| | |-+  Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?  (Přečteno 25452 krát)
mperlik
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 23.10.2018, 23:27 »

V mistnosti budu mit 3 zasuvky vedle sebe zapojene na spolecny chranic a jistic a kazdou zasuvku bych chtel zapinat/vypinat pres vlastni rele.
Standardni zapojeni by tedy bylo chranic, 16A jistic, 3x rele napr MIR-16/MIG-20 a z kazdeho rele vlastni kabel CYKY-J 3x2,5 k zasuvce.
Protazeni 3ks kabelu chranickou je ale nerealne, proto zvazuji nahradit tyto 3 kabely za 1x CYKY-J 5x2,5, kde PE a N by byly spolecne a kazda zasuvka by mela vlastni L vodic (cerny/sedy/hnedy).
Vim, ze 5x2,5 je urcen primarne na 3f rozvod, ale doufam, ze toto "zneuziti" je podle norem pripustne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.10.2018, 07:56 »

Do jistého průřezu může mít PE vodič průřez shodný z průřezem fázových vodičů, pro větší průřezy může mít poloviční. Tady ale když sečtete průřezy fázových, jste na "třetině" ŠPATNĚ

Budete mít každou zásuvku na jiné fázi, nebo to bude celé na jednu? Pak by se vám proud v N vodiči "nasčítal",  N vodič by mohl být přetížený. ŠPATNĚ

A i když to bude rozfázované, dnes snad většina spotřebičů má spínané zdroje, které díky vyšším harmonickým mohou přetěžovat N vodič. NEDOPORUČUJI takové nestandardní řešení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2018, 09:02 »

Jedná se dle popisu pana Mperlíka o jeden okruh jištěný jedním jističem 16A. Já v tom problém nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.10.2018, 09:23 »

Pokud by vše bylo za jedním 1f jističem, tak ano. I když i toto řešení by se nejspíše dalo některým článkem z normy napadnout.
Pokud by by byly 3 1f jističe, tak ne, z důvodů, které už popsal Jirka Schwarz.

Do jistého průřezu může mít PE vodič průřez shodný z průřezem fázových vodičů, pro větší průřezy může mít poloviční. Tady ale když sečtete průřezy fázových, jste na "třetině" ŠPATNĚ

Myslím, že tazatel nemyslel, že z vodičů PE a N udělá jeden (spojení na obou koncích),  ale že budou vodiče PE a N společné pro všechny zásuvky. Něco jako "sdružený" rozvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 24.10.2018, 09:59 »

V mistnosti budu mit 3 zasuvky vedle sebe zapojene na spolecny chranic a jistic a kazdou zasuvku bych chtel zapinat/vypinat pres vlastni rele.

Dělám to tak zcela běžně u systémových instalací. Po jednom fázovém vodiči posílám ostrou fázi, po druhém vypínanou a třetí je většinou volná, nebo má další funkci, třeba spínání v čase a pod. Vše vede z jednoho jističe. Dle potřeby pak dokáži operativně reagovat na potřeby zákazníka a jednoduchým přepojením barvy fáze určím, zda je tato zásuvka trvale pod napětím, vypíná se po odchodu z domu, nebo běží třeba jen v čase po stisku nějakého vstupu.

Jen pozor. Všude je pak nutné použít hluboké krabice KPR !  Jinak si zaděláváte na dost problémů.

PS: o PCH nepíši nic, protože jeho použití považuji už řadu let za standard
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #5 kdy: 24.10.2018, 11:06 »

Jeden istič  ->3 x relé -> čierna -> zásuvka 1
                                -> hnedá -> zásuvka 2
                                -> šedá   -> zásuvka 3
Ak takto tak je to OK.
Raz som dostal od jedného revizáka tento udaj: ??

