Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2022, 12:42 » |
|
Protože dnes používané rozvody AC 230V nejsou ideální pro různá zařízení narvaná citlivou elektronikou, s minimalizovaný m odběrem.
Běžně mají různá LED světla různé spínané zdroje, tak je na vstupu kondenzátor, který se dokáže pomalu nabít na nějaké napětí kdy se rozběhne měnič, ten ale vybije kondenzátor, takže to jen blikne... A jsou LED žárovky, kde se při vypnutí kondenzátor nevybije úplně, ale při nějakém napětí přestane měnič pracovat, na kondenzátoru zůstává nějaké napětí a stačí malý impuls aby se měnič rozběhl, bliklo to, napětí kleslo, zhaslo to...
Před několika léty jsem narazil na jednu práci z nějaké anglické univerzity, jenže to "odešlo i s HDD ve starém PC" a nevím kde jsem to stáhnul. Tam krásně rozebírali problematiku indukce u střídavých rozvodů a měli tam návrh koncepce objektu s výkonovým AC napájením pro část objektu a zálohovaným napájením DC 36V pro světla, drobnou elektroniku,... Myšlenka snad zajímavá, ale asi poněkud nereálné to zrealizovat
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2022, 19:49 » |
|
Su aj jednoduche cesty, ako sa zbavit indukcie. Staci pri sucasnom preferovanom rozvode bez krabic nahradit spinace prepinacmi a vo vypnutom stave hnedy vodic k svetlu pripajat na N.
Přepínat kontakt běžného spínače mezi fází a nulou bez jakékoliv mezipolohy nebo blokování se mi nezdá být ten úplně nejlepší nápad.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2022, 22:17 » |
|
Přepínat kontakt běžného spínače mezi fází a nulou bez jakékoliv mezipolohy nebo blokování se mi nezdá být ten úplně nejlepší nápad.
V com presne vidite riziko ? Zakazuje to vyrobca ? Norma ? Nevidim totiz ziadny problem : vypnuty stav - stredny pohyblivy kontakt sa dotyka kontaktu spojeneho s N. Da sa do pohybu, odpoji sa od N (nie je dovod na obluk) a pripoji sa na L. Mierne zaiskrenie, najma ked je tam LED s kondenzatorom alebo studena ziarovka. Opacny pohyb : vypnutie, obluk teoreticky hori kratku chvilu medzi L a strednym kontaktom, po oddialeni zhasne, nevidim priestor na taku ionizaciu, aby vznikol skrat L - N. Su tam smiesne prudy, navyse AC, nie DC. Nerobme z toho vedu, toto nie je reverzacia motora ani prepinac Y - D. Mnozstvo rele v roznych starych automatizaciac h ma porovnatelne vzialenosti pevnych kontaktov ako vypinac.
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2022, 22:39 » |
|
Opacny pohyb : vypnutie, obluk teoreticky hori kratku chvilu medzi L a strednym kontaktom,... Tak přesně tady vidím riziko. Jestli to zakazuje výrobce nevím, ale nepředpokládám, že vyrábí běžný přepínač s určením přepínat kontakt mezi L a N. Například ABB má u spínače ř. 6 schéma zapojení a N se tam nikde nevyskytuje. Tudíž dovozuji, že pokud to zapojíte tak, jak navrhujete, porušíte pokyny výrobce. Nic vám ale nebrání zaslat výrobci dotaz a pak nás seznámit s odpovědí. Pokud bych podobný problém chtěl řešit, použil bych spínač ř. 2 a odpojil oba pracovní vodiče.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.02.2022, 05:55 » |
|
Nejjednodušší řešení bývají nejsprávnější a nejbezpečnější .
V nových instalacích by mohlo být řešení pro spínání z jednoho místa použití spínačů č. 2. Složitější situace je v případě potřeby přepínání z více míst. Provedení č.6 a č.7 ve dvoupólové verzi neznám, tudy cesta nepovede, přičemž právě u složitějších zapojení přepínačů narůstá díky dlouhým vedním kapacitní proud mezi korespondenční mi vodiči, který je pravou příčinou problémů.
Ve starých rozvodech TN-C, při použití svorkovnic v krabicích pod stropem je jiná topologie rozvodů a z principu nelze vypínat vodič PEN.
Obecně použitelným řešením je použití kapacity paralelně připojené ke vstupním svorkám svítidla (popř. objímky), která zajistí, že kapacitní proud bude sveden do vodiče N a tudíž nedojde k nabíjení kondenzátoru ve stejnosměrném meziobvodu spínaného zdroje svítidla. Tím se eliminují nežádoucí záblesky úsporných žárovek jakéhokoliv typu, nejen LED - v omezené míře se toto projevovalo už u úsporek se zářivkovou trubicí. I pro poměrně rozsáhlé rozvody mezi přepínači 6-7-6 se mně osvědčilo použití kondenzátoru 100nF/275V~ (X2) s paralelně připojeným vybíjecím resistorem 470kOhmů.
Použití přepínače č. 6 místo vypínače č.1 a přepínání vývodu ke svítidlu mezi L a N nepovažuji za vhodné, není použitelné ve starších rozvodech TN-C kvůli jiné topologii rozvodů (zmíněno již výše), hrozí zahoření oblouku při přepínání, jak již upozornil kol. Hruda a použití je omezené pouze na obvody ovládané z jednoho místa při provedení rozvodů TN-C-S vedených přes krabici s vypínačem. Navíc se tyto problémy u ovládání vypínačem č. 1 vyskytují velice omezeně.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|