodů. A zvláště pro strojní zařízení. Podrobností najdete v přílohách NV 118/2016 Sb. a také v NV 176/2008 Sb. Před vytvořením návrhu elektrického zapojení je nutné posouzení rizika na daném pracovišti.

Kinematické pospojování "black boxů",  neboli škatulek, není schéma elektrických obvodů. Svěřte to znalému projektantovi. Problémy je nutno řešit a ne je vytvářet. Tato úprava SZ je podstatná úprava vyžadující rekonstrukci. Pro uvedení do provozu potřebuje výchozí revizní zprávu, anebo protokol o posouzení shody  podle NV 118/2016 Sb. Obojí vyžaduje pořádnou dokumentaci verifikovanou autorem. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.04.2023, 06:32 »

Ať je  třífázový motor zapojen jakkoliv, tak se vodič N nikam nepřipojuje! Střed vinutí v zapojení Y (hvězda) musí zůstat nepřipojený - plovoucí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 28.04.2023, 07:37 »

Vidím tam niekoľko nezrovnalostí:

1, Motor je v nevýbušnom vyhotovení. Idete túto úpravu robiť vo firme alebo je to vyradený motor použitý doma?

2, Ak máte všetky obvody na 230V a nepotrebujete iné napájanie, trafo 400/230V je správne riešenie.


Ja osobne by som vývod z rozvádzača použil ako vývod 3x400V+PE a pri motore vytvoril úplne nový rozvádzač so spínaním, istením a ovládaním.

Ale ako som to tu už spomínal - nie ste v silovej elektrike doma (vypínač pre núdzové zastavenie sa nevolá Stop Tlačítko) a problematika strojov vám nie je blízka.
Zverte to firme, ktorá sa zaoberá konštrukciou strojov a dohliadnite, aby vám dodali všetku dokumentáciu v zmysle smernice 2006/42/ES a EN 60204-1.
Spomínal ste, že tú normu máte, tak si ju prečítajte, aby ste bol v obraze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.04.2023, 07:53 »

Add Jiří Hrubý: todle nemá nijak nahradit ani hlavní vypínač ani ochranný obvod. Motor je jištěn v rozvaděči, je tam MP25/3 od shracku spolu s podpěťovou spouští, na místě jsem nebyl mám jen fotky. Dostali jsme pouze za úkol vytvořit vzdálené ovládání motoru které se zapojí místo současného otočného spínače umístěného u motoru. Moje myšlenka, že bych to mohl napájet přímo z vedení k motoru byla založena pouze na domněnce, že by tam mohl být i N vodič. Jedná se vlastně o ovládání čerpadla oleje které přečerpává obsah z nádrže do cisterny. Zákazníkovy samozřejmě doporučíme aby upravil MPBP. Dálkově se to vlastně vypnout dát ani nebude, to dálkové ovládání má sloužit pouze pro příjem signálu ze sensoru, které při zaznamenání definovaného stavu vypnou čerpadlo. Ani ten otočný přepínač bych nemohl považovat za hlavní vypínač jelikož pouze připíná ovládání stykače nikoliv přímo motoru.

Add Jan Bocek: to co jsem vytvořil jako "schema" jsem ani neměl v plánu považovat za oficiální správné schema zapojení, projektant jsem nikdy nebyl. Šlo mi jen o to vám co nejvíce přiblížit jak jsem to měl na mysli. Nemyslím si, že zákazník bude něco takového vůbec řešit my máme právě dodat jen ono ovládání, které bude sloužit ke vzdálenému zapínání a vypínaní motoru čerpadla jelikož obsluze se nechce stát na cisterně a hlídat aby jim to nepřeteklo takže na cisterně budou umístěny bezdrátové sensory, které zastaví čerpadlo když hladina vystoupá do nastavené výšky. To jak s tím pak naloží zákazník už ve své podstatě není moje starost. Přílohy si projdu a zkusím to schema předělat, ale bude to i tak jen schema té naší krabice nikoliv celého zapojení.

Add Václav Třetí: To byla moje chyba vzniklá na základě příliš rychlého psaní a matné vzpomínky kdy jsem kdysi dávno vyměňoval přívodní šňůru ke granulátoru kde byl 3F motor, ale vedl tam 5X4 CYSY. Tak vznikla moje domněnka, že tam může být přiveden i N vodič. Zpět už to nevezmu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.04.2023, 07:55 »

Add Miroslav Revús: My přímo montovat nic nebudeme, byly jsme oslovení k vytvoření systému který bude sestávat ze sensoru na cisterně a ovládání čerpadla a v případě, že se cisterna naplní na požadovanou hladinu odpojí čerpadlo bez zásahu obsluhy jelikož ta na to spíše kašlala a přetejkalo jim to. Označení STOP tlačítko mám bohužel nesprávně zažité a nijak jsem nad tím hlouběji nepřemýšlel když se jedná jen o čerpadlo, moje chyba. Něco jiného by asi bylo kdyby se jednalo o soustruh nebo podobné větší SZ. Právě vytváření a nebo zásahu do rozvaděče jsem se chtěl vyhnout jelikož nemám v této oblasti, jak jste již i sám poznal, zkušenosti, ani nemám žádné bližší info krom fotek. Přivedení napájecího vodiče 2x1,5 s přiřazeným jističem 6A bych nechal na zákazníkovy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 28.04.2023, 08:31 »

My přímo montovat nic nebudeme, byly jsme oslovení k vytvoření systému který bude sestávat ze sensoru na cisterně a ovládání čerpadla a v případě, že se cisterna naplní na požadovanou hladinu odpojí čerpadlo bez zásahu obsluhy jelikož ta na to spíše kašlala a přetejkalo jim to.

Spracujte si najprv analýzu rizík podľa ISO 12100. Samozrejme, použite pri tom zdravý rozum, lebo obsluha ho nepoužíva.

Pre zaistenie spoľahlivosti použite zdvojené snímanie hladiny a vytvorte systém, ktorý automaticky vypne čerpadlo pri maxime. K tomu doplňte ešte aj snímač pre signalizáciu pri hladine napríklad 90%.

Automatiku môžete umiestniť do samostatného rozvádzača v bezpečnom priestore (napr. tam, kde je teraz vypínač) a pri dosiahnutí hladiny 90% to obsluha vypne diaľkovo a pri dosiahnutí 100% sa to vypne samo.
Malé PLC (napr. programovateľn é relé LOGO!) to zvládne obsluhovať.

Realizáciu svojho návrhu môžete zveriť firme, ktorá to zastreší aj zo strany požiadaviek legislatívy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Jak zapojím dvě světla s čidly, aby reagovala najednou?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Jaký zvolit prvek pro řízení ventilátoru ze dvou míst?
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?