peteres
|
 |
« kdy: 24.03.2011, 14:41 » |
|
Rád bych při rekontrukci elektroinstala ce zapojil spolu s klasickým rozvodem i rozvod nouzového osvětlení 12V napájený ze záložního akumulátoru (automaticky spínaný pomocí hlídacího relé).
Chtěl bych vedle běžných svítidel 230V i samostatná svítidla na 12V s LED, ale společné spínače, tak aby obyvatelé domu mohli i při výpadku sítě dál používat ty vypínače, na které jsou zvyklí.
Lze použít běžné sériové vypínače, kde v jedné větvi bude 230V a ve druhé 12V, každá větev půjde k jinému svítidlu?
|
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.03.2011, 17:12 » |
|
Hlavně mi není jasná funkce vypínačú u nouzovky, když jí spínáte podpěťovkou při výpadku napětí. Máte jasno v tom, jak má NO fungovat? Obligátní otázka: jak to řeší projekt?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 24.03.2011, 20:09 » |
|
Bydlím v rodinném domku patro a přízemí.Vždy když u nás vypadne elektrika cca 1xročně si říkám již 10 let že by nebylo od věci si na chodby možná i do sklepa namontovat nouzová svítidla s akumulátorem. takže bych potřeboval 3 ks.Výhoda by byla,že se sepnou samy při výpadku a stačí jim jen přímých 230V, ale ptám se jesti to má nějaký efekt jiný než náklady. Akumulátory nejsou věčné a něco stojí a pořizovací cena taky není zanedbatelná. Jistě pokud zhasne světlo a někdo jde po schodech hrozí nebezpečí úrazu,ale i to probliknutí světlo-nouzák to se člověk také lekne než se zorientuje. O rozvodu 12V-24V apod se nebavím pro náročnost rozvodů už vůbec. V nových budovách jsem se s tím snad nesetkal. UPS ano ale vždy na 230V a nebo nouzák se zabudovaným aku takže nikde žádný problém.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 24.03.2011, 20:16 » |
|
Seženete svítidla, které mají akumulátory v sobě a v případě ztráty napětí v rozvaděči rozsvítí nouzový zdroj. Má to ale jednu nevýhodu: Akumulátory nejsou věčné a něco stojí a pořizovací cena taky není zanedbatelná.
Nevím, jestli je v rodinném domě nebo bytě nutné řešit nouzovku, když prakticky každý, kdo tam bydlí zná dům i poslepu a dokáže se do bezpečí dostat i se zavázanýma očima.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 24.03.2011, 20:22 » |
|
Seženete svítidla, které mají akumulátory v sobě a v případě ztráty napětí v rozvaděči rozsvítí nouzový zdroj. Má to ale jednu nevýhodu:
Nevím, jestli je v rodinném domě nebo bytě nutné řešit nouzovku, když prakticky každý, kdo tam bydlí zná dům i poslepu a dokáže se do bezpečí dostat i se zavázanýma očima.
To jsem měl právě na mysli.Šikovná baterka a sirky se svíčkou na notoricky známém místě je v tomo případě ideální.
|
|
|
|
|
peteres
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 24.03.2011, 20:39 » |
|
Nejsem projektant, jsem investor v období rozhodování co všechno požadovat po projektantovi. Jde o starý statek, který se bude kompletně rekonstruovat. Moje idea je taková, že v domu bude několik systémů napájených z 12V a zálohovaných velkým akumulátorem (elektrický ohradník, zabezpečovačka, kamerový systém) a tak bych rád tento 12V systém použil rovnou i na nouzové osvětlení. Nevím ale co to všechno obnáší a nejsem si jistý, jestli ve výsledku tento záložní systém nebude složitější a dražší než založní zdroj s měničem na 230. Proto se ptám  Když tedy dotaz trochu zobecním, pak by zněl: jak řešit napájení důležitých systémů v domu aby při výpadku to podstatné fungovalo ze zálohy a ovládalo se pokud možno stejně jako při normálním provozu? Svíčku i baterku už mám, rád bych něco pohodlnějšího 
|
|
|
|
Roman Šafránek

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 24.03.2011, 21:14 » |
|
Osobně si myslím, že je to zbytečně složité: - Zabezpečovačka často bývá napájena střídavým napětím z trafa a SAMA si zajišťuje nabíjení a hlídání svého akumulátoru tak, aby celý systém věděl o výpadku proudu, uměl o tom informovat majitele... takže k EZS vlastní baterka - Kamerový systém budete mít celý na 12V? Většinou je záznamové zařízení na 230V (ale určitě jsou i taková, která mají externí 12V napaječ) Tady bych se spíše poohlédnul po klasické UPS, ideálně s přídavnou baterií - paralelní 12V a 230V světla spínaná stejnými spínači znamenají buď dávat vypínače s více kontakty (a u nějakého spínání z více míst už takový vypínač neseženete) nehledě na přítomnost dvou soustav v jedné krabici... Raději bych na pár kritických míst dal svítidla s baterií (a navíc nebudete muset nutně mít dvojí svítidla což nebude vypadat hezky), koupil bych pár "baterek na kliku" a ty bych dal do blízkosti těch nouzáků (najdu si baterku a posvítím si kam potřebuju, neměla by být vybitá - nabiju ji klikou)
Kdyby to už opravdu muselo být, podařilo by se mít kamery celé na 12V... potom bych to asi viděl na: - velký zálohovaný 12V zdroj který to vše utáhne s odpovídajícím akumulátorem - světla v místech, kde chcete zároveň spínat i nouzáky řešit tak, že do vypínačů půjdete zálohovaným 12V a zároveň tím budete spínat relátka s 12V cívkou, tato relé budou spínat světelné okruhy. Na vývod vypínače pak můžete připojit i jeden pól vašich 12V svítídel, druhý pól všech spojit a připojovat až tím hlídacím relé (např. relé s cívkou na 230V, trvale sepnuté, osvětlení se zapne po výpadku proudu NC kontaktem relé
Každopádně velká baterie není při přepočtu na kapacitu zase o tolik levnější než několik malých a navíc u různých věcí budete mít různé požadavky na výdrž na baterii (kamery které vydrží hodinu asi přežijete, ohradník by ale měl vydržet mnohem déle...), takže bych se opět přikláněl k samostatným zdrojům
|
|
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 24.03.2011, 21:53 » |
|
V tomto případě vše nechte na projektantovi ten bude líp seznámen se skutečným stavem. Nechá se toto vyřešit několika způsoby,ale nejlepší je podle mého vycházet vždy z 230V. Napájení z rozvaděče a při výpadku přepnout na měnič. Popř. použít některá svítidla s baterií i těmi se dá normálně svítit a při výpadku se samy zapnou. Do 12V rozvodu bych se nepouštěl ani omylem.
|
|
|
|