Martin Čechura
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 26.10.2018, 11:24 » |
|
Potřeboval bych poradit řešení GSM spínání kombinovaného kotle (dřevoplyn/elektro). Elektrokotel je 400V/9kW, má v sobě zabudován termostat. Napadá mě řešení GSM modul na 230V, který spíná stykač 400V, na který by byl připojený kotel se stále zapnutým hlavním vypínačem. Případně pokud existuje nějaká dálkově spínaná GSM řídící jednotka, která by uměla přímo spínat spotřebiče 400V do cca 25A. Koukal jsem se na Jablotron, ale tam mají jen řešení pro spotřebiče do příkonu cca 3,5kW.
|
|
|
|
|
Viktor Klemon

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2018, 17:50 » |
|
Nedávno som montoval: https://www.tfe.cz/gsm-klic-gsm-rele-gsm-ovladani-iqgsm-r1.htmjednoduché nastavenie, zatiaľ v pohode. 1 690 Kč. Pre ovládanie stykača na 230 V treba oddelovacie relé alebo voliť variantu s výkonnejším relé priamo v nútri. Prezvonenie aj SMS. Nie je elektrokotol riaditeľný izbovým termostatom s malým ovládacím napätím ? To by bolo ešte jednoduchšie a nebolo by treba stykač ani relé.
|
|
|
|
|
Vladimír Štemberg

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 28.10.2018, 07:52 » |
|
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. Potřebujete další výkonový stykač, i když už jeden v kotli je. Kromě toho by přestala fungovat protimrazová ochrana, která bývá vestavěná v termostatech a zabraňuje zmrznutí vody. Zajišťuje zapnutí kotle při poklesu teploty pod 3 - 5 °C, aby nemohla zamrznout voda. Další funkce, vestavěné obvykle ve větších elektrokotlech, jsou selftest a postupné nabíhání výkonu při zapnutí pro omezení proudového nárazu. Ani ty by nemusely fungovat pri připojení kotle se zapnutým hlavním vypínačem stykačem na síť. Návrh kolegy Klemona na spínání přes termostat je lepší, ale také má úskalí. Nefungovala by protimrazová ochrana. Kromě toho se některé kotle neovládají termostatem s jednoduchým kontaktem zapnuto - vypnuto, ale proporcionálně . Když se teplota v místnosti blíží k nastavené, výkon kotle se postupně snižuje, až při dosažení nastavené teploty se vypne zcela. Tím je regulace přesnější a šetří se el. energie. Takový termostat komunikuje s kotlem firemním protokolem a připojit k němu cokoliv dalšího není jednoduché. Protože jste neuvedl typ kotle a termostatu, nemohu k tomu nic bližčího napsat. Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED, a příkon žárovky nesmí být tak velký, aby se teplem poškodil plastový kryt termostatu. Lampa bude ovládaná přes GSM zásuvkový adaptér. Bude-li svítit, termostat se ohřeje a vypne topení. Toto řešení sice není elegantní, ale bude fungovat pro jakýkoliv kotel a termostat a může ho zapojit kdokoliv, nemusí mít žádné elektrikářské znalosti.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.10.2018, 08:08 » |
|
váš nápad se spínáním přívodu kotle stykačem není příliš dobrý. .......
S tím mohu jen 100% souhlasit a jsem rád že na toto zde někdo upozornil. Další možné řešení spočívá v umístění malé stolní lampy těsně před termostat tak, aby na něj dopadalo přímo světlo a teplo z lampy a ohřívalo ho. Lampa musí být osazena klasickou žárovkou s vláknem, nikoliv LED,.....
Přiznávám že mě toto velmi kreativní řešení opravdu pobavilo. Nicméně osobně bych s tím měl velký problém. Ne že by to nefungovalo, ale dlouhodobě velká spotřeba, riziko požáru a selhání (prasklá žárovka) mi přijdou příliš vysoké, když máme po ruce mnoho profesionálněj ších a kvalitnějších řešení. Pravda, nebudou do tisícovky.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 28.10.2018, 13:30 » |
|
To Jan Franěk: Pane kolego, s tou dlouhodobě velkou spotřebou to snad nemyslíte vážně. Kotel má příkon 9 kW, malá žárovka 15 - 25 W.
Naprosto vážně. Je uplně jedno jaký příkom má ten kotel a vlastně ani nechápu proč ho do tohoto taháte. Bavme se o stálé spotřebě té žárovky. Dejme tomu že půjde o 25W žárovku, aby to teplo na termostatu bylo alespoň trochu znát. Pro mne je to zatraceně velká spotřeba, když například GSM modul má spotřebu pod 1W. Tak kolikanásobně větší spotřeba bude u té žárovky?  Zákazníci v této době kupují televizory, lednice, mrazáky, myčky a podobně, také podle spotřeby a energetické třídy. Tady je pak řešení které nás vrací o 30let spárky, do urob si sám, dky jsme dělali nebezpečné sekačky z motoru ždímačky a starého kočárku. Sice mě to řešení rozesmálo, ale rozhodně bych ho nedoporučoval.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl

Offline

|
 |
« Odpověď #11 kdy: 28.10.2018, 18:51 » |
|
Rychlé instantní řešení. vs. drahé profi řešení se třemi komponenty (a ve výsledku bude žrát také třeba 10W), a které se zaplatí po konci své životnosti.
Jojo, jedna ruplá žárovka toho vašeho řešení tu návratnost dost urychlí. Cožpak není na trhu něco na bázi internetu 4.0, a pár korun a kde by se ušetřilo i za tu SIMku?
Tady zase narazíte, že toto na jednoduché zap/vyp není nic moc, protože většina provideru chce platit řádově stokorunu měsíčně za pevnou veřejnou IP.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|