Autor Téma: Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?  (Přečteno 32831 krát)
fimlarik
« kdy: 08.02.2011, 18:31 »

Situacia je nasledovna:
Sustava je TN-C-S rozdelena uz v elektromerovom rozvadzaci.
Privod od elektromeru do domu je vedeny cez zakladovu dosku. Od miesta prechodu doskou k hlavnemu rozvadzacu
umiestnenom na poschodi je dlzka vedenia 9 metrov. Nakolko projektant neriesil ziadnu prepetovu ochranu
(dovod nezisteny),ale rad by som ju v dome mal (bleskozvod je urobeny),hladam riesenie jej umiestnenia.
Kedze v kniske ( a nielen tam) sa spomina umietnenie ochran na rozhranie LPZ, predpokladam ze musi byt
umietnena blizko prechodu cez zakladovu dosku.

Ak ju umiestnit hned na vstupe,potom moze ci musi byt urobeny aj priamy prepoj z PE ochrany na EP/HUP/HUS?
(dostatocne dimenzovanym vodicom samozrejme. Pripojnica je pol metra od vyustenia hl. privodu cez dosku)


* Prepetovka1.jpg (37.21 KB, 765x737 - prohlédnuto 20579 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.02.2011, 23:32 »

takto to můžete udělat. Ale:
1) přepěťovky zapojit za vypínačem
2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II
3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm
4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 09.02.2011, 00:08 »

takto to můžete udělat. Ale:
1) přepěťovky zapojit za vypínačem
Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával).

4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.
Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 09.02.2011, 06:19 »

Citace
4) Ano přepěťovky musí být propojeny co nejkratší cestou na svorkovnici HOP/EPS... Co se týče průřezu vodiče volil bych min 10mm, ale pokud máte přívod do domu silnější (což nepředpokládám když je to v TN-S) tak stejný jako jsou fázové vodiče.
Poslal: fimlarik

Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2011, 09:38 »

takto to můžete udělat. Ale:
2) dát stupeň I a do domovního rozvaděče dát stupeň II

.......nebo lze použít svodič DEHNventil, který lze umístit rovnou do bytového rozvaděče. Pozor ale na
to, kudy vede kabel z ER. Ten je potřeba odizolovat např. vložením do kovové trubky, která bude na obou koncích připojena na svorkovnici HOP.
Vše je potřeba zvážit přímo na místě stavby. Navržení koordinované ochrany je malinko složitější věc. Nedá se jen tak spolehlivě navrhnout prostřednictví m diskusního fóra.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.02.2011, 10:03 »

Nemal by hl. vypínač v TN-S vypínať aj N ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.02.2011, 22:22 »

Nevidím důvod. Naopak, pokud tam bude typ 1 a v následném domovním rozvaděči typ 2, dal bych vypínač až za SPD (pokud bych ho tam vůbec dával).
Norma v tab. 8 hovoří o min. 16 mm2.

  Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale...
  Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) Šok


Délka připojení hraje také roli....udává se do 0,5-0,7 m....../podle návodu výrobců/

 Z toho důvodu uložení kabelu do kovové trubky (asi je to už  hotové a přebourání nepřichází v úvahu) bych dal SPD I co nejblíž vstupu do objektu, a následně do domovního rozvaděče SPD II
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2011, 22:42 »

takto to můžete udělat. Ale:
....
3)vodič PE propojit v nějaké vhodné svorce (řadovka...) - do jedné jímky rozhodně nedáte 3 vodiče pruřezu 10mm

A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí).  Mrknutí
Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají.
Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou,
nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 09.02.2011, 23:39 »

  Ad 1) já bych ten vypínač dal před z důvodu toho kdyby bylo potřeba měnit abych si to mohl vypnout, a nikdo mě to venku nezapnul. Sice je to dost málo pravděpodobné, ale...
Kolikrát za život budete SPD měnit (pokud nepoužijete modulární provedení)? Není jednodušší postavit 1x za 10 let k vypnutému jističi před elměrem na tu čtvrthodinku stráž?

Ad 2) ha to mě uniklo (ale píše se v té tab 14mm2, coz nechapu s ohledem na výrobní řadu průřezů) Šok
Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.02.2011, 23:56 »

Ano, průřez 14 se bude blbě shánět, takže prakticky to znamená 16.

