| | |-+  Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?  (Přečteno 11304 krát)
Ondra Kapl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 29.01.2018, 18:43 »

Dělám svépomocí rekonstrukci podkroví sádrokartonem ve starším domě OKAL a s tím souvisí i výměna instalačních krabic, přístrojů apod. a natažení několika nových zásuvek. Do koutu s PC, kde bude nejvíc elektroniky, bych rád umístil zásuvku s přepěťovou ochranou ABB. Samozřejmě proti přepětí je dům chráněn v prvním stupni hromosvodem.

Mám ovšem rozvod TN-C, tedy v zásuvkách jsou 2 vodiče, L a PEN. Mohu v takovém rozvodu zapojit zásuvku s přepěťovou ochranou jako ostatní normální zásuvky, kde je nulový vodič propojen se zemnícím kolíkem? Bude fungovat nebo ne? Ve schématu zapojení v návodu je nakreslena pouze dnes standardní síť TN-S. Než to zkusím, chci se zeptat zkušenějších,  abych si zbytečně neodpálil zásuvku za tisícovku.


* abb_5593H-C02357 16.jpg (93.18 KB, 600x600 - prohlédnuto 412 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2018, 20:08 »

Takže si to shrneme, jako laik zasahujete do vyhrazeného technického zařízení, aniž byste měl alespoň elementární znalosti.
Nechte si vypracovat projekt.
Pro rekonstrukci podkroví zvolte instalaci s proudovým chráničem.
Nechte si zkontrolovat hromosvod.
Nasaďte svodič bleskových proudů.

Pokud i tak chcete zasahovat do zařízení, na které nemáte oprávnění a nerozumíte tomu, tak zapojením většiny svodičů typ 3 do soutavy TNC nic nezkazíte, pouze jeden pól určený pro pracovní vodič bude nevyužit. Nicméně i tak se optejte výrobce svodiče.

Měli bychom tady všichni prosbu: Až neodborně provedená instalace zabije někoho z Vašich blízkých, nebo vás (pomohl by lístek s prosbou pro nálezce u sebe),  zašlete nám fotografii těla.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Ondra Kapl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.01.2018, 20:42 »

Děkuji za reakci. Výučňák a maturita z elektrotechnik y a propadlá padesátka ze mě sice ještě nedělá elektrikáře (navíc dělám CNC) ale natahat si tady kabely a opravit chyby po soudruzích z osmdesátek jsem zatím zvládl lépe než oni. Smích V případě krabičky s elektronikou na zásuvce s přepěťovou ochranou jsem si už tak jistý nebyl, protože ji mám v rukou poprvé. Proto se ptám zkušenějších. :-) Nicméně chápu vaši obavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.01.2018, 21:24 »

Když pominu vše a vrátím se k dotazu, pak zapojit lze. O smysluplnosti v zamýšleném případě však lze s úspěchem pochybovat.
Jinak uvádíte, že napravujete chyby soudruhů z osumdesátek a tu největší a nejzásadnější chcete ještě rozšiřovat, když právě to jde udělat lépe, než to dělali v souladu s 1010 oni.
Jinak VTZ je VTZ a CNC je CNC. Taky mám přístup k CNC frézce, něco i naprogramuju, ale když chci něco zásadního, řeknu klukům co s tím dělaj denně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondra Kapl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 29.01.2018, 21:52 »

Jak říkáte, kdybych měl dělat veškeré rozvody v domě znova (což nehrozí, vše je v 2,5 Cu, jen tedy starší norma) pozvu si elektrikáře povoláním. Tady se jednalo o přesunutí několika krabic, výměnu pár spínačů a zásuvek na nové a natažení kabelu z krabic nad podkrovím ke třem novým zásuvkám, nic víc.

Instalace zásuvky s přepěťovou ochranou v síti TN-C je tedy úplně zbytečná? Pokud ano - proč, smím-li být tak zvědavý? Úsměv Pokud je mi k ničemu, vrátím ji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.01.2018, 21:52 »

Čekal jsem od Honzy Hájka ještě o něco radikálnější pohled na vztah mezi hromosvodem a rozvody v podkroví!
Tam se dělají největší chyby v potřebných vzdálenostech aby nedošlo k přeskoku.

Nepřeji vám, aby jednou po bouřce za svitu "modrých majáků" redaktor TV NOHA nebo PIPKA sděloval národu, že ani hromosvod objekt neochránil.
On by ho ochránil, kdyby...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.01.2018, 22:51 »

Čekal jsem od Honzy Hájka ještě o něco radikálnější pohled na vztah mezi hromosvodem a rozvody v podkroví!
Když já bych rád tu fotku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.01.2018, 09:30 »

Vláďa Brok mne požádal, abych sem vložil jeho článek s popisem toho, co je to dostatečná vzdálenost.
viz
 
Čekal jsem od Honzy Hájka ještě o něco radikálnější pohled na vztah mezi hromosvodem a rozvody v podkroví!
Tam se dělají největší chyby v potřebných vzdálenostech aby nedošlo k přeskoku.

