Filip Štoll
*
Offline Offline



« kdy: 09.09.2020, 18:33 »

Úkol - udělat světlo a zásuvky v pergole na pozemku u domu.
Výchozí stav: Na pozemku cca 30 m od RD stojí dvougaráž, která je napájená gumovým 3f kabelem se slaněnými vodiči. Tento kabel vede od 3f zásuvky na boku domu (zakrytá, samec - samice),  dále pod fasádou na konec domu, tam ve výšce cca 3 metry pokračuje na nosném ocelovém laně vzduchem až do garáže. Cestou míjí pergolu na pozemku, kde je nosné lano též uchyceno. A právě v této pergole je potřeba udělat světlo a zásuvky.
Lze pro přívod do pergoly použít tento kabel? Že by se udělala odbočka v místě pergoly, pak rozvaděč s FI a jističi na světla a zásuvky. Toto by bylo nejsnažší řešení - udělat zcela nový přívod od jističů by bylo velice náročné vzduchem i zemí (kopat do země, narušit fasádu atd.).
Sice toto řešení není zcela podle mých představ, ale vzhledem ke stavu zahrady a RD, bych ho zvolil, pokud nebude v rozporu s normami a se zdravým rozumem  Škleb
(zde nemusíme řešit jištění ani průřezy vodičů, na to nápovědu nepotřebuji  a nemusíme se tím zdržovat  Úsměv )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.09.2020, 20:34 »

Guma venku na lanku, to je dobrý možná jako provizor, ne z toho ještě něco vytvářet.
Když už bych musel zachovat status quo, alespoň tu část ve vzduchu bych nahradil celkem levným AES 4x16 a z toho bych pak odbočil propichovací svorkou nebo z košťátka do pergoly. Aspoň je to mechanicky čistý řešení, pomíjím jištění a ochrany na napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.09.2020, 21:19 »

Pri pohyblivých prívodoch by bolo dobré postupovať podľa 34 0350
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 09.09.2020, 21:21 »

Pokud by to skutečně mělo být posuzováno jako pohyblivý přívod, jak je uvedeno v názvu vlákna, je to úplně špatně, pohyblivé přívody by se vůbec neměly napojovat, přerušovat kvůli nějakému rozbočení...
Tak, jak je vedení popisováno, bych to dokázal nějak "zkousnout",  pokud by se použila krabice ACIDUR nebo podobná

Samozřejmě že také považuji stávající vedení za nepříliš dokonalé, spíše technicky tak trochu vražedné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.09.2020, 21:32 »

Tento kabel vede od 3f zásuvky na boku domu (zakrytá, samec - samice),  dále pod fasádou na konec domu
A je v trubce, nebo nějaký h.vado zazdilo ten gumák? Ptám se proto, že by se dal protáhnout buď přímo ten AES a nebo alespoň čtyři CY 10. Tím by se celkem elegantně dal vytvořit docela slušný stav, na kterém už by se dalo stavět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 09.09.2020, 21:58 »

Osobně bych přerušil gumák a vožil do něj nějaký zásuvkový box.  To je v tomto případě dle mého schůdné řešení.
Nicméně každá takto použitá guma, má pouze omezenou trvanlivost. Mnohem menší než kabel CYKY, CYKYz, nebo AES. Je to otázka pár let, kdy izolace popraská a začnou problém a bude stejně nutná výměna. JE to prostě velmi krátkozraké řešení, vhodné jen jako provizorní a tedy dočasné ( ne na věky jako přátelská pomoc soudruhů).
Tedy "záchrana" fasády je pouze dočasná a pouze odložená o pár let, kdy se to začne řešit znovu. Škoda práce, materiálu i peněz.


* zasuvkova-skrin-scame-632-3122-nejistena__p_1200326.jpg (107.9 KB, 662x650 - prohlédnuto 282 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.09.2020, 23:19 »

Sice toto řešení není zcela podle mých představ, ale vzhledem ke stavu zahrady a RD, bych ho zvolil, pokud nebude v rozporu s normami a se zdravým rozumem  Škleb
(zde nemusíme řešit jištění ani průřezy vodičů, na to nápovědu nepotřebuji  a nemusíme se tím zdržovat  Úsměv )
Vypadá to, že jste projektant elektro, když vám jsou základy ( jištění, průřezy, OPND a další) jasné. Zřejmě nemáte praktické zkušenosti a neumíte hodně číst v normách.

