Pokiaľ budu zaťažené Fázy akokoľvek nerovnomerne prúd nulovým vodičom vždy bude menší, ako najväčší prúd v jednej fáze.
...
Celkom možné, že sa mýlim. Ak áno , budem rád, ak mi to niekto vysvetlí tak, aby som to vedel pochopiť , lebo človek sa učí do smrti.
Pane Ižáku, není to běžné, ale přetížit střední vodič nesouměrnou zátěží je možné :
L1-N : 45,9440746184825 mH
L2-N : 14,4337567297406 Ω
L3-N : 220,531558168717 μF
a máte při 400 V, 50 Hz v každé fázi 16 A, ale ve středním vodiči 43,712812921102 A.
Funguje-li vám java, můžete si to vyzkoušet na simulátoru :
http://falstad.com/circuit/Postup : Nastavit nulovou rychlost simulace (Simulation speed), zresetovat simulátor, v nabídkách File -> Import, nakopírovat přiložený soubor, potvrdit import. A měl byste to vidět. Jinak mohu už jen doporučit vyzkoušet v reálu a změřit.