opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: Dnes v 07:17 » |
|
U svodičů bleskových proudů event. svodičů přepětí norma uvádí tzv. účinnou vzdálenost do 10m. Z výše uvedeného vyplývá, že pokud bude kombinovaný T1+T2 instalován někde na přívodu, bude nutné v rozvodnicích jednotlivých bytů osadit T2, u citlivých zařízení (zásuvek) st. T3. Každá tř. svodiče má definován průřez pracovních vodičů. U ochranného vodiče PEN/PE až k hlavní uzemňovací svorce objektu, která i u novostaveb někdy zcela chybí. Měla by se dodržet i délka připojovacích vodičů do 0,5 m, hodnota předřazeného jištění, atd. Hodnota 25 kA není zkratová odolnost, ale hodnota impulzního svodového proudu Iimp. Správná instalace SPD není vůbec jednoduchá záležitost, a požadavky lze nalézt např. v normách: ČSN 33 2000-5-53 ČSN 61643-12, 51643-32 (FVE) ČSN EN 62305-4
|