Tomáš 123
|
 |
« kdy: 18.02.2019, 18:19 » |
|
Rád bych své spotřebiče (TV, PC, lednička, trouba, robotický vysavač ...) napojil na přepěťovou ochranu (poslední stupeň). Mám vybrány následující: https://www.czc.cz/apc-surgearrest-essential-pm1w-fr/187609/produkthttps://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-5-zasuvek-2xusb/169306/produkthttps://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek/169311/produktCo jsem se dočetl, čím vyšší Kapacita rázové energie, tím lépe. V případě posledních dvou produktů je kapacita rázové energie 918 J (pro 5 zásuvek) a v případě 8 zásuvkové verze 2690 J. Klidně bych vybral tu s vyšší kapacitou, ale bude to působit jak pěst na oko, když v tom budu mít (viditelně v rohu místnosti) zapojený jen jeden el. spotřebič. Postačí tedy pořídit ochranu s 918J? Jde mi aspoň o prodloužení životnosti spotřebičů - ty jsou v cenové kategorii 5000 - 15 000 Kč. Co se týče prvních stupňů ochrany před přepětím, tak o tom samozřejmě nemám informace - bydlím v nájemním bytě.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2019, 09:25 » |
|
48kA... 1ns... Zdá se, že "papír snese všechno"... 
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2019, 17:29 » |
|
Já jsem také za názor, bez předcházejícíc h stupňů je bezpečnější nic nedávat!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 19.02.2019, 18:24 » |
|
Rovněž zastávám názor, že bez předchozích stupňů je trojka zbytečným vyhozením peněz z okna.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2019, 07:13 » |
|
Z cehoz celkom logicky plyne i moznost, ze nemusi stacit ani tri stupne :-).
To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........ .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák. Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla 
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 20.02.2019, 17:38 » |
|
... a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla  Tady je velmi důležité to, co jsem si dovolil zvýraznit! Potkávám nemálo přepěťověk instalovaných tak, že jsou to v podstatě vyhozené prachy... I když jsou od TOP výrobců Pak bych to neformuloval tak, že 3 stupně nestačí, ale že těm 3 stupňům není dovoleno ukázat co dokážou...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2019, 18:24 » |
|
Jirko, proto jsem to taky tak formuloval. Já ještě v domovních rozvaděčích neviděl dobře instalované svodiče. rozvaděče si skládají z 99% sami elektrikáři provádějící rozvody elektroinstala ce a ti jen tuší, natož aby věděli. Pak se diví, když přijede Horác na revizi a je nepříjemný. Chce blbosti, jakými jsou PD, certifikace, prohlášení o shodě, výrobní štítky atd. atd. Joooo, to jsou ti kluci z elektroúdržby. Mají přece padesátku, el. kladivo za 1500,-Kč, hřebíky, fanku, špachli a brašnu s nářadím. Znalosti však minimální, končící s informacemi, které mají jen z doslechu. Vždy se mi chce zvracet!
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 20.02.2019, 20:47 » |
|
To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........ .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák. Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla  Jiste jste si vsiml pane Horsky, ze jsem citoval tazatele a nikoliv prirucku DEHN. Pan Tomas123 o prvnich stupnich nevi nic, ja taky ne, a predpokladam ze jako najemnik nezna ani stav vnejsi ochrany. Podivejte se pozorne na muj prispevek, a najdete v nem slovo "moznost". Odkud tedy berete tu jistotu, ze panu Tomasovi123 budou proste stacit tri spravne instalovany stupne od DEHN, kdyz o vnejsi ochrane najemniho bytu take nevite nic? Nebo se jen nedrzite tematu, mluvite o necem zcela jinem, a to vas pak chapu. Akorat je to pak opravdu tezky diskutovat vecne ke konkretni otazce :-(. Jinak, tri stupne jsou vzdy pouze soucasti komplexni ochrany pred ucinky blesku, a ja jen aby to nekdo nevzal jako dostacujici reseni :-).
|
|
|
|