« Odpověď #4 kdy: 29.01.2018, 21:52 » |
|
Jak říkáte, kdybych měl dělat veškeré rozvody v domě znova (což nehrozí, vše je v 2,5 Cu, jen tedy starší norma) pozvu si elektrikáře povoláním. Tady se jednalo o přesunutí několika krabic, výměnu pár spínačů a zásuvek na nové a natažení kabelu z krabic nad podkrovím ke třem novým zásuvkám, nic víc. Instalace zásuvky s přepěťovou ochranou v síti TN-C je tedy úplně zbytečná? Pokud ano - proč, smím-li být tak zvědavý?  Pokud je mi k ničemu, vrátím ji.
|
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2018, 11:11 » |
|
Nemyslím si, že pro blesk platí "U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !".
Ohmův zákon je omezen podmínkami stejnosměrného proudu a napětí, čemuž se průběh bleskového proudu ani vzdáleně nepodobá. Prudký nárůst proudu do maxima v řádech mikrosekund způsobí silný magnetický impulz (LEMP), který přispěje k indukci dalšího elektrického pole. Výsledné napětí tak bude výrazně vyšší.
Pro představu, že je to "hodně" to ale postačí.
EDIT: koukám, že jsem to nedočetl dál, je to tam v podstatě zmíněno.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2018, 12:28 » |
|
Nemyslím si, že pro blesk platí "U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !".
Ohmův zákon je omezen podmínkami stejnosměrného proudu a napětí, čemuž se průběh bleskového proudu ani vzdáleně nepodobá. Prudký nárůst proudu do maxima v řádech mikrosekund způsobí silný magnetický impulz (LEMP), který přispěje k indukci dalšího elektrického pole. Výsledné napětí tak bude výrazně vyšší.
Pro představu, že je to "hodně" to ale postačí.
EDIT: koukám, že jsem to nedočetl dál, je to tam v podstatě zmíněno.
Oněch 10ohm je zavádějících. Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě: + - Ohmík na dokonale provedené pospojení. A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
|
|
|
|
Jiří Středa
OSVČ - živnostník

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 30.01.2018, 13:34 » |
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 30.01.2018, 15:00 » |
|
Oněch 10ohm je zavádějících. Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě: + - Ohmík na dokonale provedené pospojení. A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 10 10 A/s docela relevantní.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2018, 18:52 » |
|
Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 1010 A/s docela relevantní.
Ano je mnohdy úsměvné vidět pásek zasypaný vedle kabelu pískem. Buď jde o tupost nebo úmysl 
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 30.01.2018, 19:28 » |
|
... A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
To strašně moc záleží na stavbě, sítích, okolí,... jaký potenciál jaké "vzdálené země" se tam objeví proti okamžité špičkové hodnotě napětí na nějaké části hromosvodové soustavy
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 30.01.2018, 21:26 » |
|
Osobně mě pobavil ten první stupeň ochrany. Prý hromosvod Pak samozřejmě i tvrzení že i když o tom nic nevím, udělám to lépe než odborník  tragický i když velmi častý omyl Asi budu muset zase na nějaké školení. Mám evidentní mezery. Asi bych se přidal ke kolegům a doporučil oslovit někoho v místě, kdo vám s tím pomůže. Zdaleka to nemusí být tak jednoduché, pokud se v této problematice alespoň trochu nevyznáte.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|