« Odpověď #24 kdy: 15.02.2022, 09:37 » |
|
Taktéž si myslím, že požadavek na modré vodiče v kabelu pro HDO (tedy nikoliv pro vydrátování ER) je zbytečná hloupost. Kdyby mělo jít o trvalé spojení s N sběrnicí, tak by to bylo něco jiného, avšak spoj cívky relé se spínacím kontaktem jiného relé je druh pracovního vodiče, pro který je barva, vyhrazená pro N, zavádějící. U objektů, kde je zapotřebí povelů HDO více, se díky absenci kabelu s více modrými žilami pak dělají zbytečně všelijaké přeznačovací akce, čili hloupá práce navíc jen z obavy, jakého přesvědčení a názoru i nálady bude technik od distributora, až bude osazovat elektroměr. Když se použije tradiční CYKY-J 3x1,5 - použije se modrý vodič. Při dalším povelu už se použije stejně ten hnědý, takže už není dodrženo schéma zapojení měřících soustav. A stejně tak v případě CYKY-J 5x1,5. Takže v praxi je to stejně jen takové divadlo, jelikož si nedovedu představit, že takový puritánský technik od distributora, vyžadující nekompromisně modré vodiče kabelu na všechny povely HDO, existuje. Zatím žádný výrobce kabely pro toto specifické určení nevyrábí. Ale dělá se CYKY-O 7x1,5 - ten lze dobře použít, ale už se až na výjimky plýtvá materiálem. Kdyby výrobce ještě vyráběl CYKY-A 5x1,5 s černými číslovanými vodiči, asi by to bylo řešením. Ale je fakt, že bohužel převažuje dost elektrikářů, kteří si s detaily příliš hlavu nelámou, tudíž není ani tlak na obchodníky, aby od výrobců něco takového pravidelně odebírali.
|