Autor Téma: Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?  (Přečteno 104485 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #36 kdy: 06.08.2008, 18:18 »

A jsme zase u toho. Krásná teorie, pokud provádím novou elektroinstala ci. Jenže:

Chci-li někde přidat jeden jediný okruh (dost častý případ, a je to asi i zde),  tak mám udělat co? Vykopat celou bednu ze zdi, celou ji včetně obsahu nechat ekologicky zlikvidovat,  nechat zhotovit novou, větší, znovu zakopat do zdi? Co původní přívody, půjdou opětovně připojit? Nemusím vlastně kvůli tomu zrekonstruovat instalaci celého objektu....... .?
Nerozumím. Proč byste to měl vše dělat ?
Proč myslíte, že nemůžete jednoduše udělat nový vývod a když budete poctivě ctít platné předpisy, tak uděláte (necháte udělat) výchozí revizi ?  Nerozhodný


Nemluvě o tom, že měří-li výrobce u jednoduchého (a to slovo jednoduchého zdůrazňuji) rozvaděče nějaké elektrické parametry, dělá vlastně skoro zbytečnou práci. Protože měří prázdnou bednu s osazenými několika jednoduchými prvky a několika lištami. Všechny tyto parametry se totiž výrazně změní po zapojení např. jističů do obvodů.
Pozor! Nemluvím o složitých rozvaděčích se složitým vnitřním zapojením a prodrátováním. To je zcela jiný případ a tam jsou náročné zkoušky u výrobce na místě.
Když si pročtete řadu ČSN EN 60439-X, tak zjistíte, co, kdy a jak musí výrobce zjišťovat.
A bohužel, rozdělení na "jednoduché" a "složité" rozvaděče tam asi nenajdete.

Aby bylo jasno - nijak neobhajuji tento stav, ale je to prostě tak.  Smutek


P.S. Tím pane Nováku nechci nijak snižovat Vaše názory. Jenom mi Vámi uváděné pravidlo přijde jako silně v rozporu s možnou praxí.

Ale to nejsou mé názory, já pouze papouškuji to, jak problematiku výrobků a shody prezentují právníci a jiní odborníci.  angel   podivej

A to že i zde platí, že "šedá je teorie, ale zelený je strom života" je i v jiných oblastech spíše pravidlem, než vyjímkou.  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #37 kdy: 06.08.2008, 20:38 »

K původní otázce :

Revizní technik může mít svůj pohled na věc, bez ohledu na to, jestli je tato věc konkrétně řešena v normách.   
Pro revizního technika je tedy dostatečným argumentem k nevystavení revizní zprávy i to, že se mu určitá věc prostě nelíbí ... Mrknutí

Pak máte dvě možnosti :
1) Zkusit najít jiného revizního technika, který bude mít na věc jiný názor a vystaví revizní zprávu "bez závad",  ale je zde značné riziko toho, že se to v tomto případě "nebude líbit" i rozvodným závodům a odmítnou to připojit.
2) Upravit rozvaděč, tak aby se tam jistič vešel, popř. vyměnit celý rozvaděč.

Vyberte si ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Míra Vorel
« Odpověď #38 kdy: 06.08.2008, 21:32 »

Dobrý večer,
jsem rád, že se rozvinula opravdová diskuse na mé théma.
Co se týče problému s polohou jističe: Původní záměr byl vyjít vstříc zákazníkovi (samozřejmě po zvážení nestandardní montáže jističe).
Je vidět rozdílnost názorů na tuto věc. Vzpoměl jsem si ještě na možné okolnosti ,  které mne vedly se přiklonit k montáži jističe ve vodorovné poloze- Kdysi asi před 10lety v závodě, kde jsem před jeho vytunelováním pracoval po mnoho let jsem měl možnost nahlédnout do přívodního pole skříňového rozvaděče nn. Hlavním přístrojem byl samozřejmě velký jistič ve výsuvném provedení cca 1000A. To ale není to podstatné. Po straně byl namontován svislý nosník a na něm po jeho délce souvislá DIN lišta. Na ní byly umístěny jističe pro ovl. obvody - tedy naležato. Toto se mi vrylo do paměti a mělo to částečný vliv při rozhodování . Podotýkám, že zmiňovaný rozvaděč byl od známého svět. výrobce v oboru elektro. ........
Děkuji za Vaše všechny názory na tuto problematiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 06.08.2008, 22:21 »

Kdysi jsem četl někde v návodu k montáži jističů J1K50, nebo J7K50: Ty se mohli montovat pootočené o 90 stupňů, ale nakloněné jen o 15 stupňů. To znamená že se nemohli instalovat na dno rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hanák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 07.08.2008, 06:56 »

