| | |-+  Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?  (Přečteno 22936 krát)
Vladislav Brázda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.07.2012, 22:45 »

Mám pozmek přímo sousedící s trafostanicí, budu také první odběrné místo za trafem, je nějaká šance donutit EON k montáži přepěťové ochrany do elektroměrovéh o rozvaděče na hranici pozemku? Nebo nemá cenu ani se o to pokoušet a namontovat si SPD na vlastní náklady? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8 vyhl 50, RT E2A(začínající)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 17.07.2012, 10:35 »

Z připojovacích podmínek EONu:

8.6. Přepěťové ochrany odběrného zařízení
Požadavek na umístění přepěťové ochrany v neměřené části odběrného zařízení musí
být vždy projednán s odpovědným pracovníkem E.ON před započetím elektroinstala čních
prací, tedy ve fázi přípravy projektové dokumentace. Přepěťové ochrany ve vlastnictví
odběratele jsou součástí odběrného zařízení a standardně se umisťují do měřené
části zařízení odběratele.
Přepěťové ochrany se umisťují dle těchto základních zásad:
a) Přednostně se přepěťová ochrana umisťuje do měřené části odběrného zařízení,
b) Umisťovat přepěťové ochrany třídy T1 v neměřené části elektrické instalace objektu
je možné jen tehdy, je-li to nezbytně nutné k realizaci koncepce zón bleskové ochrany.
Přitom je vhodné realizovat kompletní přepěťovou ochranu objektu, to znamená
zřídit vnější ochranu před bleskem (podle ČSN EN 62305) a vnitřní vícestupňovou
ochranu před přepětím. Umístění a provedení přepěťové ochrany v neměřené části
musí být projednáno s odpovědným pracovníkem E.ON před započetím elektroinstala čních
prací.
Přepěťová ochrana nesmí být umístěna v ER. Svodič přepětí bude umístěn v samostatné
skříni. Ve velmi ojedinělých a odůvodněných případech lze umístit po předchozím
projednání s odpovědným pracovníkem E.ON i do přípojkové skříně (při splnění
požadavků na skříň - viz PNE 33 0000-5).
Před elektroměrem lze použít pouze svodiče přepětí typu T1, které obsahují jiskřiště
nebo sériově řazené jiskřiště a varistor, doplněné o předřazené pojistky. Nelze osazovat
svodiče varistorové nebo paralelně řazené jiskřiště a varistor.
Místo montáže v neměřené části instalace bude zabezpečené proti neoprávněné
manipulaci předepsanou plombou. Podrobnosti stanovuje PNE 33 0000-5. Skříň
s omezovači přepětí musí být připravena pro zaplombovaní a musí splňovat předepsané
krytí IP 44.
Lze použít pouze svodiče přepětí, skříně a ER s odpovídajícím schválením pro tento
účel a vyhovující zákonu č. 22/1997 Sb. v platném znění a souvisejícím předpisům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.07.2012, 10:55 »

... je nějaká šance donutit EON k montáži ...

To zní jako byste chtěl aby E.ON montoval svou ochranu do vašeho rozvaděče placu placu placu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.07.2012, 13:09 »

A k cemu tam ty spd budou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 17.07.2012, 13:19 »

E ON "nedonutíte" k ničemu ! Zlej

Spíše, ONI vás donutí ...... tanecek


Namontovat vlastními náklady ale až po schválení od E ONu.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.07.2012, 14:17 »

SPD se montují na hranici zón LPZ. Jakou hranici máte u elektroměrovéh o rozvaděče?

Dovolím si tvrdit, že žádnou. Je celý obklopen LPZ0. Hranice, kde by měl být umístěn svodič bleskového proudu (SPD Typ 1) je LPZ0/LPZ1, tedy vnější plášť budovy. Na odbočkách pak svodiče přepětí (SPD Typ 2). První se obvykle umístí hned u vchodu do budovy, druhý v jističové skříni.

Instalovat SPD do elektroměrovéh o rozvaděče na hranici pozemku je zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladislav Brázda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.07.2012, 21:03 »

Děkuji za vyčerpvající odpovědi, mě šlo o to že když už mám mít vn trafo skoro na zahradě, že by se mohl EON trošku snažit zabezpečit nejbližší přípojná místa proti přepětí co přídou po vn a projdou transformátore m. Samozdřejmě při montáži elektroinstala ce počítám s instalací kompletní ochrany SPD  dle ČSN 62305 v domě. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8 vyhl 50, RT E2A(začínající)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.07.2012, 21:37 »

Je to vaše soutěž. Za přepětí vzniklá atmosférickými jevy distributor neručí. Jiná věc bude, pokud přepětí vznikne závadou na jeho zařízení.

Blízkost trafa toto nebezpečí nezvyšuje. Pokud je vaše přípojka provedena podle norem a řádně odjištěna výkonovými pojistkami, nic vám nehrozí. Kromě toho, že je o něco málo pravděpodobněj ší, že budete volat poruchovku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Vladislav Brázda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.07.2012, 22:11 »

Já se ve vn moc neorientuji, z toho důvodu mě napadlo to o té montáži SPD do elměrového rozvaděče, Děkuji za odpovědi. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

§8 vyhl 50, RT E2A(začínající)
Pavel Kappler
« Odpověď #9 kdy: 18.07.2012, 00:19 »

Distributora nedonutíte nikdy k ničemu. V oblasti zákazníků-domácností funguje stále tvrdý socialismus a můžete tak maximálně žádat, prosit a nosit láhve na správná místa :-)

Nicméně se mi podařilo kdysi získat souhlas s umístěním ochrany s jiskřištěm (samozřejmě vlastní, jistič před ELM také přece dodává zákazník) přímo do ER (JOPka) ... u ČEZu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 18.07.2012, 07:13 »

Distributora nedonutíte nikdy k ničemu. V oblasti zákazníků-domácností funguje stále tvrdý socialismus a můžete tak maximálně žádat, prosit a nosit láhve na správná místa :-)

Nicméně se mi podařilo kdysi získat souhlas s umístěním ochrany s jiskřištěm (samozřejmě vlastní, jistič před ELM také přece dodává zákazník) přímo do ER (JOPka) ... u ČEZu.

