Autor Téma: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?  (Přečteno 16236 krát)
Mila Fialka
« kdy: 16.02.2019, 14:18 »


Pořídil jsem do koupelny novou pračku a sušičku.
Pro jejich zapojení do sítě budu měnit jednoduchou zásuvku za dvojnásobnou.
Má smysl pořídit zásuvku s přepěťovou ochranou ABB.
Bydlím v bytovém domě starém cca 15 let, takže elektroinstala ce je snad ok.
Narazil jsem na informace o přepěťových stupních 1-2, které předchází zásuvce a nerozumím tomu.
Dá se v mém případě jednoznačně odpovědět?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.02.2019, 18:51 »

Situaci vylepšíte za předpokladu, že ona PO bude uložena tak aby při inicializaci nemohla nic zapálit, osobně preferuji její zalití antipožární hmotou do spodku hluboké krabice.
Jde o to, že absence předchozích stupňů ji může při shodě okolností zapálit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomas M.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.02.2019, 19:05 »

Aby přepěťová ochrana měla smysl, musí být řazena ve stupních podle velikosti proudu (výkonu),  který je schopná uzemnit.

To, co máte na mysli je poslední stupeň (D),  kterou bych použil pro citlivá zařízení (např.TV),  a pokud předchozí stupně v instalaci na patřičných místech chybějí, myslím si, že je to zbytečné, v případě nepřímého úderu blesku vás malý varistor na koncovém obvodu s průřezem PE 2.5 mm2 nezachrání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.02.2019, 19:19 »

I taková přepěťová ochrana nějaké ty špičky pochytá, ale seriozní výrobce celkem běžně má podobnou ochranu i ve svém výrobku, takže ten přínos nebude nijak výrazný.
A jak už naznačil kolega, kdyby přišla po přívodu větší špička, varistor to nevydrží a jsou známé případy, kdy došlo k zapálení poškozeným varistorem.
Tu velkou špičku by právě měly omezit předchozí stupně, které by měly být v rozvaděči
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.02.2019, 23:38 »

Pokud se jedná o pračku a sušičku s procesorovým řízením (což je dnes převážná většina) tak u ní to smysl má, ovšem chybějí-li předcházející stupně je poměrně neúčiná a také nebezpečná jak již psali kolegové přede mnou. Značkoví výrobci většinou již ve vnitřním zapojení zařízení mívají dostatečnou ochranu před přepětím a špičkami udělanou.

Problém je také v tom, že předcházející stupně přepěťových ochran potřebují daleko masivnější uzemnění správně nainstalované a vedené, jinak jinak se jejich účinost také ztrácí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.02.2019, 23:43 »

I taková přepěťová ochrana nějaké ty špičky pochytá, ale seriozní výrobce celkem běžně má podobnou ochranu i ve svém výrobku, takže ten přínos nebude nijak výrazný.
A jak už naznačil kolega, kdyby přišla po přívodu větší špička, varistor to nevydrží a jsou známé případy, kdy došlo k zapálení poškozeným varistorem.
Tu velkou špičku by právě měly omezit předchozí stupně, které by měly být v rozvaděči
Jirko nerad bych se mýlil, nicméně zastávám názor, že absence dobré PO patří do repertoáru kurví..k výrobců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.02.2019, 09:47 »

Pokud mate zvenci placebo, nemusi stacit ani vsechny spravne umisteny stupne. V takove konstelaci pak muze byti i spravne vyskladana "jednosmerka" se svodicu k nicemu.
To co zamyslite je jiste lepsi nez nic. Predevsim z hlediska pozarniho rizika neni jedno jestli se prepeti zblazni v instalacni krabici ve zdi, nebo rovnou ve spotrebici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.02.2019, 13:08 »

Doporučiť vám môžu rôzne ochrany včetne prepäťoviek atď.Ak nemáte kam investovať,  tak dotoho.  Ja sa ale vás opýtam iné. Doteraz ste tam mali rôznu elektroniku, ktorú ste nechránili. Nič sa nestalo. Ani vás nenapadlo chrániť iné,  ako napr:počítač,  televízor atď. Nič sa nestalo.Alebo chcete povedať,  že žiadnu elektroniku v byte nemáte? Prečo ste sa teraz rozhodli chrániť pračku?
Myslím si, že preháňate. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.02.2019, 14:20 »

Přepěťovku v zásuvce beru jako vhodný/nutný doplněk k jakémukoli nákupu spotřebiče, od kterého chci aby mě dlouho sloužil, nebo aby mě neunavoval výrobou špiček spotřebiče další (typ.mikrovlnka).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.02.2019, 15:36 »

Pro názornost, jak může dopadnout vámi uvažovaná T3 bez předinstalován í T1+T2 přikládám foto vypálené přepěťovky. Spotřebiče odešly samozřejmě společně.


