Autor Téma: Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?  (Přečteno 35594 krát)
Karel Novak b
« kdy: 02.02.2010, 14:02 »

V byte jsme si nechali udelat novy rozvod elektro.
Chteli jsme jej vcetne prepetovych ochran - tj. zasuvkove ochrany + ochrana v bytovem rozvadeci. Do bytu mame privedeny tri faze.
Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany.
Je to spravne?
Vyjde to nastejno jako trifazova ochrana a nebo mam pozadovat nahrazeni za trifazovou ochranu? A proc jsou 4, kdyz faze jsou 3?


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.02.2010, 19:28 »

Přes problémy s přečtením snad dokáži odpovědět.
Použít samostatné jednopólové SPD není špatné, ale pouze pracné. Mne spíše dráždí použití čtyř kusů místo tří kusů, pokud je bod rozdělení až v bytové rozvodnici, což je běžné, je to zbytečné plýtvání.
Doporučuji se optat výrobce SPD, pokud by to bylo od firmy DEHN jsem vám k dispozici.
Vyvěste fotografii.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.02.2010, 20:02 »

Taky už jsem "obdivoval" přepěťovou ochranu v N vodiči, která byla v podstatě "vyzkratována" asi 30 cm vodičů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Karel Novak b
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2010, 21:12 »

Omlouvám se za absenci diakritiky. Já už tak píšu 25 let.

V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280.
Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole
zeleno-žlutý drát.

Myslíte, že je to správně?

Děkuji moc.


* ochrana.jpg (106.24 KB, 1032x840 - prohlédnuto 14518 krát.)

* ochrana.jpg (106.24 KB, 1032x840 - prohlédnuto 6056 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.02.2010, 21:37 »

V příloze posílam foto. Jedná se o Moeller SPB 12/280.
Vůbec se v tom nevyznám. Jen jsem si všiml, že z toho nejpravějšího leze dole
zeleno-žlutý drát.

Myslíte, že je to správně?
Děkuji moc.

Je to naprosto správně.
Jen pro doplnění. Moeller u tohoto typu dělá všechny přepěťovky samostatně - tedy u SPB 12/280, pouze dle přání jsou dole propojeny jednofázovým hřebenem pro 1, 2, 3 či 4 kusy. Přepěťovka chrání fázové vodiče (zde jak píše kolega Hájek postačí pouze tři kusy) vůči ochrannému vodiči. Představte si, že je zapojena paralelně mezi 3 fáze a PE v TN-S (či PEN - v TN-C).
Tedy ještě pro lepší pochopení - přepěťovka je dole spojena - "zkratována" a propojena s vodičem zelenožlutým, tedy dle sítě PEN či PE a zároveň s HOP a můstkem v rozvodnici se všemi ochrannými vodiči v instalaci a nahoře je připojena na jednotlivé fáze L1, L2, L3. Při přepětí vnitřní součástka - varistor či obdobná, krátkodobě spojí fázové vodiče proti zemi a vytvoří tak defakto zkrat trvající velmi krátkou dobu ns, ms. Tento zkrat zapříčinní, že vše, co je za přepěťovkou, je v té chvíli bez napětí i proudu pochopitelně a tudíž nic nemůže (nemělo by být) ohroženo. V tom krátkém - "zkratu" by měla veškerá energie projít zpátky do země a zde se rozptýlit.  Jedná se o kombinovanou ochranu B+C. Pro úplnou ochranu však doporučuji vyrobit hromosvod (vnější ochrana před bleskem) a případně dát na citlivé zásuvky ochranu D, ať již v prodlužováku, nebo lépe přímo v zásuvce třeba od ABB. Pokud ochrana na fotkách vybaví, červený puntík vyskočí ven a tím poznáte, že je již vadná.
Dost často se předřazuje před přepěťovku proudový chránič, většinou centrální, takže vybavení přepěťovky vybaví i chránič a máme tu tzv. globální tmu. Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2010, 22:01 »

.... Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem, tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.

Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozvaděče, mají být hned na přívodu.
Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno  Jsem v rozpacích ),  ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2010, 22:03 »

Každopádně bych doporučoval vyměnit hokejistu za normálního elektrikáře.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Karel Novak b
« Odpověď #7 kdy: 02.02.2010, 22:28 »

Každopádně bych doporučoval vyměnit hokejistu za normálního elektrikáře.  Mrknutí

prosím o objasnění elektro-slangu. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Novak b
« Odpověď #8 kdy: 02.02.2010, 22:36 »

Jen pro upřesnění - ono to není ani tak "lépe" jako spíš nutné. Aby SPD správně plnily svoji funkci a nedocházelo k souběhu nebo křižování chráněných a nechráněných částí uvnitř rozvaděče, mají být hned na přívodu.
Z přiložených fotografií to není patrné (je tam trochu těsno  Jsem v rozpacích ),  ale zdá se, že hned na přívodu napojeny nejsou.  Nerozhodný

Přivod vede shora, ostatně i vedení do bytu. Takto vedou souběžně cca 3 metry. To je to co vadí?

Vedení v rozvaděči - nevím kam jde přívod první - zda-li do proudového chrániče a nebo do této přepětové ochrany. První má tedy být přepěťová ochrana a pak chránič nebo opačně? Poptám se na to v jakém je to pořadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2010, 22:42 »

První má tedy být přepěťová ochrana a pak chránič nebo opačně? Poptám se na to v jakém je to pořadí.

První má být ochrana (jestliže tam není hlavní vypínač). Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit až za ochranu). Znamená to, že máte v rozvaděči osazen jen jeden chránič ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #10 kdy: 02.02.2010, 22:47 »

prosím o objasnění elektro-slangu. Děkuji
Firma Moeller je sponzorem pardubických hokejistů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2010, 22:49 »

Osobně k této přepěťovce nemám důvěru, měnili jsme ji u zákazníka, kde byla instalována a při zásahu bočního paprsku blesku do domu se tvářila jakoby nic a v domě škody habaděj.
Je to můj osobní názor, osobně preferuji co do spolehlivosti Dehn. Každopádně přepěťová ochrana je komplexní systém systematicky umístěných ochran a tato jedna přepěťovka v rozvaděči ještě nic neznamená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.02.2010, 22:51 »

Firma DEHN investuje vydělané peníze do elektrikářů a vývoje, tedy do elektrooboru. Jiné firmy je utratí za hmotné požitky, nebo platí hokejové kluby.
Elektrikář, který je podporuje, je stejný.
Doporučuji prověřit instalaci (za peníze) revizním technikem dle Vašeho výběru a nalezené rozpory využít jako důvod k nezaplacení.

PS: Já osobně nemám rád konkurenci, co se pouze veze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2010, 23:06 »

Elektrikář, který je podporuje, je stejný.
Dovoluji si nesouhlasit.
Výrobce Moeller vyrábí podle mne kvalitní a léty prověřené přístroje. S přepěťovkami nemám zkušenosti, ale jističe a další prvky jsou kvalitní a sofistikované. Znám mnoho zkušených a pečlivých elektrikářů, kteří na tuto firmu nedají dopustit. Je to věc názoru a osobní zkušenosti.   Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #14 kdy: 03.02.2010, 00:28 »

