Roman S
« kdy: 12.04.2009, 19:54 »

Je správné podle normy vypuštění veškerých spojovacích krabiček (KO68 ) a provést veškeré propojení u světelných okruhů pouze v krabičkách pod vypínači?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 22:53 »

Ano. Propojení vodičů lze provést dvěma způsoby:
1. Nad vypínačem se umístí odbočná krabice do které vede přívodní kabel a dál se z této krabice napojí kabel do vypínače a do světla
2.Přívodní kabel se táhne do vypínače a další kabel z vypínače do světla. Je však nutno použít krabici s hlubokým zapuštěním,aby se pod vypínač vešly wagosvorky.
 Obě tyto varianty jsou možné
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 23:09 »

Dneska je to už standartní elektroinstala ce.
Sice je to o pár metrů kabelů víc, ale nakonec je to levnější. Odečtěte krabičku, její uložení a zapojení.  funny
Nehledě na to, že vám nestraší pod stropem neestetické kolečko. Dále se i líp hledá případná závada. Žádné štafle, hledání zamalovaných krabiček a její většinou násilné otevření i s kusem štuku.  bojim
A na druhou stranu se ani nepotřebuje kabel s označením O (dříve A),  pokud nemáte svodišťáky nebo tlačítka
Ale je to již opakované téma. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.04.2009, 23:15 »

Říká se tomu FABIAN a dnes je to zcela běžné a bez krabic to vypadá přece jenom líp :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2009, 23:29 »

Říká se tomu FABIAN a dnes je to zcela běžné a bez krabic to vypadá přece jenom líp :-)
FABIAN slyšim poprvé... Jak to vzniklo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.04.2009, 23:31 »

Netuším, tak nám to říkal mistr ve škole.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 13.04.2009, 08:49 »

Netuším, tak nám to říkal mistr ve škole.
Tak to taky slyším poprvé. Někteří mistři na školách čerpají informace z úplně jiných zdrojů než já.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.04.2009, 18:32 »

Trochu změna "myšlení",  nás kdysi učili, že vodič s izolací zelená/žlutá nemá ve vypínači co dělat.
Ale to popisované řešení beru jako docela dobré.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 13.04.2009, 18:38 »

Zřejmě nějaký místní odborník  Škleb  Škleb  Škleb  Škleb  Škleb

TO by mě taky zajímalo, kde se tento název vzal. Také ho slyším poprvé  Super!


PS: Samozřejmě je to běžný postup. tanecek
S tím zapojováním přez krabice se už  potkávám jen zřídka u starší generace elektrikářů, kteří jedou ještě podle svých zajetých kolejí. To neznamená, že je to špatně, ale méně krabic více lahodí oku a jak již bylo napsáno, má to i své praktické stránky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 13.04.2009, 21:09 »

Opravdu netuším, ale takhle mi to bylo sděleno, dál sem se po tom nepídil a bral jsem to jako samozřejmost. Ale pokud zítra nezapomenu, zeptám se
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 13.04.2009, 21:27 »

Nejmenoval se Mistr také od F?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Vozka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.04.2009, 08:20 »

A co poněkud extrémnější zapojení:

3. Všechny kabely ze zásuvek, vypínačů, světel jsou vedeny přímo do rozvaděče (odpovídajících rozměrů),  kde je provedeno propojení  tanecek

RV

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.04.2009, 10:57 »

Možné, ale zbytočne zložité, v rozvádzači musia byť ďalšie pevne uložené svorkovnice (napr. radové) a prepojovacoe vodiče. Wago svorky v rozvádzači nemajú čo robiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2009, 11:00 »

Wago svorky v rozvádzači nemajú čo robiť.
Mohl byste to trošku rozvést?
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-558E4395/wago/style.xsl/csy-299.htm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.04.2009, 11:55 »

Ospravedlňujem sa za nesprávne vyjadrenie. Myslel som krabicové svorky s pružinovým kontaktom, ktoré sú mnohým elektrikárom známe pod názvom "stvoriteľa",  čiže firmy WAGO.  piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Málek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 16.04.2009, 20:18 »

Jsem zastánce této metody.Při pohledu na víčka v nové instalaci mne  jímá "děsík běsík"  zle
Plánovitě,bez zjevných příčin,to dělají jen elektrický dinosauři. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Tomečko
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 16.04.2009, 20:36 »

Čím méně krabiček hlavně těch maskovaných Nerozhodný pod malbou, nebo tapetou tím snažší vegeeet odstranění závady.... funny
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #17 kdy: 16.04.2009, 22:03 »

Zapojování světelných rozvodů pod vypínačem je jistě výhodnější z hlediska pracnosti, netřeba stále lézt po štaflích, odpadne též nevzhledné  víčko v malbě. Nic se však nemá přehánět, viděl jsem 6 a 7 kabelů v jedné extra hluboké krabičce pod vypínačem, což bylo nepřehledné. V takovém případě již preferuji svorkovací krabici třeba někde na chodbě a propojení pod vypínačem provést jen pro jednu místnost. U místností, kde přichází v úvahu použití elektronických prvků pod spínačem je třeba pro ně také nechat prostor a možnost chlazení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?