Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 22.10.2022, 11:28 »

V RD na vstupu přívodu mezi HR a MET je umístěn Dehnventil TNC pro ochranu přívodního vedení.
Jaký, ale použít svodič pro vývody z HR pro venkovní aplikace např. bazén, vrata atd. a kam zapojit?
Lze použít řazení chránič-jistič-spd-venkovní zařízení ? SPD 2 by přeci neměl být za chráničem, ale před mi to v tomto případě nedává smysl. Nejde mi o ochranu venkovních zařízení, ale o zavlečení přepětí po těchto přívodech do domu.
Dále není chráněn vodič pro HDO z ER, který je v souběhu hlavního vedení, lze na vstup HDO v HR připojit např. Dehnguard - jaký typ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2022, 19:15 »

Když za chráničem použijete SPD v zapojení 3+1, tedy obdobné zapojení, jako je v SPD typ 3, mělo by k vybavení chrániče dojít pouze výjimečně. Vzhledem k tomu, že je brána a bazén mimo objekt a jeho ochranný prostor, měl by být použit svodič bleskových proudů.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.10.2022, 19:56 »

A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2022, 09:01 »

Jistič je samozřejmě problém v kombinaci s SPD vždy. Záleží na jeho charakteristic e a reakce SPD ho může vybavovat. Koordinace mezi SPD a předjištěním je vždy udávaná vůči klasickým pojistkám, jako jednoznačné referenci. Koordinace vůči jističi je závislá na té danné kombinaci a problémem bývá i prostupnost jističe vůči energii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.10.2022, 16:36 »

A není lepší v tom případě použít také kombinovaný svodič 1+2 ? Z pohledu chrániče jsem to jasně pochopil, ale co jistič ? Nevadí SPD v tomto případě předjištění ?
Předpokládám, že blízká vzdálenost Dehnventilu na vstupu hlavního přívodu nehraje roli, pouze není chráněn zmíněný HDO.

Předjištění - je třeba si uvědomit kudy po vedení přijde přepěťová vlna a na co narazí jako první. Tedy pokud se jedná o vývod z rozvaděče, tak pro přepěťovou vlnu, který by naopak tekla z venku do tohoto rozvaděče tam vlastně žádné předjištění není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2022, 23:31 »

Zkusil jsem načrtnout celou vnitřní ochranu před bleskem, tak jak mi to vychází nejlépe. Pokud je to alespoň trochu čitelné, budu rád za komentář.


* 113245.jpg (730.57 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 140 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.10.2022, 19:00 »

Nepíšete nič o prierezoch vývodov z domu...a ani o predpokladanej ceste bleskového prúdu..

Čo sa týka káblových vývodov z už chráneného objektu do EZ mimo LPZ0b domu, tak bleskový prúd z konštrukcie plota či bazénu ( i čiastočný cez zvodič bleskových prúdov) je asi to posledné čo by som chcel mať zvedené do základového zemniča a distribučnej zeme napr. cez  3x2,5ku v dome...

Pri ochrane pred bleskovým prúdom je potrebné mať tenký PE napr. 2,5ky a jej SPD v LPZOb,...takže debata by mohla začať riadením rizík, že čo všetko treba chrániť pred priamym zásahom blesku,.. a za jakú cenu....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.10.2022, 20:42 »

Nepíšete nič o prierezoch vývodov z domu...a ani o predpokladanej ceste bleskového prúdu..

Čo sa týka káblových vývodov z už chráneného objektu do EZ mimo LPZ0b domu, tak bleskový prúd z konštrukcie plota či bazénu ( i čiastočný cez zvodič bleskových prúdov) je asi to posledné čo by som chcel mať zvedené do základového zemniča a distribučnej zeme napr. cez  3x2,5ku v dome...

Pri ochrane pred bleskovým prúdom je potrebné mať tenký PE napr. 2,5ky a jej SPD v LPZOb,...takže debata by mohla začať riadením rizík, že čo všetko treba chrániť pred priamym zásahom blesku,.. a za jakú cenu....
Boha, vám jeblo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.10.2022, 15:56 »

 Smích jejda tady se člověk dozví ale věci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hruška Michal 81
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 31.10.2022, 20:46 »

S dovolením sem vložím náčrt ještě jednou. Pokud by se mohl k navržené ochraně vyjádřit někdo z odborníků Dehn.


* 113245.jpg (730.57 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 68 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.