Pre nutnosť využiť v jednom kábli 3f okruh so spoločným N platí toto pravidlo:
3√ * In = In pretekajúci N vodičom pri max odbere )

Z čoho vychádzajú tieto data potom.
3x10A + spol N = 5x2,5 ( NIn = 3√ * 10 = 17.32A )
3x13A + spol N = 5x4    ( NIn = 3√ * 13 = 22,51A )
3X16A + spol N = 5x6    ( NIn = 3√ * 16 = 27,71A )

Páni..
Je to ok? prepočet ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2018, 11:20 »

√3 * In

To platí pro třífázový odběr zatížený harmonickými. Je to maximální možná hodnota.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2018, 08:46 »

Udělejte si, pánové, fázorový diagram.

Dále uvažuji ideální síť a čistě reálné zátěže:

L1 = 0°
L2 = 120°
L3 = 240°

Pokud poteče proud pouze první fází 16A pak proud středním vodičem je 16A a úhel shodný s první fází tedy 0°.

Z toho plyne, že proud středním vodičem je roven proudu konkrétní fáze a nemá fázový posun.

Pokud potečou proudy všemi fázemi o hodnotách 16A, pak je fázorový součet proudů roven 0A => proud středním vodičem není a o úhlu je zde nesmyslné se bavit.

No a jaký je rozdíl mezi fázory v případě, kdy tečou proudy 16A dvěma fázemi oproti případu kdy tečou třemi? Jednoduché - Aby mohl být v předchozím případě fázorový součet roven 0A musí být proud jedné z fází přesně stejné velikosti, ale opačného směru, než fázorový součet proudů ostatních dvou fází. A protože víme, že proud této jedné fáze, například první, je 16A 0°,  pak musí být fázorový součet proudů L2 a L3 roven 16A 180°,  protože (16A 0°) + (16A 180°) = (0A 0°).

Tedy IL2 + IL3 = -IL1 => (16A 120°) + (16A 240°) = (16A 180°)

Z toho plyne, že budou-li dvě fáze, zatíženy proudy 16A, bude proud středním vodičem:

Při L1 a L2 je proud středního vodiče 16A 60°
Při L2 a L3 je proud středního vodiče 16A 180°
Při L3 a L1 je proud středního vodiče 16A 300°

Žádná horší situace při reálné zátěži nemůže nastat. Budou-li proudy fází rozdílné, nebude nikdy proud středním vodičem vyšší, než nejvyšší proud kterékoliv fáze.

Takže maximální proud středním vodičem je 16A.


Mimochodem: Kdyby tomu bylo jinak, asi sotva by se, zvlášť v kabelech velkých průřezů, používaly krajní vodiče stejných průřezů jako je vodič střední, případně PEN. Rozuměj: Střední nebo PEN vodič by byly jistě větší.


Z uvedeného mi plyne, že z hlediska proudového zatížení ,  není nutné použít vyšší průřez jader při 3F zapojení oproti zapojení 1F.


Mýlím-li se, rozneste mě na kopytech, kolegové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.10.2018, 08:53 »

Ale jak se situace změní, budou-li připojeny nějaké spínané zdroje. Tam se obávám, že linearita půjde do háje. Na víc se do toho promítnou vyšší harmonické, ne? A pak k tomu přetěžování středního vodiče může lehce dojít.
Takže pokud nevíme, co tam tazatel bude připojovat a k čemu ty zásuvky budou, tak si netroufnu tvrdit, že ty zásuvky lze lehce připojit, každá na jinou fázi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jirka Dobrovolný
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.10.2018, 09:41 »

Možná bychom u spínaných zdrojů, frekvenčních měničů, které by byly na hranici těch 3.5 kW, už mohli předpokládat určitou EMC.

Pokud by to ovšem měla být, dejme tomu, počítačová učebna, možná by mohl nastat určitý problém s harmonickým rušením. Ale ani tak bych v tom asi neviděl zásadní komplikaci.

Pokud táhnete do rozvaděče krajní vodiče 10mm2, jaký bude střední? 30mm2? Ne, použijete 10mm2 a jištění dáváte na jaký proud? 60A, 80A?,  nepotřebujete nulák, který vydrží 140A, 200A, že ne.

