« Odpověď #36 kdy: 26.06.2018, 10:12 » |
|
Už jsem to tu psal.... PCH je v domácnosti trochu problematická. ....Revize nejsou nařízeny, chráničem nikdo nehne po celou dobu jeho provozu! Při opravě náhodně měřím PCH a on nevypne ani při 500mA!Jako by tam ani nebyl! Tak trochu je problém i když PCH použiji v dobré víře ochrany a pak ho nikdo roky netestuje! Pak je stav, jako-by tam PCH nebyl.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #37 kdy: 26.06.2018, 10:22 » |
|
No pak je věcí provozovatele a jeho odpovědnosti ke svému zařízení. Pokud se vyskytnu na opravě instalace, tak ten chránič testuji. Nesetkal jsem se s nějakým závažnějším problémem. Po druhém testu už OK.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #38 kdy: 26.06.2018, 10:41 » |
|
Po druhém testu už OK.
Je to OK, pokud je ten první test tlačítkem. Pokud dotykem na živou část, už to moc OK není.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #39 kdy: 26.06.2018, 12:00 » |
|
A ten stav RCD pri žiadnom normou nedovolenom dotyku na živú časť už stačí iba nejako vyveštiť, a je to..... Norma není od toho, aby dotyk na živou část dovolovala nebo nedovolovala, norma je od toho, aby s takovým dotykem uvažovala nebo neuvažovala. A věřte, že norma s dotykem na živou část uvažuje.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #40 kdy: 26.06.2018, 12:15 » |
|
Poslal: Jirka Š. Svejkovský Posláno: Dnes v 10:41 Vložit citaci Citace: Zdenek Hejčl Dnes v 10:22 Po druhém testu už OK. Je to OK, pokud je ten první test tlačítkem. Pokud dotykem na živou část, už to moc OK není.
Ano s tím souhlasím. Jde o to, že se majitel neobtěžuje testovat - zanedbává zařízení. Pokud by testoval není problém, nebo se na problém přijde brzy. Vyhodnotit rizika musí každý sám...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #41 kdy: 26.06.2018, 12:34 » |
|
A ten stav RCD pri žiadnom normou nedovolenom dotyku na živú časť už stačí iba nejako vyveštiť, a je to..... Co je to normou nedovolený dotyk? Teto výraz neznám. Myslím, že chráníme právě před následky takového dotyku, mimo jiné právě chráničem. Dotyk na živou část se naopak předpokládá, jinak bychom nemuseli chránit. A pokud je RCD testován v předepsaných intervalech, pak se pravděpodobnos t selhání blíží přijatelné pravděpodobnos ti.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #42 kdy: 26.06.2018, 12:55 » |
|
... Nech si pre mňa za mňa robí kto chce čo chce, ale mne zdravý rozum a norma dosť jasne prikazuje RCD na každú zásuvku v domácnosti, a tie výnimky vidím tak, že 4-41 nie je normou pre domácnosti, ale pre všetky inštalácie.
Navyše sú tu ešte aj práva laika v domácnosti k rovnakej úrovni bezpečnosti inštalácie a sloboda vo výbere jej všeobecného užívania v celom rozsahu jeho majetku.
Preto nech si každý dvakrát rozmyslí koho necháva užívať inštaláciu bez RCD, a kto ostáva zodpovedný za jej zriadenie po dobu jej užívania.
K tomu nemám co dodat. .. Naozaj by ma zaujímalo, ako tí, čo navrhujú zásuvky bez RCD majú vo svojom návrhu ošetrenú bezpečnosť ich užívania.
