Autor Téma: Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?  (Přečteno 22564 krát)
Hanuš Jiří
*
Offline Offline



« kdy: 19.09.2015, 08:53 »


Bydlíme ve městě, v hustší zástavbě v panelovém domě.
Elektriku tu máme celkem novou v mědi.
Místní elektrikář se ptal jestli chceme přepěťovou ochranu.

Potřebujeme přepěťovou ochranu, svodič přepětí?

Říkal že má dva stupně, proti blesku a přepětí, cena je prý kolem 1800kč.
Je tu milion dotazů, určitě vás už nebaví o tom moc rozvádět debaty, proto se neptám jestli má cenu, nejspíš ano, pro jistotu a lepší pocit.
Ptám se ale, dali byste si ho domů?
Kamarád má postaveno asi tři roky a říkal že ho vyšel modul na čtyři tisíce, zdá se mi tento od našeho elektrikáře nějak až moc levný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2015, 11:52 »


Cena může být různá.
Ovšem správné nasazení přepěťových ochan záleží na mnoha dalších okolnostech.
Samotné osazení přepěťovou ochranou za XYKč nemusí vůbec nic řešit a ochrana nemusí být funkční.

Odpověď zda to cenu má či nemá si dáte sám.
Sečtěte si pořizovací ceny za všechnu elektroniku (včetně ledničky, pračky ..).
Vyjde vám hodnota, kterou chcete chránit.
Rozhodnutí, zda ano, ne, levněji nebo dráž, či dobrým nebo noname elektrikářem je na vašem rozhodnutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.09.2015, 14:10 »

Vzhledem k uvedené ceně se nejspíše bude jednat o varistorový modul.
Pokud si spočítáte kolik bude stát instalace. Kolik bude stát pravidelné přeměřování miliampérového bodu varistoru, ověřování funkčnosti min. co 4 roky, raději častěji. Tak cena svodiče tohoto provedení během deseti let převýší provedení s jiskřištěm (nemyslím bleskojistku v sérii se zhášecím varistorem).
DEHNshield se dá sehnat v ceně kolem 5 000 bez DPH pro TNC.
DEHNshield
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2015, 14:58 »

Mam nejake 2 stupne na din liste, treti stupen je pak u zasuvky... Ty dva stupne mohly stat okolo tech 5000,- ja to neplatil...

Pokud ale mate privod elektriny v zemi a trafacka je daleko, domnivam se, ze sance na aktivaci je pomerne mala, alespon jsem si nevsimnul za 15 let, ze by se to kdy aktivovalo...

Pokud vam vsak vede telefonni xDSL linka, tak tou se domaci elektronika take obcas vypali, to uz jsem slysel, ale domnivam se take hlavne, pokud v nektere casti venkovni vedeni jde vzduchem....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.09.2015, 15:02 »

Pokud ale mate privod elektriny v zemi a trafacka je daleko, domnivam se, ze sance na aktivaci je pomerne mala, alespon jsem si nevsimnul za 15 let, ze by se to kdy aktivovalo...
Koukám, že o SPD mezi lidmi přetrvává spousta mýtů.
Mohl byste prosím svými slovy popsat co by se mělo s SPD dít, aby jste si všiml její , ,aktivace,, ?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.09.2015, 15:07 »

Jsou tam myslim cervene cudliky a domnival jsem se, ze by mely vyletet (indikovat, ze k necemu doslo) a rozpojit obvod :-)

Anebo tam jsou jen pro paradu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.09.2015, 15:16 »

Jsou tam myslim cervene cudliky a domnival jsem se, ze by mely vyletet (indikovat, ze k necemu doslo) a rozpojit obvod :-)
Anebo tam jsou jen pro paradu?
Signalizační prvky indikují pouze stav přetížení SPD, neindikují stav, kdy varistor má maximální odpor a nereaguje na zvýšené napětí (měřitelné).
Pokud by SPD reagovala na přepětí svým koncem, je na nic.
Podrobnosti o požadavcích na SPD najdete v ČSN EN 61643-11.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.09.2015, 15:33 »

Cele vam to moze byt nanic, ak napr sused namotnuje na balkon parabolu tesne vedla zvodu bleskozvodu. Pripadne ak vam chlapci od internetu natahaju UTP kabel vedla zvodu, v horsom pripade ho tam pripaskuju stahovacimi plastik paskami.

Ak vas trapi prepatie a potrebujete chranit znacne hodnoty, rieste to komplexne. Inak len investuje do pocitu falosneho bezpecia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.09.2015, 15:36 »

Signalizační prvky indikují pouze stav přetížení SPD, neindikují stav, kdy varistor má maximální odpor a nereaguje na zvýšené napětí (měřitelné).
Pokud by SPD reagovala na přepětí svým koncem, je na nic.
Podrobnosti o požadavcích na SPD najdete v ČSN EN 61643-11.   

A co je tohle? Mylim ty cervene terciky?



I kdyz to moje je modre, bohuzel nyni nevim znacku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 19.09.2015, 15:40 »

 Pokud máte opravdu zájem o ochranu svého majetku, co se zkusit bavit konkrétně. Jakou ochranu vám onen elektrikář navrhuje, kam a jak bude zapojena (nejlépe foto otevřeného rozvaděče)
Některá úskalí zde již byla nastíněna. Doporučuji přečíst si kníška.eu a pak pochopíte, že není ochrana, jako ochrana.  Aneb když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.