Toto je podobná situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 25.10.2018, 09:43 »

V těchto případech je nejdůležitější spoj onoho nulového vodiče, osobně doporučuji dvě svorky paralelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 25.10.2018, 09:57 »

Udělejte si, pánové, fázorový diagram.
....
Mýlím-li se, rozneste mě na kopytech, kolegové.

Nemýlíte se, pokud uvažujeme čistý sinusový průběh.

Pokud nám do obvodu nějaké spínané zdroje pošlou 3n harmonické, pak se nám tyto nesečtou do nuly.

Problém nastává, pokud obvodem teče víc, než 15% THDi (ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 523.6.1). Pak vodič N/PEN nesmí mít průřez menší, než mají vodiče fázové.

Pokud THDi 3n harmonických překročí 33%,  je nutno průřez vodiče N dokonce zvětšit (523.6.3 a příloha E). To se obvykle řeší zvětšením průřezu celého kabelu.

V příloze E máte příklad, kdy pro zatížení 39A stačí průřez 6 mm2. Při 20% 3n harmonické už budete potřebovat 10 mm2 a při 50% dokonce 16 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 25.10.2018, 11:21 »

...
Pokud nám do obvodu nějaké spínané zdroje pošlou 3n harmonické, pak se nám tyto nesečtou do nuly.
...

Ono to platí obecněji, pokud mám spotřebiče, kde je na vstupu usměrňovač a za ním filtrační kondenzátor, průběh proudu nekopíruje průběh napětí, ale proud teče jen v krátkých špičkách v té části průběhu, kdy je okamžité napětí sítě větší než napětí na kondenzátoru.
Pokud se budeme zajímat o výkonové usměrňovače, můžeme se setkat s výrazem "úhel otevření usměrňovače". A pokud se nám úhel otevření příliš zmenší (při stejných odběrech ve všech fázích pod 60 stupňů v každé),  přestanou se nám proudy v jednotlivých fázích časově překrývat a výsledkem je, že středním vodičem teče větší proud než jedním fázovým!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #13 kdy: 25.10.2018, 15:00 »

V těchto případech je nejdůležitější spoj onoho nulového vodiče, osobně doporučuji dvě svorky paralelně.
Občas nevím, kdy to myslíš vážně a kdy si děláš pr....   Škleb
Toto je asi ta druhá varianta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.10.2018, 23:20 »

Občas nevím, kdy to myslíš vážně a kdy si děláš pr....   Škleb
Toto je asi ta druhá varianta.
Ne tak zcela, prozatím jsem neviděl řekněme o 1/3 přetěžovaný vodič "upálený" v jeho průběhu, ale vždy na jeho koncích, kde nastupuje o mnoho horší oteplovací charakteristik a daná přechodovým odporem spoje spolu s horším chlazením v prostoru spojovací krabice a pod.
Pokud ovšem např.ony N vodiče "proženu" v acidurce přes šroubky a navíc ukončím ve wagu, tak mám celkem jistotu dobře odvedené práce.
Riziko přerušení/ špatného kontaktu N v 3f soustavě a s tímto vzniklé škod raketově narůstá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
mperlik
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.10.2018, 06:54 »

Pro upreseneni: vsechny 3 zasuvky by byly napojeny na stejny 1f jistic (a stejnou fazi). Ted verim, ze i pri pouziti CYKY 5x2,5 nebude s revizi problem.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za odpovedi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #16 kdy: 26.10.2018, 07:00 »

Ted verim, ze i pri pouziti CYKY 5x2,5 nebude s revizi problem.

To sice asi nebude, jenom se připravte na dotaz, proč jste to nepřipojil kabelem 3x2,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 26.10.2018, 08:21 »

Pánové co se tu oháníte THDi - pravděpodobně jste ho nikdy nikde neměřily, ale v 99,9% běžných instalací nepřekročíte celkové THDi 5%.
A proto diskuze o harmonických v běžných instalacích je jenom plácání o ničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?