Dle ČSN 332000-1 čl.134.1.5.N2 se musí montovat výrobky ve správné
poloze,aby správně a splehlivě pracovaly/t,j,v té poloze a zapojení pro které jsou určeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 07.08.2008, 07:20 »

Ještě jedna věc:
před nedávnem tady padl dotaz na přívod na jističi, nahoře nebo dole.
U nových jističů to je jedno, ale ne vždy

Představte si, že nejistíte AC síť, ale nějaký DC rozvod. Oblouk DC proudu se zháší hůře než AC, proto většina výrobců na jističích pro DC rozvody označuje polaritu, jak má být jistič připojen, aby byla splněna vypínací schopnost.
Pak jsou výrobci, kteří tvrdí, že jejich jističe jsou udělané tak, že na polaritě připojení nezáleží (hager,...)
A třeba Bonega to neřeší, na polaritě nezáleží, AC jistič se dá použít do DC rozvodu, pouze se sníží zkratová odolnost (myslím, že mají v popisu 15%)

Když tu bylo prezentováno právě na jističích Bonega, že poloha pro montáž může být libovolná, nabízí se právě u těchto výrobků otázka, jestli jsou skutečně tak skvělé, nebo jestli jiní výrobci mají přísnější požadavky na svoje výrobky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 07.08.2008, 20:19 »

Ano jističe J150K pouze poloha svisle. Tam docházelo k nenatažení z důvodu nedoklapnutí spouště do výchozí polohy, proto nešel natáhnout.
Šlo to pouze po poklepu na jistič.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav 3
« Odpověď #43 kdy: 07.08.2008, 22:18 »

K barvám vodičů na vyfotografovan ém rozvaděči. Autor příspěvku tam píše mimo jiné, že exportují do GB a v tom je právě ten fígl. Červená, modrá a žlutá jsou barvy fází, ochranný vodič (PE) je zelený a střední vodič (N) je černý dle starých anglických norem, které v GB právě opouštějí a sjednocují se s kontinentální Evropou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 08.08.2008, 08:10 »

Ano, v GB opouštějí starý British standard, ale doporučují (aspoň tak nám to jeden zákazník vysvětloval) při doplňování staré instalace pokračovat po staru, jinak je v tom hroznej miglajs, když se na jedné svorkovnici (např na nulovém můstku) potkají různé barvy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Michal Hudeček - BONEGA
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #45 kdy: 09.08.2008, 14:13 »

Dovolím si podrobněji zareagovat na příspěvek pana Jiřího Schwarze. V první řadě jsme rádi, že se zde začíná řešit i otázka vypínací schopnosti a potažmo tedy i rychlosti vypnutí. Odbornou veřejností jde dle našich zkušeností o nejpodceňovaně jší technické parametry. Mnozí si asi neuvědomují, že toto je právě hlavním posláním jističů = opakovaně a především rychle ochránit. Právě v těchto parametrech by se měla porovnávat kvalita jističů. My se díky několika celosvětovým patentům považujeme právě v rychlosti vypnutí pod 5 ms (nejrychlejší konkurence doposud dosáhla 10 ms) a v mimořádně vysoké vypínací schopnosti za světovou špičku.

Na rychlost vypnutí má vliv obrovská spousta faktorů, mezi nimi také to, zda jističem protéká AC nebo DC proud.  Z naší spolupráce s největšími uznávanými kapacitami z vysokých škol v oboru zkratových procesů a z vlastních zkušeností víme, že jde o množství vlivů, které nelze matematicky či fyzikálně předem určit. Přichází se na ně na základě dlouholetých zkušeností a pokusů či omylů. Mimo jiné má vliv tvar a kinematika kontaktů, materiál kontaktů, tvar vynašečů, průřezy vynašečů, geometrie tažení obloku z kontaktů do zhášecí komory, tvar komory, velikost a počet výfukových otvorů, atd..

Konstrukce AC a DC jističů je však rozdílná,  proto si dovolím rozdělit odpověď na dvě části.

Jističe konstruované pro AC ale používané jako DC
  • Rychlosti vypnutí u AC jističů velmi výrazně napomáhá sinusový průběh. Laicky řečeno oblouk je z kontaktů v určitých okamžicích jakoby poposunován k vynašečům a odsud do zhášecí komory. Tento efekt však při použití na DC zaniká.
  • Za největší problém s přerušením hoření oblouku mezi kontakty se považují v případě DC hodnoty jmenovitých proudů do cca 8A. Za určitých podmínek může totiž nastat při malých proudech i to, že oblouk bude hořet mezi kontakty tak dlouho, až dojde k jejich roztavení.
  • Sami tedy rozhodně nedoporučujeme systémově používat jističe určené pro AC na DC.
  • Obecně však lze říct a to nejen o našich jističích, že v případě použití nad 10 až 16 A budou relativně funkční, ale vypínací schopnost klesne  minimálně o 15% (někteří výrobci uvádí až o 50%). Takové použití lze tedy obhájit jen v nouzových případech.
  • V praxi je tedy možné, že se setkáte i s jističi pro DC, kde nerozhoduje přívod. V tomto případě jistě nemají v konstrukci permanentní magnety, mají omezené použití nad určitou hodnotu jmenovitého proudu a jistě mají sníženou vypínací schopnost oproti použití pro AC.

