« Odpověď #72 kdy: 29.06.2018, 10:58 » |
|
V dnešní době, "rozumný" řadový elektrikář nebude diskutovat nad použotím PCH.... Je spousta typů , které jdou použít na všechny aplikace !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #73 kdy: 29.06.2018, 17:33 » |
|
Nebylo by lepší přenechat to evoluci ?
Ne. Osobně bych to nechal na odbornících. Tedy bych začal u projektanta a následnou realizaci nechal na někom norem znalém, namísto šmudly, který si ohýbá texty podle toho co se mu hodí. Evoluce je příliš pomalá a dnešní úroveň bezpečnosti je tak vysoká , že každý pokus o "přirozený výběr", je vnímán jako pokus o vraždu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #74 kdy: 05.07.2018, 23:22 » |
|
Ja chranice davam na vsetky zasuvky, u RD 3-4. Pozeral som normu 4-41 a pise sa ze vynimku na nepouzitie RCD moze byt aj zasuvka pre jedno specificke zariadenie. Co je to ale specificke zariadenie? Ked si zober chladnicka, truba, mycka su to zariadenia, kde sa spotrebic zapaja len do svojej zasuvky tal ke to specificke zariadenie a teda nemusim pouzit RCD. Nechcem to osrat len sa zamyslam.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #76 kdy: 06.07.2018, 15:09 » |
|
Ja chranice davam na vsetky zasuvky, u RD 3-4. Pozeral som normu 4-41 a pise sa ze vynimku na nepouzitie RCD moze byt aj zasuvka pre jedno specificke zariadenie. Co je to ale specificke zariadenie?
Doporučil bych použít jedno specifické zařízení, totiž brýle. V normě se hovoří o speciálním zařízení. Chladničku může považovat za speciální zařízení snad jen obyvatel jeskyně. Ostatní ji považují za naprosto běžné zařízení, vyskytující se v každé domácnosti.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #77 kdy: 06.07.2018, 19:51 » |
|
Je-li to možné, použil bych pro jištění zásuvky ledničky jistič D1A.
G kombík C16/1 je dle mého názoru v pohodě. Pro fajnšmekry pak frekvenčně záv. chránič.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #79 kdy: 07.07.2018, 08:29 » |
|
Jistič D1A vypne 500W, mezi L a PE i L a N, asi za minutu.
Toho jsem si vědom, nicméně využití bude spíše v rámci teoretických úvah, tj předpoklad minutového nedokonalého zkratu L a N, je asi možný ale v naprosté většině situací se první zahoření stane okamžitě zkratem dokonalým..... Navíc při záběru kompresoru bude jistič občas vybavovat (pokud se dobře pamatuji tak špička domácích ledniček je kolem 10A).
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #80 kdy: 07.07.2018, 08:55 » |
|
Navíc při záběru kompresoru bude jistič občas vybavovat (pokud se dobře pamatuji tak špička domácích ledniček je kolem 10A).
Tomu hodlá asi vzdorovat požitím jističe s charakteristic kou D. Ovšem osobně sdílím tvůj názor s občasným vybavováním a tedy nespolehlivost í tohoto řešení. Obzvláště pokud půjde o starší lednice, kde ne každý rozběh bývá úplně ideální.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #82 kdy: 07.07.2018, 12:10 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #83 kdy: 07.07.2018, 12:33 » |
|
To je tak když vám do psaní kecá v tabletu automat
Jj, doba, kdy UI bude rozumět tomu, co píše, je ještě dost vzdálená. Já si zásadně všechny tyhle pomůcky a spellcheckery vypínám, protože jinak opravováním strávím víc času, než ušetřím při psaní.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #85 kdy: 07.07.2018, 17:58 » |
|
Špička kolem 10A by neměla vybavit jistič D1A.
Jistič D1A by mohl snížit nebezpečí vzniku požáru, obzvláště od starších lednic.
Jenže za určitých nepříznivých okolností, se špička zvedne i 2x. Podle mého je riziko výpadků mnohem vyšší než pri použití PCh a navíc i oproti 1A jističi, navíc s D char. bude PCh stále daleko bezpečnější co se požárů týká, než jistič. Tedy nevidím důvod k podobnému jištění " na hraně". Navíc téma se týká především PCh.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|