Například zásuvka u plynového kotle je jednak označená nápisem, že je určená pouze pro tento spotřebič a předjištění 2-6A jističem ji degraduje natolik, že se k ničemu jinému moc využít nedá. O moc víc se proto dělat nedá. Další odpovědnost pak už nese provozovatel. Pak zásuvky v RACKu. Jsou také označené, ale navíc jsou tyto zásuvky pevně šroubované do skříně, určené jen k napájení techniky uvnitř. Nejčastěji slouží k napájení UPSky, za kterou je XX"pes". V drtivé většině případů jsou tyto skříně i zamčené a majitelé si tuto techniku docela považují a chrání. Celá skříň bývá dodatečně přizemněná, Jinde k vyjjímkám u RD nevidím prostor.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #43 kdy: 26.06.2018, 19:07 » |
|
Uff. Tak to vzdávám. Snažil jsem se, ale na to už fakt nemám energii. Pane "kolego", doufám, že vás nepotkám na place nebo nedejbože na školení s přezkoušením. Se svými názory se pokud možno necpěte do české energetiky, tam shoříte jako papír.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #44 kdy: 26.06.2018, 22:39 » |
|
Uff. Tak to vzdávám. Snažil jsem se, ale na to už fakt nemám energii. Pane "kolego", doufám, že vás nepotkám na place nebo nedejbože na školení s přezkoušením. Se svými názory se pokud možno necpěte do české energetiky, tam shoříte jako papír.
Pan kolega je specialista. Ten by nás mohl vyškolit všechny Vzhledem k tomu jak bravurně vykládá a zná naše normy, bych se nedivil kdyby tu v naší kotlině bouchal instalace, jak Baťa cvičky
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #45 kdy: 27.06.2018, 08:04 » |
|
Jsem velice rád, že se názory zřejmě chorého mozku nelíbí i dalším mým kolegům. Už se to opravdu nedá číst. Na Slovensku mají zřejmě jinou energetickou soustavu a vůbec, slyším od nich, že jsou všeobecně lepší, tak je zřejmě asi nedovedeme pochopit.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #47 kdy: 27.06.2018, 09:44 » |
|
Tak znovu. Volba citlivosti Pch je kompromis mezi možností instalaci používat a chránit při selhání ochranného opatření.
Je to marný, je to marný, je..........
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #51 kdy: 27.06.2018, 11:07 » |
|
Otázka zněla : Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH? Lze. Spotřebiči je jedno jestli ho připojím do chráněné/necháněné zásuvky. U novostaveb řeší elektroinstala ci projekt U starších instalací, nejlépe TN-C, už záleží na chtít/nechtít předělat, nejlépe kvůli jednomu spotřebiči, celou instalaci. (Chránič do zásuvky je naštěstí za několik stovek.) Každé zvýšení bezpečnosti je vítáno. Vzpomeňte si na své dětství. Jakou instalaci jste měli doma v kuchyni a jaké spotřebiče jste používali. Asi jsme tenkrát byli odolnější. Než mně začnete kamenovat : V kuchyni mám přes chránič i světla.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #52 kdy: 27.06.2018, 13:16 » |
|
Pane Kleine, prosím vás, nesnažte se mě nasrat! Já se budu ze všech sil snažit vaše příspěvky ignorovat a myslím, že na tom světě bude zase o něco lépe.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #53 kdy: 27.06.2018, 14:28 » |
|
Tak znovu. Doplňková ochrana chráničem není ochranné opatření jako takové, ale vhodně doplňuje jiná opatření při jejich selhání a to jak technického tak uživatelského charakteru. Vy do problematiky za každou cenu cpete výrobky jako takové, máte jistě pravdu, že kus izolace neodpadne samo o sobě, nicméně do zavedení institutu doby použitelnosti veškerých výrobků se situace prostě předřešila montáží citlivých chráničů coby optření eliminující používání starých či poškozených výrobků. Co se týká rozdělení dle amperáže obvodů, ano jistá nelogičnost existuje díky překotnému vydávání nových a nových edecí norem. Nicméně obecně se používají budto 16A nebo dále 32A zásuvky, a u nich je max.hodnota rozdílového proudu chrániče jasně daná. Pokud bych shrnul situaci, tak díky plošnému nasazování chráničů úrazovosti radikálně ubylo, tudíž tah normotvůrců a jejich zadavatelů se povedl, takže až na vás jsou taknějak všichni spokojeni.
|
|
|
|