Wensdy
|
 |
« kdy: 13.03.2008, 10:37 » |
|
Chtěl bych se vás zeptat na zkušenosti s počtem zapojených zásuvkových okruhů na třífázový chránič 30mA. Slyšel jsem o problému který nastal při zapojení osmi zásuvkových okruhů, kde se celkový proud svodu spotřebičů nasčítal a vyhazoval chránič. Přitom jednotlivé spotřebiče byly OK.
Jaké máte prosím zkušenosti či rady na toto téma. Není to dané normou?
|
|
|
|
|
Wensdy
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2008, 11:51 » |
|
Těžko se budu zákazníka ptát kolik spotřebičů bude mít v budoucím domě a jaké svody budou jednotlivé spotřebiče mít. Tudy cesta nevede - špatná odpověď.
Šlo mi spíš o praktické zkušenosti kdo se s tímto problémem setkal.
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 13.03.2008, 12:23 » |
|
V obvyklých podmínkách to problémy nedělá. Není nijak neobvyklé použití jednoho centrálního chrániče 0,03A na celý byt nebo i RD a problémy s tím nebývají. Tím tedy netvrdím, že je to dobré řešení, téměř vždy je z provozních důvodů vhodné použít více chráničů.
Maximální přípustný unikající proud jednoho spotřebiče je dle ČSN 33 1610 3,5mA nebo 1mA/1kW u tepelných spotřebičů. Reálné hodnoty unikajících proudů však bývají podstatně menší. Z běžných spotřebičů mívají vyšší hodnoty unikajících proudů počítače (0,5 - 1mA), CRT monitory (0,3 - 0,6mA), laserové tiskárny a kopírky (0,5 - 1,5mA) a asi nejvíce záložní zdroje UPS (1 -2mA). U tepelných spotřebičů ve slušném stavu, oproti očekávání našich normotvůrců, žádné zvláštní unikající proudy nebývají, alespoň podle mých zkušeností.
Minimální vypínací proud chrániče musí být větší, než je 50% jmenovité hodnoty reziduálního proudu. Jinak řečeno, např. proudový chránič 0,03A (30mA) nesmí vypínat dříve než při 15mA.
Záleží tedy na všech spotřebičích, kterou budou přes chránič připojeny. Z výše uvedeného tak nějak vyplývá, že např. u běžně vybavených domácností problémy s unikajícím proudem nebudou. Něco jiného je to v průmyslových nebo administrativn ích provozech. Tam jsou možné problémy s unikajícím proudem celkem reálné.
Většinou se "z ekonomických důvodů" použije méně chráničů, než by bylo vhodné. Doporučoval bych v každém případě ponechat prostorovou rezervu v rozvodnici, tak aby se případě potřeby daly přidat další chrániče. Ono platí i obecně, mohou se pak doplňovat i jiné prvky, např. přepěťové ochrany. Zvláštní důraz bych kladl i na řádné popsání vodičů pro snadnou orientaci, zejména N vodiče.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Wensdy
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 13.03.2008, 13:59 » |
|
to p. Hasala Vyčerpávající odpověď.  . Přikláněl by jste se k použití druhého chrániče pro zásuvky na venkovní terase? (myslím tím větší náchylnost ve venkovním prostředí k navlhnutí)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 13.03.2008, 14:58 » |
|
Samostatný chránič pro venkovní zásuvky určitě není od věci. Nejde jen o "zmoklé" spotřebiče, ale také o prodlužovací šňůry, které se často ve venkovním prostředí používají. Poškození prodlužovací šňůry je pravděpodobněj ší ve venkovním prostředí než ve vnitřních prostorách. Samostatný proudový chránič pro venkovní zásuvky bych doporučoval zejména v případech, kdy se předpokládá časté využívání těch venkovních zásuvek. Například při používání elektrických sekaček, čerpadel apod.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
František Bernard

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 13.03.2008, 20:52 » |
|
U zásuvek umístěných vně objektů nebo o jiné uvnitř objektů využívaných vně platí již mnoho roků ČSN 33 2000-4-47 :
471.2.3 [/b] Tam, kde je ochrana zajištěna samočinným odpojením od zdroje napájení, musí být pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A ve venkovním prostoru a pro ochranu zásuvek, u kterých lze předpokládat, že budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku, použit proudový chránič se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA. POZNÁMKY 1 Tam, kde je instalace provedena pro použití ručního přenosného nářadí používaného venku se doporučuje, aby jedna, nebo pokud je to nutné, více zásuvek bylo vhodně umístěno venku. 2 Ostatní případy, ve kterých jsou požadovány ochranné přístroje se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřesahuje 30 mA, jsou popsány v Části 7. 3 Pokud je ochrana zajištěna samočinným odpojením od zdroje napájení, pak pro ochranu zásuvek se jmenovitým proudem nepřekračující m 20 A, které jsou určeny k používání osobami jinými než znalými nebo poučenými, se zvláště doporučuje zajistit doplňkovou ochranu podle 412.5 použitím proudových chráničů se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem, který nepřekračuje 30 mA. 471.3 Ochrana před nebezpečným dotykem živ
|
|
|
|