							Rád bych své spotřebiče (TV, PC, lednička, trouba, robotický vysavač ...) napojil na přepěťovou ochranu (poslední stupeň).  Mám vybrány následující: https://www.czc.cz/apc-surgearrest-essential-pm1w-fr/187609/produkthttps://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-5-zasuvek-2xusb/169306/produkthttps://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-8-zasuvek/169311/produktCo jsem se dočetl, čím vyšší Kapacita rázové energie, tím lépe. V případě posledních dvou produktů je kapacita rázové energie 918 J (pro 5 zásuvek) a v případě 8 zásuvkové verze 2690 J. Klidně bych vybral tu s vyšší kapacitou, ale bude to působit jak pěst na oko, když v tom budu mít (viditelně v rohu místnosti) zapojený jen jeden el. spotřebič. Postačí tedy pořídit ochranu s 918J? Jde mi aspoň o prodloužení životnosti spotřebičů - ty jsou v cenové kategorii 5000 - 15 000 Kč.  Co se týče prvních stupňů ochrany před přepětím, tak o tom samozřejmě nemám informace - bydlím v nájemním bytě.   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #2 kdy: 19.02.2019, 09:25 » | 
								
								 | 
							  
							 
							48kA... 1ns... Zdá se, že "papír snese všechno"...     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							František Šohajda 
							
								  
								  Offline
 
  
								RT E2-A 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 19.02.2019, 17:29 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Já jsem také za názor, bez předcházejícíc h stupňů je bezpečnější nic nedávat!! 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 19.02.2019, 18:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Rovněž zastávám názor, že bez předchozích stupňů je trojka zbytečným vyhozením peněz z okna.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #14 kdy: 20.02.2019, 07:13 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Z cehoz celkom logicky plyne i moznost, ze nemusi stacit ani tri stupne :-).
  To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........  .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák. Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla     
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jiří Schwarz 
							
								  
								  Offline
 
  
								  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #15 kdy: 20.02.2019, 17:38 » | 
								
								 | 
							  
							 
							... a tři stupně  správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla    Tady je velmi důležité to, co jsem si dovolil zvýraznit! Potkávám nemálo přepěťověk instalovaných tak, že jsou to v podstatě vyhozené prachy...  I když jsou od TOP výrobců Pak bych to neformuloval tak, že 3 stupně nestačí, ale že těm 3 stupňům není dovoleno ukázat co dokážou...  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-) 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Pavel Horský 
							
								ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #16 kdy: 20.02.2019, 18:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jirko, proto jsem to taky tak formuloval.  Já ještě v domovních rozvaděčích neviděl dobře instalované svodiče. rozvaděče si skládají z 99% sami elektrikáři provádějící rozvody elektroinstala ce a ti jen tuší, natož aby věděli. Pak se diví, když přijede Horác na revizi a je nepříjemný. Chce blbosti, jakými jsou PD, certifikace, prohlášení o shodě, výrobní štítky atd. atd. Joooo, to jsou ti kluci z elektroúdržby. Mají přece padesátku, el. kladivo za 1500,-Kč, hřebíky, fanku, špachli a brašnu s nářadím. Znalosti však minimální, končící s informacemi, které mají jen z doslechu. Vždy se mi chce zvracet! 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email:  horac@podborany.cz 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Javorsky 
							
								Neverifikovaný uživatel @6 
								       
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #17 kdy: 20.02.2019, 20:47 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To by mě zajímal ten katastrofický scénář, kdy by nestačili tři stupně........  .... Myslím, že se nad celým vláknem zbytečně vznáší velký bubák. Ze mě....jen poslední stupeň nestačí, funguje možná jako placebo a tři stupně správně instalované od DEHN prostě stačí a obával bych se snad jen samotného ďábla    Jiste jste si vsiml pane Horsky, ze jsem citoval tazatele a nikoliv prirucku DEHN. Pan Tomas123 o prvnich stupnich nevi nic, ja taky ne, a predpokladam ze jako najemnik nezna ani stav vnejsi ochrany. Podivejte se pozorne na muj prispevek, a najdete v nem slovo "moznost". Odkud tedy berete tu jistotu, ze panu Tomasovi123 budou proste stacit tri spravne instalovany stupne od DEHN, kdyz o vnejsi ochrane najemniho bytu take nevite nic? Nebo se jen nedrzite tematu, mluvite o necem zcela jinem, a to vas pak chapu. Akorat je to pak opravdu tezky diskutovat vecne ke konkretni otazce :-(. Jinak, tri stupne jsou vzdy pouze soucasti komplexni ochrany pred ucinky blesku, a ja jen aby to nekdo nevzal jako dostacujici reseni :-).  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |