Jaký druh nátěru používáte na spoje zemnících tyčí, pásků atd., pokud se v blízkosti nachází zdroj pitné vody? (studna)  Asfalt a gumoasfalt mi nepřijde jako nejlepší řešení. #112#
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 02.07.2009, 01:19 » |
|
Žádný, ale jenom smršťovací bužírku, pokud máte na mysli přechod z betonu do země.
|
|
|
|
Petr Jánoš
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 02.07.2009, 19:45 » |
|
Žádný, ale jenom smršťovací bužírku, pokud máte na mysli přechod z betonu do země.
Myslel jsem spíše, když jde o připojení FeZn pásku nebo drátu na zemnící tyč. Jak ošetřit spoj pokud je v blízkosti studna. 
|
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 02.07.2009, 19:49 » |
|
Asfalt.... Nebo si myslíte, že ho ve vodě nemáte? A kde si myslíte, že ta voda proudí, než se dostane k vám do studny?? Dusičnany, tj. pastviny apod jsou snad na povrchu, ne??
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
|
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 02.07.2009, 22:28 » |
|
Neměly by být spojovány různé kovy - předpokládám, že jde o pozinkovanou ocel. Kupte si na to nějakou antikorozní nátěrovou hmotu (např. zinkovou), vyberte např. z nabídky dodavatelů hromosvodného materiálu. Asfalt se sice u nás tradičně používá, je to ale pěkný humus, v některých zemích je zakázán.
|
|
|
|
Tomáš.P
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 02.07.2009, 23:18 » |
|
|
|
|
|
Tomáš.P
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2009, 11:59 » |
|
Pokud chcete mít opravdu klidný spánek  tak použijte přípravek: BI LAK ZnPRIMER(PN 033/94) od firmy BIOPOL PAINTS. Tady je odkaz o jaký přípravek se jedná: http://biopol.cz/index.php/zakladni-barvy
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 06.07.2009, 21:53 » |
|
Mám pocit, že v nějaké starší normě byl popis, že se spoj má zabandážovat jutou a potom teprve asfalt. To aby samotný asfalt nezatekl do stačných ploch spoje. (Asi předchozí norma na zemniče - číslo z hlavy nevím) Domnívám se, že celkem dobré řešení by mohlo být zabandážování samovulkanizač ní páskou.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.07.2009, 06:46 » |
|
Řekl bych, že je nejlepší a na práci nejméně náročný zinkový sprej. Ovšem v bezpečnostním listu na tomto odkazu http://shop.salix.cz/weicon/index.phtml?dzid=115&zid=3 opět upozorňují na nežádoucí zasažení vodních toků. Pak nám tedy musí vyjít, že nemůžeme pro účely uzemnění používat materiály obsahující zinek, který se pak v zemi z těchto materiálů uvolňuje. No to je tedy blázinec. 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2009, 18:46 » |
|
Obava o zdraví něco stojí: ChS Epoxy 1200 (371) souprava cena za balení v Kč (bez DPH 19%) souprava cca 100 g 118,00 118,00 ks souprava cca 1 kg 350,00 350,00 ks Dodací lhůta: do 3 dnů Tradiční epoxidová souprava (dvousložkové lepidlo) pro lepení dřeva, kovů, kameniny a skla. Velmi pevný spoj ve smyku. Plněná pryskyřice se dá použít k zatmelení nerovností ploch, otvorů, trhlin apod. Pokud se po vytvrzení opakovaně omyje teplou vodou a 3% roztokem kyseliny citrónové, vyhovuje podmínkám pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2019, 07:46 » |
|
Takže lepší nevarit a používát nějaké mechanické šroubove spojky nebo nějaký clipy od dehn?
Jako montér jsme všechno vařili, svorky nebyli a nebo byli drahé....Co mám informace dodnes je to dobré (zemní odpory)...  Jsou to desítky let!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|