* odpálená přepěťovka 1.jpg (89.84 KB, 640x453 - prohlédnuto 797 krát.)

* odpálená přepěťovka 2.jpg (89.82 KB, 640x457 - prohlédnuto 635 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.02.2019, 16:41 »

Doplnim.
Kvalitni samostatny stupen v zasuvce bych obecne za zbytecny nepovazoval.
Nebezpecne prepeti nemusi byt vzdy jen atmosferickeho puvodu. V siti se potuluji take mensi spicky od spinani/rozepinani induktivnich zatezi ktere si mozna daji nacas, ale taky umi sve... :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 17.02.2019, 17:35 »

Doplnim.
Kvalitni samostatny stupen v zasuvce bych obecne za zbytecny nepovazoval.
Nebezpecne prepeti nemusi byt vzdy jen atmosferickeho puvodu. V siti se potuluji take mensi spicky od spinani/rozepinani induktivnich zatezi ktere si mozna daji nacas, ale taky umi sve... :-)

Vlivem impedance vedení se malé napětí v síťi téměř vytratí než dojde do koncového bodu-pračka!Nebo je už neškodný pro ni!
U větších přepětí ji koncový stupeň nezachrání a zničí se-vyhozené peníze! Bez předešlých stupňů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.02.2019, 17:55 »

Samozřejmě je nejlepší ochrana kompletní, na druhou stranu je též dobré zvážit pravděpodobnot nějaké nepěkné události v síti. Kvalitní varistorová ochrana může dobře potlačit nějaké drobnější špičky, jak již bylo řečeno, ale v případě přímého úderu blesku nic nezmůže.
Zkuste zapátrat v paměti, zda byly za posledních řekněme 10-15 let nějaké spotřebiče zničeny bouřkovým přepětím. Pokud ano, tak bych se přimlouval za instalaci kompletní ochrany, pokud ne, tak asi zvítězí ekonomická stránka věci.

Co se týče spotřebičů, tak nevím, koho bych měl považovat za seriózního výrobce.  Nerozhodný
Před nějakou dobou jsem doma opravoval zdroj pro elektroniku u myčky AEG staré cca 5 let. Pojistka a NTC na vstupu? Nikoliv, stačí přeci větší rezistor, který zastane práci obojího. Dvoucestné usměrnění a přepěťovka? Zbytečný luxus.
Problém byl v proraženém spínacím prvku (all-in-one šváb s výkonovým spínacím mosfetem uvnitř). Tedy toliko ke kvalitě elektroniky ve spotřebičích.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 17.02.2019, 19:38 »

... Predevsim z hlediska pozarniho rizika neni jedno jestli se prepeti zblazni v instalacni krabici ve zdi, nebo rovnou ve spotrebici.
Jeden rozdíl vnímám:
- když se ve spotřebiči poškodí varistor, je celkem pravděpodobné, že tam vznikne nadproud, který nevydrží pojistka.
- když se prakticky stejný varistor stejně poškodí v zásuvce (ještě horší variantou je  ve vícenásobné zásuvce "kouzelné" prodlužovačky),  pokud to visí na jističi C16, tam bych měl strach, že to nebude takový zkrat, aby jistič rychle zareagoval...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.02.2019, 20:55 »

Vlivem impedance vedení se malé napětí v síťi téměř vytratí než dojde do koncového bodu-pračka!Nebo je už neškodný pro ni!
U větších přepětí ji koncový stupeň nezachrání a zničí se-vyhozené peníze! Bez předešlých stupňů...
Mluvil jsem o spinacim prepeti, a to bych pri moznych par tisic voltech zrovna malym nenazval :-).
Pokud tedy mluvim o spinacim prepeti, tak zcela jiste nemluvim o tom atmesferickem. .. :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.02.2019, 20:59 »


- když se prakticky stejný varistor stejně poškodí v zásuvce
Neznam vase osobni zkusenosti, ale z meho pohledu a z pricipu konstrukce bych tu pidisoucastku uvnitr spotrebice nesrovnaval s koncovym stupnem v pevne instalaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 17.02.2019, 21:54 »

Neznam vase osobni zkusenosti, ale z meho pohledu a z pricipu konstrukce bych tu pidisoucastku uvnitr spotrebice nesrovnaval s koncovym stupnem v pevne instalaci.
Mám tu jeden rozebraný zdroj z PC, tak jsem se díval a jsou v něm 2 varistory VDRS14T275...
Prokousal jsem se na webu k datasheetu a jestli se dobře dívám, měl by vydržet 104J při vlně 8/20
Není žádnou vyjímkou, pokud to výrobce uvede, že se u přepěťové ochranu stupně D uvádí podobné hodnoty ("pes" s ochranou kolikrát nemá ani tolik)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.02.2019, 10:02 »

Rozumim, tuto moznost jako jednu z mnoha jiste nelze vyloucit.
Ja mel na mysli ponekud jinou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.