Za čas možná ani ne.
Jedna nadnárodní firma, produkující skoro vše od holících strojků, přes AV techniku až po RTG přístroje již několik let používá pro vnitřní ochranné (jednožilové) propoje vodičů (neharmonizovan é) o průměru 7,6mm (45,4 mm2).  Nerozhodný

Jiná, tentokrát jihokorejská firma, už před cca 15 lety používala PVC šňůry (eq. CYSY) o průřezu 3x1,25 mm2.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 10.02.2011, 12:54 »

A nebo zvolit typ ochrany, která má všechny svorky zdvojené (průchozí).  Mrknutí
Tuším, že výrobky jistého, nejmenovaného výrobce to tak běžně mají.
Nápověda 1: řada silových přepěťovek tohoto výrobce se vyznačuje červenou barvou,
nápověda 2: se zakladatelem firmy v ní působil i jeho syn  Kroutím očima

Kamile, tady nemusíte chodit kolem horké kaše. FIrma DEHN+SOHNE se tu jmenovat normálně může. Mrknutí piskaci
Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 10.02.2011, 18:51 »

Jen malé upřesnění: zakladatel firmy už nežije a firmu vede už jen jeho syn (řečeno velice zjednodušeně)
Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.02.2011, 19:56 »

Myslím, že vnuk. Firmě už bylo 100 let.
Ano a přibyl ještě pravnuk.

Managing directors:
Dipl.-Kfm. Thomas Dehn
Dr.-Ing. Peter Zahlmann
Dr. Philipp Dehn

http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml

1910 Foundation
1918 First patent
1921 Subsidiary in Neumarkt
1923 Components for lightning protection and earthing
1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE
1939 - 45 War and reconstruction
1945 Post-war activities
1948 Hot dip galvanising plant
1952 Hannover Messe
1952 Further extension in Neumarkt
1952 Earthing and short-circuiting devices
1953 DEHN markets its products abroad
1954 First generation of surge protection devices
1956 KS Connector
1958 Earthing technology
1960 50th anniversary
1970 - 1980 New protective devices
1977 Safety equipment product range extended
1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester
1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width
1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark
1991 - 98 Masterplan DEHN 2000
1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family
1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family
1999 DEHN INSTATEC electrical installation
2002 Masterplan continued
2003 New administration building
2003 HVI conductor
2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE
2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW
2007 Pipe clamp for hazardous areas
2007 New three-storey production facility
2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT
2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage
2010 - 100th anniversary of DEHN
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
IM
« Odpověď #13 kdy: 10.02.2011, 22:56 »

Ano a přibyl ještě pravnuk.
A  Němci staví vesele bioplynky s nádržemi bez hromosvodů a  EN je nechává v klidu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ridchey
« Odpověď #14 kdy: 10.02.2011, 23:53 »

velice zajimave tema,ale zajima mne,jakym zpusobem realizovat pripojeni svodice prepeti tridy I do elektromeroveh o rozvadece? EON a spol si ho tam nepreje,a instalace mimo elm. rozvadec zase nevychazi na maximalni delku propojovacich vodicu,nehlede na potrebu dalsi krabice navic na fasadu....
lze svodic instalovat do vnitrni casti elm. rozv. ktera je konstrukcne oddelena od jistici casti? (anobrz tam je oddelena komurka-lidove receno)
viz typ moeller U7 EMR 2   vpravo dole

RV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 11.02.2011, 07:07 »

Ano a přibyl ještě pravnuk.

Managing directors:
Dipl.-Kfm. Thomas Dehn
Dr.-Ing. Peter Zahlmann
Dr. Philipp Dehn

http://www.dehn.de/en/company/historic_details.shtml

1910 Foundation
1918 First patent
1921 Subsidiary in Neumarkt
1923 Components for lightning protection and earthing
1933 DEHN becomes DEHN + SÖHNE
1939 - 45 War and reconstruction
1945 Post-war activities
1948 Hot dip galvanising plant
1952 Hannover Messe
1952 Further extension in Neumarkt
1952 Earthing and short-circuiting devices
1953 DEHN markets its products abroad
1954 First generation of surge protection devices
1956 KS Connector
1958 Earthing technology
1960 50th anniversary
1970 - 1980 New protective devices
1977 Safety equipment product range extended
1984 DEHNventil® first lightning current carrying surge arrester
1986 VM 280 world's first arrester with 17.5 mm modular width
1988 DESITEK A/S first sales company in Denmark
1991 - 98 Masterplan DEHN 2000
1993 New energy-coordinated Red/Line SPD family
1996 New energy-coordinated Yellow/Line SPD family
1999 DEHN INSTATEC electrical installation
2002 Masterplan continued
2003 New administration building
2003 HVI conductor
2004 50 years of surge protection by DEHN + SÖHNE
2006 Red/Line, Yellow/Line - NEW
2007 Pipe clamp for hazardous areas
2007 New three-storey production facility
2008 Early warning system DEHNrecord MCM XT
2009 DEHNguard SCI for PV systems, BLITZDUCTOR XTU with flexible nominal voltage
2010 - 100th anniversary of DEHN
Jste poněkud mimo téma .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.