Autor Téma: Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?  (Přečteno 34027 krát)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #54 kdy: 27.06.2018, 15:01 »

... díky plošnému nasazování chráničů úrazovosti radikálně ubylo...
Mohl by jste uvést odkaz, o co opíráte toto tvrzení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #55 kdy: 27.06.2018, 15:04 »

Mohl by jste uvést odkaz, o co opíráte toto tvrzení?
Jsem tu tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #56 kdy: 27.06.2018, 15:07 »

To je dobře.
A ten odkaz by jste neuvedl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #57 kdy: 28.06.2018, 07:08 »

To je dobře.
A ten odkaz by jste neuvedl?

https://elektrika.cz/data/clanky/su-1-vyvoj-smrtelnych-urazu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #58 kdy: 28.06.2018, 10:45 »

Děkuji.

Na obr. 2 vývoj počtu hlášených pracovních úrazů způsobených elektrickým proudem, vidím, že bylo na nn v roce:
1994 - 177 úrazů,
2009 -  47 úrazů, pokles
2012 -  75 úrazů, vzestup.

Když v tab. 1 sečtu Poř. č. 7, 8, 9 a 10 vychází:
34 smrtelných pracovních úrazů za 20 let.

Opravňuje to k normativnímu nařízení, masivního nasazení proudových chráničů, milionům lidí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #59 kdy: 28.06.2018, 11:00 »

Když v tab. 1 sečtu Poř. č. 7, 8, 9 a 10 vychází:
34 smrtelných pracovních úrazů za 20 let.

Opravňuje to k normativnímu nařízení, masivního nasazení proudových chráničů, milionům lidí?
Problém je v tom, že se jedná o dvě různé kategorie rizik.
Na jedné straně pracovní úrazy - tj. v prostředí, které je ze zákona pod kuratelou školení, pravidelných revizí atd. - a na druhé straně miliony laických uživatelů provozujících nerevidované spotřebiče často pochybného původu a stáří v nerevidovaných instalacích.
Zavedení podobně přísného režimu i na domácnosti by je stálo mnohonásobně víc, než nějaký proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #60 kdy: 28.06.2018, 11:43 »

Já vycházím z odkazu, který uvedl Jirka Š. Svejkovský, jestli máte lepší můžete ho napsat?

O co se opírá nařízení masivního nasazení proudového chrániče milionům lidí, je to nařízení oprávněné, je to potřeba nařizovat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #61 kdy: 28.06.2018, 12:15 »

A byla potřeba masívní změna provádění hromosvodů?
Vše je vždy založeno na dobrém kšeftu a my budeme držet hubu, neboť se na vlně kšeftu rovněž vezeme. Není potřeba veřejně zkoumat, jak se věci vlastně mají, že? Je potřeba přijmout skutečnost, že tomu tak je a jinak to nebude  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #62 kdy: 28.06.2018, 12:30 »

Do toho mě netahejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #63 kdy: 28.06.2018, 12:36 »

Já vycházím z odkazu, který uvedl Jirka Š. Svejkovský, jestli máte lepší můžete ho napsat?

O co se opírá nařízení masivního nasazení proudového chrániče milionům lidí, je to nařízení oprávněné, je to potřeba nařizovat?

Na co polemizovat o správnosti nasazení RCD? Je to nařízeno už nějakej pátek a z logiky věci vychází že je to dobře.

Jestli se vám to nařízení nelíbí, klidně si to doma odpojte a "hrajte si s ohněm",  je to vaše volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #64 kdy: 28.06.2018, 12:47 »

To si zkoušejte na někoho jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #65 kdy: 28.06.2018, 12:57 »

Proudový chránič musí být připojený na všechny zásuvky a světla v bytě(domě),  to mi nikdo nerozmluví, z hlediska jestli má k zásuvce přístup laik nebo ne, za mně je to uplně jedno proudový chráníč dávám vždy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #66 kdy: 28.06.2018, 13:43 »

Proudový chránič musí být připojený na všechny zásuvky a světla v bytě(domě),  to mi nikdo nerozmluví, z hlediska jestli má k zásuvce přístup laik nebo ne, za mně je to uplně jedno proudový chráníč dávám vždy.