I kdyz to moje je modre, bohuzel nyni nevim znacku.

Myslíte li ten jistič, půjde o HAGER, tuším v 10kA řadě. Předpokládám tedy že NBN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #10 kdy: 19.09.2015, 15:49 »

A co je tohle? Mylim ty cervene terciky?
Tento terčík /trn, by měl vyskočit v případě ohřevu varistoru na takovou teplotu, že dojde k roztavení pájky, která ho spojuje s připojovacím praporcem na který je připojen vodič od svorky.
Kdo viděl tento mechanismus, musí pochybovat o tom, že bude fungovat s jistotou.
Upozorňuji, že teplotní přetížení varistoru je pouze jednou z možných poruch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 19.09.2015, 15:52 »

On je elektrikář a elektrikář.
90% elektrikářů ani netuší, kam svodič v rozvaděči umístit...nebo spíš, kam v objektu svodič umístit, jakým způsobem ho napojit a v první řadě, jaký typ vůbec zvolit.
Mohu potvrdit z toho co jsem viděl, 90% instalovaných svodičů je nainstalováno špatně, investor jen vyhodil peníze z okna bez jakéhokoli efektu.

No není to smutné?
Není.
Je to přímo zoufalé.
A nejhorší na tom je, že skoro všichni ti montéři co degradují ochranu svoji neodbornou montáží si myslí, že to dělají správně.
Když jim to pak člověk znalý vysvětlí a ukáže jim chyby, ještě se čertí, že se z nich dělá debil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.09.2015, 16:14 »

priklad vyhodenych penazi


* prep.jpg (816.66 KB, 4160x2336 - prohlédnuto 3348 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 19.09.2015, 16:22 »

Mam nejake 2 stupne na din liste, treti stupen je pak u zasuvky... Ty dva stupne mohly stat okolo tech 5000,- ja to neplatil...

Pokud ale mate privod elektriny v zemi a trafacka je daleko, domnivam se, ze sance na aktivaci je pomerne mala, alespon jsem si nevsimnul za 15 let, ze by se to kdy aktivovalo...

Pokud vam vsak vede telefonni xDSL linka, tak tou se domaci elektronika take obcas vypali, to uz jsem slysel, ale domnivam se take hlavne, pokud v nektere casti venkovni vedeni jde vzduchem....
Co s tym ma spolocne vzdialenost od trafa??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.09.2015, 16:23 »

Jojo, cim hloupejsi, tim vice ma sebevedomi (presvedcen o sve neomylnosti),  elektrikare nevyjimaje, to je dokazano vedecky :-)  https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunning%C5%AFv-Kruger%C5%AFv_efekt

Mimochodem, ten HAGER, ma nejaky vlastni prikon?

Takze mechanizmus je, ze zahratim se rozpusti cin a tedy rozpoji se obvod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 19.09.2015, 16:36 »

Mimochodem, ten HAGER, ma nejaky vlastni prikon?

To si děláte ........? Hager je to "modré" vedle žlutých cosi. Předpokládám, že hlavní vypínač, nebo jistič s touto funkcí. Fotka je mizerná a není to poznat.
 Pláč Pláč Pláč Pláč

Ty žluté svodiče budou zřejmě od firmy HAKEL. Modré svodiče mohou být i od stejného výrobce, nebo třeba od firmy SCHRACK. Těžko hádat, když to ani vy sám nevíte.

Myslím, že většině odborníků, nejvíce sedí červená řada.  angel

Asi bych nechal váš rozvaděč vám a věnoval se původnímu dotazu.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.09.2015, 17:27 »

On je elektrikář a elektrikář.
90% elektrikářů ani netuší, kam svodič v rozvaděči umístit.

Myslím, že je nutno upřesnit, že elektrikář se šroubovákem u zdi není od toho aby přemýšlel kam dát přepěťovku. Stejně tak jako projektant neumí tak rychle oholit 240ku v kabelovém kanále, tak ani revizní technik nemusí znát všechny alternativy impulsních relé jako projektant.

Prací elektrikáře je primárně udělat elektroinstala ci podle toho jak to vypočítal a navrhl ten, kdo se návrhy zabývá.

Je nutno přihlédnout k odborné subordinaci a nedělat z každého elektrotechnik a vševědoucího!
Běžný elektrikář o ČSN 34 1390 a ČSN 62 305 něco slyšel, ale znalost všech souvislostí zná několik jedinců v ČR!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.09.2015, 17:29 »

Fotka byla ilustracni z netu.
Doma mam podobny, jen modre barvy, s trnama cervene barvy... Myslim ze znacka zacina na HA....

Otazka znela, zdali ta ochrana neco konzumuje?

A odpoved puvodnimu tazateli? Uz tu padla, musi zvazit zda ma smysl do toho vrazet penize.

Zajimalo by me, kdyby blesk uhodil do VVN ve mestech a vn na vesnicich, zda to projde transformatore m ke koncovym uzivatelum?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.