V oblasti ČEZ, s tímto již nemám problém. Ba naopak, připojuji do neměřené části, takže vlastně chráním i jejich elektroměr.
Samozřejmě je to vždy o domluvě s konkrétním technikem.
 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Fiedler
« Odpověď #11 kdy: 18.07.2012, 14:50 »

Blízkost trafa toto nebezpečí nezvyšuje. Pokud je vaše přípojka provedena podle norem a řádně odjištěna výkonovými pojistkami, nic vám nehrozí.

Jste si jistý, že malá impedance přívodního vedení (kterou lze v blízkosti trafa očekávat) nemá vliv na celkovou energii (a tvar) přepěťového pulsu, kterou musí ochrany být schopny pojmout ?

Sedím v budově, která je vedle trafa, přepěťové ochrany na vstupu do budovy údajně jsou, ale stejně máme slušnou spotřebu spotřebičů, kterým odchází zdroje jako na běžícím páse. Nepřerušitelné zdroje napájení a SPD III jsem se naučil nakupovat podle toho, jakou mají udanou rázovou energii, protože ty slabší nevydržely fungovat ani rok.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 18.07.2012, 14:59 »

Jste si jistý, že malá impedance přívodního vedení (kterou lze v blízkosti trafa očekávat) nemá vliv na celkovou energii (a tvar) přepěťového pulsu, kterou musí ochrany být schopny pojmout ?

Sedím v budově, která je vedle trafa, přepěťové ochrany na vstupu do budovy údajně jsou, ale stejně máme slušnou spotřebu spotřebičů, kterým odchází zdroje jako na běžícím páse. Nepřerušitelné zdroje napájení a SPD III jsem se naučil nakupovat podle toho, jakou mají udanou rázovou energii, protože ty slabší nevydržely fungovat ani rok.  Hněv
To mne zajímá, nechcete to zkusit vyřešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 18.07.2012, 15:44 »

To mne zajímá, nechcete to zkusit vyřešit?
To je slovo do pranice!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr Fiedler
« Odpověď #14 kdy: 18.07.2012, 17:02 »

To mne zajímá, nechcete to zkusit vyřešit?

Kdyby to byl můj soukromý objekt, tak bych to vyřešit chtěl. Zatím se snažím dosáhnout toto, že změříme co se v síti skutečně děje, jenomže čekání na přepětí je jako čekání na  Godota a měření, které jsem zařídil, trvalo pouhých 24 hodin, během kterých se nic nestalo a tím pádem je vše v pořádku.

Zatím jsem ve stavu, že problém oficiálně neexistuje a tedy s tím nejde nic dělat. Ale děkuji za nabídku.

Na vysvětlenou  - problémy zřejmě nesouvisí s přepětím po úderu blesku. Má hypotéza je, že nějak souvisí s náběhem napájení po jeho výpadku - během přechodového děje asi něco "zakmitá" a výsledkem je děj, který nemá charakter klasického normovaného přepěťového pulsu, ale energie přepětí je dostatečná na to, aby spotřebiče končily na smetišti. Jestli je původcem problému náběh napájení (moje hypotéza),  nebo naopak to, co se dělo v síti těsně před výpadkem, je také otázka. Časem snad problém změříme a uvidí se co se v síti děje. Každopádně v jiných lokalitách jsem nic podobného nepozoroval, jediné, čím si to dokáži vysvětlit, je právě blízkost trafostanice a s tím související nízká impedance přívodního vedení. Každopádně  se nám spotřebiče na šrot měnily pravidelně po té, co došlo k nějaké formě "blackoutu".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Fiedler
« Odpověď #15 kdy: 18.07.2012, 17:10 »

Ještě k původnímu dotazu tazatele - v materiálech GE Electric jsme našel zmínku, že podle lokality je potřeba volit  ochranu s ohledem na špičkový proud, který přepěťové ochrany snesou. Domnívám se, že  impedance přívodního vedení mohou mít na velikost špičkového proudu celkem zásadní vliv a tedy "vzdálenost od trafostanice" může být při návrhu ochrany proti přepětí relevantním argumentem (v podobě nestandardně nízké impedance přívodního vedení). Ostatně, pokud se nemýlím, tak i jističe a chrániče se dimenzují s ohledem na špičkový proud a impedanci sítě v místě instalace. 

Ale já jsme v tomto amatér a rád se nechám poučit. Co vy na to pane Hájku ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.07.2012, 17:27 »

Výstup z trafačky (hovořme o kabelovém vedení a o solidním provedení trafačky) je většinou prostý nadměrných přepětí, větší nebezpečí pro přístroje či instalaci znamená soused se špatně provedeným ekv. pospojením atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 18.07.2012, 20:47 »

...,  větší nebezpečí pro přístroje či instalaci znamená soused se špatně provedeným ekv. pospojením atd.
Pro mnoho míst je nejhorším nebezpečím soused, který naopak má HOP, SPD I + II, při blesku se mu nic doma nestane, ale pošle tak trochu přepětí po síti (především PENu) do okolních objektů, kde "nikdo nemá nic",  nebo jen nějaká "zázrak z baumarketu"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?