* Nedodržení bezpečné vzdálenosti V.Brok.pdf (1015.15 KB - staženo 692 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Šalamon
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 30.01.2018, 10:30 »

pro mne velmi zajímavý příspěvek od V. Broka jenže: když ho otevřu tak se mi zobrazují jen obrázky 2.1;3;3a;3b;4 a v textu jsou zmiňovány ještě obr.2 a hlavně 4.1 až 4.3.Můžete mne navést jak bych se dostal ke kompletnímu příspěvku pana BROKA nebo ho, prosím,uveřejněte celý . . . ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 30.01.2018, 11:11 »

Nemyslím si, že pro blesk platí "U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !".

Ohmův zákon je omezen podmínkami stejnosměrného proudu a napětí,  čemuž se průběh bleskového proudu ani vzdáleně nepodobá. Prudký nárůst proudu do maxima v řádech mikrosekund způsobí silný magnetický impulz (LEMP),  který přispěje k indukci dalšího elektrického pole. Výsledné napětí tak bude výrazně vyšší.

Pro představu, že je to "hodně" to ale postačí.

EDIT: koukám, že jsem to nedočetl dál, je to tam v podstatě zmíněno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 30.01.2018, 11:25 »

pro mne velmi zajímavý příspěvek od V. Broka jenže: když ho otevřu tak se mi zobrazují jen obrázky 2.1;3;3a;3b;4 a v textu jsou zmiňovány ještě obr.2 a hlavně 4.1 až 4.3.Můžete mne navést jak bych se dostal ke kompletnímu příspěvku pana BROKA nebo ho, prosím,uveřejněte celý . . . ..

Napište mu, mail má brok zavináč brok cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.01.2018, 12:28 »

Nemyslím si, že pro blesk platí "U = R x I = 10Ω x 100 000 A = 1 000 000 V !".

Ohmův zákon je omezen podmínkami stejnosměrného proudu a napětí, čemuž se průběh bleskového proudu ani vzdáleně nepodobá. Prudký nárůst proudu do maxima v řádech mikrosekund způsobí silný magnetický impulz (LEMP),  který přispěje k indukci dalšího elektrického pole. Výsledné napětí tak bude výrazně vyšší.

Pro představu, že je to "hodně" to ale postačí.

EDIT: koukám, že jsem to nedočetl dál, je to tam v podstatě zmíněno.
Oněch 10ohm je zavádějících.
Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě:
+ - Ohmík na dokonale provedené pospojení.
A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Středa
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 30.01.2018, 13:34 »

třeba tady?  Úsměv
http://www.prepeti.cz/cs/anteny-hromosvody-a-prepetove-ochrany-v-praxi/prakticke-priklady-instalaci-anten-a-prepetovych-ochran
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik-E2/A ,  elektromontáže
www.jse-el.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.01.2018, 15:00 »

Oněch 10ohm je zavádějících.
Ve skutečnosti to budou hodnoty dvě:
+ - Ohmík na dokonale provedené pospojení.
A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.
Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 1010 A/s docela relevantní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.01.2018, 18:52 »

Doplnil bych ještě indukčnost dlouhých páskových zemničů. Při strmosti dI/dt = 1010 A/s docela relevantní.
Ano je mnohdy úsměvné vidět pásek zasypaný vedle kabelu pískem.
Buď jde o tupost nebo úmysl tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.01.2018, 19:28 »

...
A prakticky nezměřitelná hodnota odporu přechodu mezi bleskovou kavernou a "tvrdou" zemí.

To strašně moc záleží na stavbě, sítích, okolí,... jaký potenciál jaké "vzdálené země" se tam objeví proti okamžité špičkové hodnotě napětí na nějaké části hromosvodové soustavy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 30.01.2018, 21:26 »

Osobně mě pobavil ten první stupeň ochrany. Prý hromosvod  Škleb  

Pak samozřejmě i tvrzení že i když o tom nic nevím, udělám to lépe než odborník  tanecek  tragický i když velmi častý omyl

Asi budu muset zase na nějaké školení. Mám evidentní mezery.

Asi bych se přidal ke kolegům a doporučil oslovit někoho v místě, kdo vám s tím pomůže. Zdaleka to nemusí být tak jednoduché, pokud se v této problematice alespoň trochu nevyznáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 30.01.2018, 21:33 »

Osobně mě pobavil ten první stupeň ochrany. Prý hromosvod  Škleb  
Jenom jestli se tím “je dům v prvním stupni chráněn hromosvodem” nemyslelo první patro  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.