Rozumné bude pozvat revizního technika, aby zhodnotit současný stav a případně navrhl řešení. Projekt si zhotovíte sám. To není ironie, ale praktický návrh řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2020, 08:07 »

To co popisujete se mi ale ani trochu nelíbí.
Jak už tu bylo kolegy popsáno.....gu mový kabel není určen k instalaci, kterou popisujete.
Je přímo nevhodný pro trvalé využití ve vnějších prostorech. A už vůbec se neukládá pod omítku. Doporučuji provést výměnu za klasický závěsný kabel a nebo kabel CYKY přichycený k lanku typizovanými příchytkami určenými k tomuto účelu, což nejsou např. fasety, izolačka atd. Příchytky musí být UV odolné, stejně jako kabel.
Kabel přerušit v pergole (malá nekolikamodulo vá rozvodnice) a odtud pokračovat dál do garáže. Když to uděláte tak jak to má být, nemusí vás trápit jakákoli investice. Děláte to přece na věky a ne na sezónu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.09.2020, 11:43 »

Když to čtu, tak se mi to nelíbí ze všech stran.

Gumový kabel zavěšený na lanku je docela nešťastné řešení. Gumový kabel nepatří dlouhodobě na povětrnost, mráz mu sice neuškodí, zato voda a zejména sluníčko ho zničí brzy. Stejně tak je problém závěsné lanko, předpokládám, že je ocelové, to zkoroduje velice brzy, mně se daleko více osvědčil pozinkovaný ocelový drát dostatečné tloušťky, který sice orezne, ale pouze na povrchu a dále má dostatečnou nosnost, koroze lanka probíhá od vnitřku a dost často pak drží kabel lanko.

Kabel je na domě v omítce - k tomu mám dotaz: Přímo nebo v chráničce? Gumový kabel přímo uložený v maltě bývá vysušený a rozpraskaný vlivem vápna a cementu velice brzy a jakákoliv manipulace způsobí minimálně rozpadání vrchního pláště. Je-li tam trubka, neměl by být problém kabel vyměnit.

Další otázka se týká toho, o čem tazatel taktně pomlčel a nikoho z odpovídajících nenapadlo se zeptat. Zásuvka na domě je čtyřpólová nebo pětipólová a připojený kabel je čtyřžilový nebo pětižilový a jakého je průřezu? Myslím, že toto je zásadní informace pro rozhodování co s tím dále udělat.

Ptám se dále, je na kabelu někde reserva? Smyčku pro případné připojení u pergoly nepředpokládám, protože ta možná vznikla později než garáž. Na zavěšeném napnutém kabelu nebude prostor pro montáž např. té již zmíněné acidurky.

Tedy co s tím. Provizorium z minulosti se mstí i v současnosti a bude dělat problémy i v budoucnosti. Garáž připojená přes prodlužovací kabel byla už i v dobách dávných provizorium, už tehdá se to mělo řešit pořádně. Takhle se řešily elektrifikace garáže upravené z kozího chlívku v 60. a 70. létech. Někdo nechal provizorium a udělal novou, zřejmě zateplenou fasádu, teď chce provizorium rozšířit a nenadělat další škody.

Jak bych to řešil já - pro běžného zákazníka přesně tak, jak to vyžadují normy a nebo nic. Pro někoho velmi blízkého bych začal velice důkladnou prohlídkou instalace, kabelu atd. a samozřejmě zjištění skutečného stáři rozvodu, aby bylo možné posoudit jakou další životnost může tako instalace mít. Poté bych zrušil zásuvkové spojení a nahradil ho svorkovnicí v patřičném provedení. Dále bych kabel odpojil v garáži, vyměnil závěs za nový a kabel zavedl pouze do pergoly, kde bych použil rozvodnici pro pergolu a zároveň z ní vyvedl nový kabel CYKY patřičného průřezu jako přívod pro garáž.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.09.2020, 15:07 »

Pozor, ešte tu nezaznela jedna dôležitá vec:
kábel bude 4 vodič - 3L+PE - pochybujem že by sa jednalo o 5 žilový kábel.
Teda, ak by sa malo zachovať 3f pripojenie garáže - napr. kvôli motorom,
nemôžete tento kábel použiť.