Myslil jsem, ze v rozvadeci bude pouzita trifazova prepetova ochrana, avsak elektrikar instaloval 4 jednofazove ochrany.
Je to spravne?
To nelze z obrazku poznat. Pokud je "bod rozdeleni N-PE" v tomto rozvadeci, postaci 3ks. Pokud ne, bude patrne nutno mit 4ks. Odbornik (treba revizak) uz bude vedet.
Nicmene (jak zminil uz R.Cerveny) pokud neni nekde dale v dome dalsi ochrana 1.stupne (B),  take nepovazuji toto provedeni za dostatecne. Pokud do domu opravdu uhodi, vyskacou Vam tyto prepetovky z rozvadece cele (takovou pecku nechyti ani Hasek s Cechmankem a Hnilickou dohromady, natoz pouzity varistor  Škleb). Resenim by bylo pouziti ochrany B+C na bazi systemu jiskrist (kterou zde nabizi p.Hajek),  nicmene tomu odpovida i cena kompletu (je vyssi). Je to vzdy otazka priorit  Nerozhodný.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Novak b
« Odpověď #15 kdy: 03.02.2010, 07:14 »

To nelze z obrazku poznat. Pokud je "bod rozdeleni N-PE" v tomto rozvadeci, postaci 3ks. Pokud ne, bude patrne nutno mit 4ks. Odbornik (treba revizak) uz bude vedet.
Nicmene (jak zminil uz R.Cerveny) pokud neni nekde dale v dome dalsi ochrana 1.stupne (B),  take nepovazuji toto provedeni za dostatecne. Pokud do domu opravdu uhodi, vyskacou Vam tyto prepetovky z rozvadece cele (takovou pecku nechyti ani Hasek s Cechmankem a Hnilickou dohromady, natoz pouzity varistor  Škleb). Resenim by bylo pouziti ochrany B+C na bazi systemu jiskrist (kterou zde nabizi p.Hajek),  nicmene tomu odpovida i cena kompletu (je vyssi). Je to vzdy otazka priorit  Nerozhodný.

Dočetl jsem se, že instalovana ochrana je
- SPB-12/280 – kombinovaný varistorový svodič třídy B+C, dva stupně v jednom modulu, impulzní proud 12,5 kA, výbojový proud 25 (50) kA
V čem je to tedy nedostatečné?

Má tedy být použita jiná ochrana také třídy B+C jenom s jiným systémem (jiškřiště)?

Máme v hlavním domovním rozvaděči třífázový jistič pro každý byt a odtud teprvá
jde proud do bytového rozvaděče. Mám chtít tedy přidat ještě nějakou ochranu tam?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Novak b
« Odpověď #16 kdy: 03.02.2010, 07:18 »

První má být ochrana (jestliže tam není hlavní vypínač). Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit až za ochranu). Znamená to, že máte v rozvaděči osazen jen jeden chránič ?
Ano, máme tam jeden třífázový chránič - to je ten hned vedle.

Takže přívod do přepěťové ochrany a pak teprvá do chrániče - zkusim to prověřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Novak b
« Odpověď #17 kdy: 03.02.2010, 07:26 »

Je to naprosto správně.
.....
 Jedná se o kombinovanou ochranu B+C. Pro úplnou ochranu však doporučuji vyrobit
hromosvod (vnější ochrana před bleskem) a případně dát na citlivé zásuvky ochranu D,
ať již v prodlužováku, nebo lépe přímo v zásuvce třeba od ABB. Pokud ochrana na
 fotkách vybaví, červený puntík vyskočí ven a tím poznáte, že je již vadná.
Dost často se předřazuje před přepěťovku proudový chránič, většinou centrální,
takže vybavení přepěťovky vybaví i chránič a máme tu tzv. globální tmu.
 Lépe je dát přepěťovku hned na začátek spolu s např. hlavním vypínačem,
tedy paralelně a zbytek instalace je již řádně chráněn.

Hromosvod máme.

ochranu na zásuvky plánujeme prakticky všude. Vždy několik zásuvek na jednu chráněnou.
Prodlužky doufám už nebudu potřebovat - zásuvek jsme vyrobili dost.

První má být tedy proudový chránič a teprve potom přepěťová ochrana B+C?

Pan "Kamil Novak" píše: "Ptáte se na chránič (který je rozumné zapojit
až za ochranu)." tj. píše to opačně - a nebo jsem to pochopil špatně
já. Jaké je spravné pořadí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?