Nojo, takto se můžete rozhodovat vy, s §6. My, co máme i §9 musíme svoje rozhodnutí dobře odůvodnit. Argument, že se mi to tak zdá lepší většinou neprojde. Zvlášť v okamžiku, kdy by to někoho stálo peníze navíc. To už pak není argumentace, ale ukecávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
par.6
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #67 kdy: 28.06.2018, 13:52 »

Nojo, takto se můžete rozhodovat vy, s §6. My, co máme i §9 musíme svoje rozhodnutí dobře odůvodnit. Argument, že se mi to tak zdá lepší většinou neprojde. Zvlášť v okamžiku, kdy by to někoho stálo peníze navíc. To už pak není argumentace, ale ukecávání.

Chápu vaše rozhodnutí i váš názor ale vše má svoje pro a proti, všechny ochrané doplňky jsou pro dobro zakazníka a finančně náročné by tahle operace být neměla když máte proudový chránič tak jak víte určitě se vždy najde místo na připojení dalších cca 5 zásuvek  k PCH.

Jenom aby jste to nepochopil špatně rozhodně se nechci hádat s kalibrem jako jste vy, vy máte rozhodně více zkušeností a taky znalostí Úsměv jenom mám taky svůj názor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #68 kdy: 28.06.2018, 14:53 »

Jenom aby jste to nepochopil špatně rozhodně se nechci hádat s kalibrem jako jste vy, vy máte rozhodně více zkušeností a taky znalostí Úsměv jenom mám taky svůj názor

Nemyslel jsem na zkušenosti nebo dokonce kalibr. Myslel jsem tím úhel pohledu, co si mohu jako RT dovolit a co už ne (méně, než vy).

Jaký článek normy byste napsal k závadě "Zásuvka pro lednici není chráněna proudovým chráničem"? Nebo tam prostě napíšeme "bylo by to tak lepší"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #69 kdy: 28.06.2018, 15:48 »

Jako elektrikář si mohu dovolit říct že se mi to nelíbí protože.... . Jako RT musím mít argument. Tedy že to problém, jinými slovy že to neodpovídá ČSN XX XXXX-XX v ed.X, především článku XX.XX.X
I když si myslím že i ten elektrikář by měl vědět o čem mluví a proč se mu to nezdá.

Ale to už jsme trochu mimo prvotní dotaz.

Jinak taky furt nechápu proč musí být pokaždé takové haló okolo PCH. Jejich nasazení na všechny zásuvky a dnes i světelné okruhy v objektech pro bydlení, je už mnoho let standardem a tak bych očekával že s tím nebude mít nikdo normální vůbec žádnej problém.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #70 kdy: 28.06.2018, 17:41 »



Jinak taky furt nechápu proč musí být pokaždé takové haló okolo PCH. Jejich nasazení na všechny zásuvky a dnes i světelné okruhy v objektech pro bydlení, je už mnoho let standardem a tak bych očekával že s tím nebude mít nikdo normální vůbec žádnej problém.



Přesně tak Honzo.
Neustálé diskuse o jasných věcech jsou jen proto, že těm pro mnohé jasným věcem spousta kolegů ještě dostatečně nerozumí a tak díky diskusím zjišťují, že se jim otevírají naprosto jiné obzory a ty jejich se jim pomalu rozpouští jako pára nad hrncem. Vždy se najde spousta odborníků, kteří budou ty druhé přesvědčovat o své pravdě, o které si doteď mysleli, že to je ta jediná správná. A nechtějí za žádnou cenu připustit, aby právě ta jejich pravda nebyla tou pravou. A tak se vlastně chová většina z nás. Jde jen o to, jak je pro danou osobu těžké si vysypat popel na hlavu. Pak se tu sáhodlouze neustále diskutuje o jedné a té samé záležitosti. A jiné to nikdy nebude. Je potřeba si na to zvyknout a nebo některé lidi ignorovat. Já už si takového člověka našel, bo nebylo jiného zbytí :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 29.06.2018, 09:19 »

Nebylo by lepší přenechat to evoluci ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 [4] 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?