Teoreticky by ste mohli použiť aspoň záves ako taký,  priložiť ku káblu CYKY 3x2,5
a pripojiť patrične na pevný rozvod - najlepšie aj cez FI.
Ako je to riešené vo fasáde, či to nevisí na povale a pod.  nevieme.

Každopádne - už len chýbajúci vodič N je prekážka využitia tohoto vedenia na daný účel.
Iba ak by sa použil oddelovací transformátor 400/230 - čo by na svetla aj bolo ľahko možné,
ale na zásuvky nie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.09.2020, 19:46 »


to kol. Klemon:

Myslím,  že jste nečetl pozorně:


Další otázka se týká toho, o čem tazatel taktně pomlčel a nikoho z odpovídajících nenapadlo se zeptat. Zásuvka na domě je čtyřpólová nebo pětipólová a připojený kabel je čtyřžilový nebo pětižilový a jakého je průřezu? Myslím, že toto je zásadní informace pro rozhodování co s tím dále udělat.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.09.2020, 09:27 »

Prerobiť gumu nanovo jak má byť je síce najlepšie, no mne sa vidí že toto p. Štoll dobre vie, a že ho zaujíma jak terajší stav vylepšiť čo najlepšie tak, aby aj bola čo najviac navýšená bezpečnosť

Sice toto řešení není zcela podle mých představ, ale vzhledem ke stavu zahrady a RD, bych ho zvolil, pokud nebude v rozporu s normami a se zdravým rozumem  Škleb

Ja by som najprv vymenil zásuvku na dome za dačo jak navrhol p. Franěk, a odtiaľ vyviesť gumu jak pevne pripojený ("dočasný" Úsměv )vývod, aby sa zž vodič v gume dal ďalej považovať za PEN
Kebyže ale p. Štoll nepoužíval v garáži 3f spotrebiče, tak by šlo pre vyššiu bezpečnosť ešte preznačiť jeden fázový vodič na modrý a zo skrinky na dome pustiť do gumy 2L+N+PE cez dva samostatné PCH 30mA

Nad pergolou by potom mohla byť napr. podobná odbočná spojka
https://ema-elektro.sk/elektromaterial/kablove-spojky/gelove-spojky-vodotesne/spojka-kablova-gelova-king-joint-y16-odbocna

To čo píšem by samozrejme nebola nijaká rekonštrukcia podľa noriem, to mi je jasné, ale skôr len taký kompromis medzi rozumnými nákladmi a výraznejším navýšením bezpečnosti... .šak nakoniec každý krok k vylepšeniu by sa mal počítať k dobru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 11.09.2020, 11:17 »


Kebyže ale p. Štoll nepoužíval v garáži 3f spotrebiče, tak by šlo pre vyššiu bezpečnosť ešte preznačiť jeden fázový vodič na modrý a zo skrinky na dome pustiť do gumy 2L+N+PE cez dva samostatné PCH 30mA


Nelze, jedině přes jeden třífázový chránič s nevyužitou jednou fázovou sekcí. Za dvěma jednofázovými chrániči nemůžete mít společný vodič N, to budou oba chrániče padat při připojení jakéhokoliv spotřebiče s odběrem větším než asi 10W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.09.2020, 19:19 »

Jjj, jasné  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Štoll
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.09.2020, 21:32 »

Děkuji všem za příspěvky a odborné názory, které pomohly mému rozhodnutí,  řekl bych jedinému správnému a možnému.
Kabel pro napajení garáže kdysi kdosi zhotovil velice nešťastně a uvažované řešení jeho využití i pro pergolu jsem definitivně zavrhnul. Majitel domu nakonec souhlasí s vyhotovením zcela nového vedení do garáže vč. pergoly. Základem úvahy o využití stávajícího kabelu je japonská zahrádka s jezírkem mezi domem a pergolou a nová fasáda na domě. Je to vyjímečná situace, jinak o využití původní instalce pro nové rozvody ani neuvažuji.
Další parametry jsem neuvedl záměrně,  aby se diskuze nerozjela do zbytečné šíře.
Jak bylo v diskuzi uvedeno, majitele domu nyní doběhla v minulosti špatně odvedená práce. Kdyby už tehdy byl přívod do garáže proveden řádně,  mohla se pergola napájet z rozvaděče v garáži a nemuselo se to teď pracně řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?