Jističe konstruované pro DC
  • Rychlosti vypnutí v případě DC jističů mohou pomoci pouze permanentní magnety, které jsou obvykle umístěny v části mezi kontakty a zhášecí komorou.
  • Proto jsou vždy na jističích určených pro DC označeny přívody a vývody. Pokud to v případě těchto jističů někdo nedodrží, způsobí tak opačný efekt a to BLOKACI vtažení oblouku do zhášecí komory!
  • Máme vyvinuty jističe BONEGA pro DC použití s permanetními magnety, tedy s přesně určeným zapojením, zatím však teprve čekají na certifikaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
691007
« Odpověď #46 kdy: 29.08.2008, 15:17 »

Nemohu najít omluvu pánů Beláně a Karvánka tazateli, hledám špatně? Nobo po tom, co označili dotaz za hovadinu atp. již tuto diskusi nesledují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #47 kdy: 29.08.2008, 20:46 »

Nemohu najít omluvu pánů Beláně a Karvánka tazateli, hledám špatně? Nobo po tom, co označili dotaz za hovadinu atp. již tuto diskusi nesledují?

No a já zase nemohu najít v kalendáří, kdy slaví 691007
jmeniny.  Smutek
Tak že by alespoň 7.října příští roky proběhly 40. narozeniny ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #48 kdy: 12.03.2009, 11:20 »

Chtěl bych jen doplnit tuto lehce emočně vypjatou diskusi o můj skromný názor:

1) Obecně dnes většina výrobců dovoluje jističe montovat a provozovat i ve vodorovné poloze - viz přiložený obrázek z návodu od OEZ.

2) Samozřejmě, pokud se jedná o elektroměrový rozvaděč, je plně v kompetenci dodavatele el. energie určovat si své podmínky včetně podmínky svislého umístění hlavního jističe.

3) Upozornění pro některé kolegy: To, co před lety bylo nestandardní, může být dnes běžný standard a naopak. Jak už říkal Bolek Polívka v jedné ze svých rolí - To, že jste něco ještě neviděli, neznamená, že to neexistuje. Nebo to řekl kapku jinak, ale se stejným smyslem.  Úsměv

4) Prosím kolegy (obecně),  aby tolerovali i dotazy, které se jim zdají nadmíru jasné. Každý nestudoval Sorbonu. Od toho tu ta diskuse přece je. Při zbytečně emotivně laděných příspěvcích zbytečně tazatele odrazujete od příští návštěvy tohto portálu, což asi není cílem. Nedělejme z toho bridgový club jen pro vybrané.

* DI351020090312110031.pdf (60.79 KB - staženo 488 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #49 kdy: 12.03.2009, 18:28 »

Profesionál by měl dodržovat určité standardy. "Normální" poloha jističe k nim podle mě patří, i když výrobce povoluje libovolnou polohu.
V tomto případě mají do toho co mluvit ještě rozvodné závody a ty jsou málokdy přístupné nějaké diskuzi ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #50 kdy: 13.03.2009, 15:18 »

Pane Hasalo, to že je to věcí dodavatele el. energie jsem nezpochybnil (viz můj bod 2). Opravdu je standardní klasická poloha jstičů, ovšem viděl jsem občas (většinou v průmyslových rozvodech) i variantu s jističi naležato - šlo většinou o větší jističe (nikoliv modulové). Právě kvůli úspoře místa. Mou poznámkou jsem jen chtěl říci, že, co je pro někoho standard, nemusí být standard pro jiného.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #51 kdy: 13.03.2009, 18:05 »

Nemohu si pomoci, ale mně se velký jistič naležato nezamlouvá, byť to výrobce připouští. Pořád mám před očima nákres, kde je nad jističem uvažován volný deionizační prostor. K vyfouknutí produktů oblouku určitě přispívá poloha a teplo, která stoupá vzhůru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 13.05.2014, 08:43 »

Celkem by mne zajímalo, zda s odstupem několika let od této diskuze někdo poupraví svůj názor na polohu jističů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #53 kdy: 14.05.2014, 11:16 »

Jestliže by se vyráběly nebo byly dostupné jen jističe, které výrobce dovoluje/určil umístit i naležato, aby nedošlo k záměně, potom bych v umístění jističe naležato neviděl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.